Задача : топливный котел параллельно электрокотел ЭВАН с датчиком давления 0.8 атм.Тв.топливный котел должен работать на 1 атм(по паспорту).Система закрытая ,высота дома 7 м.
Вопрос:Не раздует ли водяную рубашку тв. топливного котла.
тв топливный котел +электрокотел
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- sergey 73
- Любитель
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: тв топливный котел +электрокотел
Ответ: открываете паспорта на котлы, находите пункт максимальное давлеие телоносителя, подбираете клапан избыточного давления, компенсатор объёма и всё ОК, скажу сразу что подрывных меньше чем на 1,5 ваr не видел.nan писал(а):Задача
Итого: ставим скоростник.

Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
www.luchservis.ru
Re:
когда рванет тогда и посмотрите:nan писал(а):отчет:сбросили давление в расширительном баке открутив нипель, уравняли его до 0.8 атм в холодном состоянии ,сбросной клапан пока оставили на 3 атм,посмотрим....
Re:
смотреть будет что: котел 400кг отрывает от труб и как пушинку отбрасывает на3м к другой стенеаристошка писал(а):fredisk смотреть будет нечего
хотя у самого так на объекте работает второй год
хорошо ТТ котел немецкий с хорошей автоматикой да еще ТА
спасает