Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Почитал обсуждение повнимательней - Kokoshino, не слушайте никого! Слушайте меня!
Делайте как я нарисовал и не изобретайте велосипед. Если подключать как вы нарисовали будет плохая циркуляция и второй радиатор будет всегда холодный. Если низ к низу то циркуляция будет лучше но второй радиатор тоже будет холодный.
А ещё не слушайте тех кто отговаривает вас от ЕЦ. Если не побоялись чугуна и труб полуторадюймовых то всё будет хорошо. Ничего лучше для твердотопливного котла и не придумаешь.
Вот зря человек в первом посту не указал сколько у него будет радиаторов. Как я понял у него радиаторов планируется больше чем два.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Нормальная схема. Можно побить сечение - подачу на уменьшение, обратку на увеличение после каждого радиатора.Можно подачу поверху пустить, а это что - гидроаккумулятор под расширителем ? Или стояк закольцованый?