Гидравлическая стрелка! нужна помощь.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Убедить Протерм в том, что он тоже Виссманн На каждый котёл поставить Витотроник 100GC1, поставить каскадный контроллер Витотроник 300К.... Все контура отопления сделать смесительными... Организовать "внешний запрос на теплогенерацию"...ЛеШий писал(а):а как сделать чтоб котлы тоже выключались?
Дорого.ЛеШий писал(а):и сколько примерно стоит монтаж такой котельной
"Без измерений нет испытаний!"
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
При грамотном подходе, можно забить дверь в котельную гвоздями и забыть туда дорогу. Экономия газа, оптимальные режимы работы оборудования, больший комфорт в помещениях, более равномерный износ оборудования и экономия эл.энергии...ЛеШий писал(а):и какие плюсы в этом.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
a-x-e-l-1
тут рублей на сто минимум
может попроще ченить можно придумать.
если контур воды на подогрев бассеина сделать смесительным как напри мер теплые полы то бассеин не нагреется до желаемой температуры.я дамаю что от контроллера польза будет только летом. а зимой постоянно работает нагрев воздуха. нагрев воды включается каждые 2 часа через два . теплые полы на весь дом и радиаторы. бойлер отключает насос. так что смысл отключение котла какой.?
тут рублей на сто минимум
может попроще ченить можно придумать.
если контур воды на подогрев бассеина сделать смесительным как напри мер теплые полы то бассеин не нагреется до желаемой температуры.я дамаю что от контроллера польза будет только летом. а зимой постоянно работает нагрев воздуха. нагрев воды включается каждые 2 часа через два . теплые полы на весь дом и радиаторы. бойлер отключает насос. так что смысл отключение котла какой.?
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Можно на "Кремшредере" 4401 организоваться. И даже можно организовать запрос тепла на технологию. Помудрить придется, но ни чего страшного и не выполнимого не вижу. Бассейном он управляет сам, а запрос на вентиляху можно организовать "леваком" прям с собсно вентиляхи на котел, на "Протерм" вообще не проблема.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
кстати тут есть один нюанс с подогревом воздуха. тоесть теплообменник всегда находится под водой вентилятор в зависимости от температуры наружней и температуры теплообменника регулирует свои обороты и насос циркулиционный постоянно гоняет воду.если прекратить подачу воды сработает защита и закроется заслонка на входе в воздуховод. но был случай когда в сильный мороз сломался газовый счетчик и газ не поступал примерно 4-5 часов так теплообменник при закрытой заслонке от естественной тяги в трубе замерз и треснул . вот
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Это от того все происходит, что не посоветовались со специалистом и сэкономили 4-5 тыров на дополнительном теплообменнике и насосике. Был бы залит в контуре вентиляхи какой нибудь антифриз, все бы было ровно и гладко. По правильному если делать, то на вентиляху устанавливается свой ТО и "уличный" контур заполняется незамерзайкой.ЛеШий писал(а): теплообменник при закрытой заслонке от естественной тяги в трубе замерз и треснул . вот
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Обычный пластинчатый ТО. Просто я не знаю какой у тебя на бассейн стоит, может такой,а может и со змеевиком внутри, он тогда в форме цилиндра выполнен. Так вот он врят ли подойдет. Он рассчитан на большой расход, но не большую дельту по т-ре. А пластинчатый может выдать и расход и дельту. Ща пошукаю изображение пластинчатого ТО, но я думаю,что ты их не раз и не два видел.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?