Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Достаточно ли насоса в настенном котле для 3х этажей?
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли насоса в настенном котле Vaillant 242-3/5 для 3х этажей?
Котел будет стоять в цокольном этаже. Вверху еще 2 этажа. Высота каждого этажа 3 метра+ перекрытия около 0,3 метра. Будет ли встроенный в котел насос прокачивать 2 этаж?
Котел будет стоять в цокольном этаже. Вверху еще 2 этажа. Высота каждого этажа 3 метра+ перекрытия около 0,3 метра. Будет ли встроенный в котел насос прокачивать 2 этаж?
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
В принципе, если разводка лучевая, то насоса должно хватить, при условии установки на радиаторах не шаровых кранов,а нормальных терморегулирующих кранов. Если не хватит насоса, то придется городить стрелку и котловым насосом греть стрелку, а на здание качать более мощным насосом уже со стрелки.
Про стрелку не спрашивайте, поработайте поиском по форуму, тема обсуждалась не раз и не два.
Про стрелку не спрашивайте, поработайте поиском по форуму, тема обсуждалась не раз и не два.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Не в высоте здания вообще то дело. Вы лучше скажите какая площадь здания(какая нагрузка висит на котле), какая разводка отопления(тут бы схему), какие диаметры труб? В высоту здания упирается только предохранительный сбросной клапан на котле! И то если котел стоит снизу.Олег80 писал(а):Высота каждого этажа 3 метра+ перекрытия около 0,3 метра. Будет ли встроенный в котел насос прокачивать 2 этаж?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Площадь 1 и 2 по 110 м, цоколь 50 квадратов.
Про разводку тоже уже писал: 1 и 2 гребенки, цоколь не знаю как точно, но вроде без гребенки.
Схемы сейчас нет. Радиаторы подключены металлопластом если не ошибаюсь 0,5". Стояки по-моему 1,5".
Думаю, что система спроектирована более-менее нормально. Монтажник по рекомендации, знакомым уже делал и претензий нет.
Про разводку тоже уже писал: 1 и 2 гребенки, цоколь не знаю как точно, но вроде без гребенки.
Схемы сейчас нет. Радиаторы подключены металлопластом если не ошибаюсь 0,5". Стояки по-моему 1,5".
Думаю, что система спроектирована более-менее нормально. Монтажник по рекомендации, знакомым уже делал и претензий нет.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Если до коллекторов на этажах идет труба с внутренним диаметром как минимум 22 мм, а от коллекторов до радиаторов труба с внутренним диаметром где то 13 мм, то скорее все в норме
Кстати зимой(было -35 градусов на улице) позвали тоже в один дом. Стоял Вайллант такой же 24 кВт. Не было циркуляции. И второй этаж замерз. Поменяли люди(до меня которые были) радиаторы лопнувшие, но так и не смогли понять что было причиной недостаточной циркуляции. Котел тянул 2 этажа по схеме ленинградка. 160 квадратных метра, труба 25 тый полипропилен До этого все работало. Я тоже 3 часа решал этот ребус(рядом уже стоял человек, который был готов при одном только слове вырезать все и переделать как я предлагал на двухтрубку все). 3 раза промыл систему, вышло столько каки и только после этого все пошло. Но система чуствуеться работает на грани и любое дополнительное сопротивление(немного грязи на грязевике) сразу остановит проток теплоносителя.
Кстати зимой(было -35 градусов на улице) позвали тоже в один дом. Стоял Вайллант такой же 24 кВт. Не было циркуляции. И второй этаж замерз. Поменяли люди(до меня которые были) радиаторы лопнувшие, но так и не смогли понять что было причиной недостаточной циркуляции. Котел тянул 2 этажа по схеме ленинградка. 160 квадратных метра, труба 25 тый полипропилен До этого все работало. Я тоже 3 часа решал этот ребус(рядом уже стоял человек, который был готов при одном только слове вырезать все и переделать как я предлагал на двухтрубку все). 3 раза промыл систему, вышло столько каки и только после этого все пошло. Но система чуствуеться работает на грани и любое дополнительное сопротивление(немного грязи на грязевике) сразу остановит проток теплоносителя.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Спасиб, но у меня думаю грязи не должно быть. Металлопласт и радиаторы Kermi.
Только вот чем систему заливать? Почитал здесь тему про дистиллированную воду и не понял ничего.
Думаю буду непосредственно из поселкового водопровода заливать. Только вот системы водоочистки пока нет. И раньше осени ставить не планирую. Думаете ничего не случится если заполню водопроводной водой???
Только вот чем систему заливать? Почитал здесь тему про дистиллированную воду и не понял ничего.
Думаю буду непосредственно из поселкового водопровода заливать. Только вот системы водоочистки пока нет. И раньше осени ставить не планирую. Думаете ничего не случится если заполню водопроводной водой???
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Грязь будет всегда, поэтому обязательно ставте в обратке котла грязевик и после запуска котла несколько раз чистите его в первое время. Не знаю какая у Вас характеристика водопроводной воды, но мы заполняем им систему. Главное хорошо сделать ситему, чтобы не было подтеков во время эксплуатации. Бойтесь частых подпиток
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Напополам.Олег80 писал(а):Так чем же заполнять? Дистиллированной нельзя, из водопровода нельзя мозги вразбег
Высота здания значения не имеет. Имеет значение гидравличское сопротивление. А поскольку Вы его незнаете
ТоОлег80 писал(а):Думаю, что система спроектирована более-менее нормально. Монтажник по рекомендации, знакомым уже делал и претензий нет.
Олег80 писал(а):Экспериментально