Схема отопления с теплым полом

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Схема отопления с теплым полом

Сообщение dgv800 »

Добрый день, подскажите будет ли работать такая схема в части теплых полов. Как правильно собрать коллектор Emmiti: расходометры на подаче или обратке, воздухоотводчики в начале коллектора или в конце. Если есть возможность фото коллектора.
Комментарий к файлу:
1 Котел BAXI Nuvola-3 24FI
2. Электрокотел.
3. гидрострелка
4. насос
5. коллектор подачи.
6. коллектор обратки
7 коллектор Tmmiti 4 выхода с расходометрами (не подключен).
Коллектор подачи разделен на три ветки (однотрубные) 1- 1 этаж, 2- 2 этаж, 3- теплый пол. Первый и второй этаж работают с декабря 2009 г. все отлично. Вопрос будет ли насос протягивать теплый пол. Сейчас работает на 1 скорости.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Зачем гидрострелка, если я так понимаю, электрический котел в резерве.
Зачем вообще электрокотел, я понимаю слабо, часто бывают перебои с газом ?

А насос какой вы имеете ввиду, тот который в котле встроем ?
Сколько метров теплых полов, сколько контуров ?

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Re: Схема отопления с теплым полом

Сообщение dgv800 »

Электрокотел в резерв, мало ли какие проблемы могут быть. Насос между гидрострелкой и коллектором под номером 4 см. приложение. Теплый пол 4 ветки в общем 250 метров длина веток примерно одинаковая

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

dgv800 писал(а):Вопрос будет ли насос протягивать теплый пол.
Не будет .Нужен дополнительно насос и смесительный узел . например : http://valtec.ru/content/view/178/47/" onclick="window.open(this.href);return false;
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

А насос то какой, укажите тогда чтоли.
Гидрострелка, по моему мнению, в вашей схеме не нужна.

И да, у вас электрокотел с собственным насосом ?

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Re: Схема отопления с теплым полом

Сообщение dgv800 »

Насос стандартный 60х25. Гидрострелка уже стоит в принципе не мешает. Вопрос конкретно после гидрострели (будет ли установленный насос протягивать все три ветки т.е. контур 1 этажа, контур 2 этажа и контур теплых полов). Второй вопрос сборка коллектора теплого пола

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Что такое 60х25 ?
Вы простите, но я такого насоса лично не знаю. Марка какая, характеристики ? Напор/подача.

Для того, чтобы знать, продавит ли насос все три контура, надо знать характеристики насоса.
250 метров тп, 16й трубой ?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Мож и продавит, если тупо кранами половить.. Башка ж вам ответил насчет пола ..

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Re: Схема отопления с теплым полом

Сообщение dgv800 »

Насос GRUNDFOS 100 UPS25-60(180) других характеристик не знаю. Труба теплого пола МП 16. Остальная разводка ПП 32

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Ну вот, рабочая точка у 25-60 примерно на уровне 4 метра напор, 1.5 куда подача.
Если брать очень приблизительно, то я бы согласился с Башкой =)
А если точно, то это надо считать сопротивления фитингов во всех контурах + труба =)

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Сообщение dgv800 »

Короче не буду парится поставлю отдельно насос на теплый пол. Возникает вопрос - действующая схема будет ли работать? Возможно насос теплого пола начнет прогонять все через себя и на контуры 1-2 этажа не будет хватать.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Работать то будет, только вот насос стоит так, что стоит следить за тем, чтобы краны на отопление были бы открыты, иначе возможна такая ситуация, когда насос просто будет молотить в закрытый клапан, что есть совсем не хорошо.
Поэтому, я бы на этой схеме подающий коллектор байпаснул бы на обратный =)

А для того, чтобы ваш насос все не гнал через себя, перетягивая циркуляционный на отопительные контура, его не стоит брать мощнее чем насос на отопительные контура =)

Вообще мы с вами решаем задачу гидравлического расчета, что в принципе делается проектировщиком, а не прикидывается на глаз. Прикинуть то можно, но гарантии работы вам никто не даст.


Фактически надо посчитать потери напора во всех трех ветках, посчитать расход через них, и из этого побирать насосы )

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Сообщение dgv800 »

Спасибо Sid, про байпас я не подумал. Схему сам мудрил (хотя на практике работает отлично). Тогда байпас нужно поставить и на теплом полу, если там будет отдельный насос. Сейчас посмотрю как правильно собрать коллектор теплого пола Emmiti/

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

И да кстати, расхода воды из контура отопления на теплый пол будет забираться немного.
Так как на контур теплого пола ставится трехходовой + насос. И насос по сути большую часть воды гоняет по кругу, лишь малую часть воды забираю из контура отопления.

Вообще, если взять средние потери напора на метре 16й трубы, а это 75 па/м, то нехитрыми вычислениями, мы получаем что на 250 м будет 18.75 кпа потерь напора.
Переводим это в метры водного столба. Получается 2 метра приблизительно.

Отсюда можно уже подбирать насос.
Взяв например расход по одному контуру теплого пола, можно узнать общих расход на ветку теплых полов.
На один контур рекомендуется расход 0,03-0,07 л/с
Сколько у вас контуров будет ? =)
Ну возьмем например 4 комнаты, и 4ре контура теплого пола =)
Взять например 0.04 л/с расход = 144 л/ч*4 = 576л/ч

Ну вот насосик на 0,6 куба в час и 2 метра напора вам нужен.
А лучше взять 2.5-3 метра напора, так как потери на фитингах тоже будут.
Ups 25-40 или 25-30 как результат.

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Сообщение dgv800 »

Sid, большое спасибо.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Sid писал(а):Вообще, если взять средние потери напора на метре 16й трубы, а это 75 па/м, то нехитрыми вычислениями, мы получаем что на 250 м будет 18.75 кпа потерь напора.
Как вы считаете , Сергей ? У вас што , 250 м одним контуром ? И 75 па/м - это на дельту 20 градусов штоли ?
Sid писал(а):Менеджер по продажам
:-D
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

dgv800
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 14:18
Репутация: 0

Сообщение dgv800 »

Блин термины в которых я вобще не "рублю"

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Ум, а дельту вы какую на теплый пол хотите взять ?
Я америки не открываю, информацию я среднюю брал из http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1815&f ... s=num%3D10" onclick="window.open(this.href);return false;

Если я в чем то не прав, поправьте, и напишите как правильно. Я же не утверждаю что это аксиома.
Я гидравлику не считал уже 6 лет, как институт закончил, уж простите =)

Хватит уже пенять на то, что я менеджер.
Я не проектировщик, но и техническую часть предпочитаю знать, хотя бы на минимальном уровне.

На теплый пол 4ре контура будет, я предположил, и 250/4 - 62,5 метра, вполне нормально.
И соответственно потери напора просто для всех 4рех участков вместе взятых.
Что такого тут ?
Ясно понятно, что 250 метров одним контуром класть нельзя.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Sid
рекомендуемый перепад находится в пределах от 5 до 15 °C. Меньше 5 °C не рекомендуется устанавливать из-за сильно возрастающего расхода теплоносителя через контур, что приводит к большим потерям напора. Больше 15 °C не рекомендуется брать по причине ощутимого перепада температуры поверхности пола,
это из вашей статьи . Я лично больше 10 °C никогда не считаю из-за "ощутимого перепада температуры поверхности пола".
А одна петля пола - не больше 100 м.п.Под дельту 10 °C должно получаться где-то 240 па/м.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Sid писал(а):И соответственно потери напора просто для всех 4рех участков вместе взятых.
И вы их просто суммируете ? :D
Эх , не заканчивали мы институтов :oops:
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Ответить