Возможен ли отвод газов котла в 2 дымохода?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Возможен ли отвод газов котла в 2 дымохода?

Сообщение mhs »

Доброго Здравия!
Есть 3 шахты для дымохода, из кирпича 140*140, отштукатуренные из внутри, длинной 11 метров.
выходят в цокольное помещение

Труба нержавейка на 130 в них не пройдет
Только на 100 проскочит!

Поэтому выбор котлов с выходом на 100 сильно ограничен!
Как вариант Ferroli Atlas D 30

Но внутренний голос говорит:
Хочу Buderus Logano G125 WS выход на 130

Можно ли объеденить 2 дымохода на 100 в один отвод к котлу на 130?
И как это может сказаться на работу котла?
Один вентканал останется под вытяжку!

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

может возможно поставить насадку "полутурбо" от протерма

Grga
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 14 апр 2008, 19:09
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Grga »

Может без трубы? тогда сечения хватит. А со временем штукатурка осыпется, кирпичи раскрошатся и труба пройдёт.

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

Grga писал(а):Может без трубы? тогда сечения хватит. А со временем штукатурка осыпется, кирпичи раскрошатся и труба пройдёт.
А ни чего, что дизелем топить буду?
Конденсат в стену будет впитываться?
Запахи всякие?

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

razin писал(а):может возможно поставить насадку "полутурбо" от протерма
Спасибо, но это не интересный вариант!

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Попробовать стоит, ничего не теряешь, при пуске выведи котел на максимальную работу и пусть по-шпарит мин.10.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

mhs Попробуйте глянуть на 125-й котел базовый комплект GA - отвод дымовых газов через канал в шахте DN80. В каталоге есть все элементы.
Или сдесь http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenij ... 25_se.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

mhs писал(а):Можно ли объеденить 2 дымохода на 100 в один отвод к котлу на 130?
В теории нельзя заужать сечение дымохода - у вас заужения нет, значит использовать можно. На практике не встречал что бы так делали, надо в СНиПах поискать рекомендации...
У DeDietrich наддувные котлы серии GT120 (21-33квт) выход дымохода 125мм, у производителя дымоходов Jerimias есть нержавеющая гибкая труба 130мм для реконструкции сложных дымоходов, в канал 140х140 должна влезть. Или сейчас существуют технологии востановления дымоходов основанные на обсадной полимерной трубе - на форуме обсуждалась уже данная тема, поищите.

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

Можно как вариант квадратный 130х130 или прямоугольный 120х130 или 110х120

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

Dim@ писал(а): нержавеющая гибкая труба 130мм
Думал об этом, даже на крышу лазил и опускал на веревке в шахту воронку железную на 130
Между первым и вторым этажом не проходит!
Правда наледь в шахте присутствовала,
Может раствор или плита перекрытия выперает!

Потеплее будет еще попробую!
Но сдается мне упрется она в 2-х, трех местах и кирдык! деньги на ветер!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

гирю соответствующего диаметра привязать к тросу - и вперед, пробивать отверстие. как в старину трубочисты делали

mhs
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:42
Репутация: 0

Сообщение mhs »

Веселое занятие!

euro_by
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 18:13
Репутация: 3

Сообщение euro_by »

Хаммер в руки, болгарку и как в песне поется "идет вперед стахановское племя....."

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

Dim@ писал(а): На практике не встречал что бы так делали...
Делали так, все работает. В СНиПах такое не напишут, там все написано как правильно делается, а не как у нас - сначала строители сделали каналы, а потом зовут котельщиков и ставят перед фактом.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

ИМХО, не надо пока челу заморачиваться с этой трубой. Пока что выросло - то выросло. Плохо будет котёл работать - вот и заморочься. А на этом этапе с газовщиком контакты ищи, чтобы разрешили её эксплуатацию.
Говорю из своего опыта. DD-42 при полагающемся выходе D=180 подключен на асбоцем.вкладыш 150(не знаю внутренний диаметр). Высота трубы около 10м, из них 8,5 внутри эксплуатируемых помещений(в стенах). Работает котелок шикарно, никаких заворотов пламени или чего-то ещё.
Видимо, следует иметь ввиду, что выход котелка делается из расчёта на наиболее худшие условия эксплуатации.
Никого не призываю нарушать заводские инструкции но, если уж так сложилось...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Valeriy писал(а):DD-42 при полагающемся выходе D=180 подключен на асбоцем.вкладыш 150(не знаю внутренний диаметр). Высота трубы около 10м, из них 8,5 внутри эксплуатируемых помещений(в стенах). Работает котелок шикарно
Шикарно работает именно потому, что "высота трубы около 10м" , за счет этого - повышенная тяга. Асбестоцемент d 150 - это 137 мм.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Тоже так думаю. Ещё, наверно, помогает что труба внутри дома, в тепле. Всегда есть естественная тяга.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Valeriy писал(а):Ещё, наверно, помогает что труба внутри дома, в тепле. Всегда есть естественная тяга.
Тяга в дымоходе не создаётся температурой воздуха вокруг дымохода.
Ещё - возможно, что котел не работает на полную мощность.

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Honda писал(а):Тяга в дымоходе не создаётся температурой воздуха вокруг дымохода.
То-то и оно что создаётся тяга нагревающимся в этой трубе воздухом.
А на полную мощь котёл кочегарил на 2-3 часа, в целях эксперимента.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»