Гидравлическая стрелка! нужна помощь.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

ЛеШий писал(а):кс3 самый простой.
Сейчас посмотрел инструкцию - получается, что котловой насос надо подключать к клеммам 6,7,8.

Делайте. Чугунному котлу ой как не повредит постоянный расход воды (никогда не уменьшающийся). :)
Изображение

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

я всетаки попробую сварить стрелку и подсоеденить ее к коллекторам посмотрю что и как если че переделать все можно не смертельно. зато опыт какой

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

ЛеШий писал(а):я всетаки попробую сварить стрелку
Пардон. Неправильно воспринял название темы.
Я-то увидел "Спасите! Гидравлическая стрелка!" :D
Подумал, что надо помочь ближнему...
Изображение

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

Ура все получилось !! Стрелка делает свое дело!!! Все огнянное!! и все 7 насосов работают не мешая друг другу.!!! Заметил что после запуска радиаторы на дом прогрелись быстрее.если интересно могу фото выложить.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Конечно интересно, фотки в студию :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

Изображение
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

БАШКА, стрелка зачетная :cool: . Сам варил? Нержавейка зеркальная или полировали?

А котельную эту, в смысле топикстартера, надо бы в "Перлы" переместить. И даже в том виде, в каком она сейчас, ей то же там место.
Коллектора на 96кВт из 63 ППР-жесть. :shock:
Из железа и красивее и дешевле бы было, да и с диаметрами ситуацию можно улучшить. С автоматикой тоже надо че то делать, навешано всего много, а управления нет ни какого.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Где там нержавейка :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Страница 4, верхняя фотография.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Н-да... А зачем нужно гидроразделитель делать такой высоты ? Также - ещё покрасить не помешало бы, или хотя бы грунтовкой покрыть (вместе с кронштейнами).
Последний раз редактировалось Honda 23 мар 2010, 19:42, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Honda писал(а):А зачем нужно гидроразделитель делать такой высоты ?
Болгарки под рукой не было. :D
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Теплоаккумулятор :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Сообщение ЛеШий »

зря смеетесь отлично все работает , а нержавейка там или нет это на работу не влияет. вообще я собираюсь ее обвернуть стекловатой и фольгой. а автоматика на босеин находится непосредственно под бассеином и включает насос и обогрев воздуха тоже. на дом стоит комнатный термостат что еще нужно . можно много всяких вещей навтыкать но чем проще тем надежней.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

ЛеШий писал(а):зря смеетесь отлично все работает
Да ни кто и не возражает, работает и ради бога. Просто можно все сделать поаккуратнее, но это уже придирки профессионалов, Вам, с Вашими коллекторами из 63 тройников на 96кВт, на размер стрелки можно закрыть глаза.
Интересно, а запрос тепла на подогрев бассейна куда приходит. Летом, допустим, котлы стоят, а бассейн подогреть надо. Как котлы об этом узнают?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

ЛеШий , а куда дел хорошую стрелку с отводами?
Сомнения есть, что эта стрелка изменила ситуацию...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Какую хорошую стрелку ?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

a-x-e-l-1 писал(а):БАШКА, стрелка зачетная :cool: . Сам варил?
Та не моя это котельня , а Тауба , по моему . Он любит такие гламурные весчи . Смотрится обалденно .. А мы всё больше чернягой ваяем и красим потом .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
ЛеШий
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 16:30
Репутация: 0
Откуда: ПЕНЗА

Re:

Сообщение ЛеШий »

a-x-e-l-1 писал(а):
ЛеШий писал(а):зря смеетесь отлично все работает
Интересно, а запрос тепла на подогрев бассейна куда приходит. Летом, допустим, котлы стоят, а бассейн подогреть надо. Как котлы об этом узнают?
комнатные регуляторы выключают насосы а там клапан обратный.вот и все. работает только бассеин и бойлер

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Re:

Сообщение Valeriy »

Honda писал(а):Какую хорошую стрелку ?
Дык вроде он или не он на днях варил с пятью отводами?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

ЛеШий писал(а):работает только бассеин и бойлер
Т.е котел постоянно стоит "под парами"?
Или я чет не понимаю? При нормальном раскладе запрос тепла от бассейна поступает на "Голову" каскада, заводится котел и начинает греть бассейн. Та же история с бойлером. А здесь то как?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»