Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
Независимые этажные контуры отопления
Добрый день. Имеется дом подвал+2 капитальных этажа+мансарда. Общая площадь в районе 180 кв.м. Котел газовый на 23 кВт. Прокачивается все это одним насосом Vortex HZ 801 DN 32 (вроде так).
В связи с тем, что разные этажи имеют очень различную степень утепленности и количество окон, подумываю о переделке системы таким образом, дабы иметь возможность управлять каждым этажом в отдельности.
Собственно вижу два варианта:
1. Главный насос убираем. На каждый этаж свой насос, который работает по сигналу этажного термостата. Но тут не хватает знаний для выбора параметров насоса. На грундфосе есть подбор, но что-то много непонятных параметров.
2. Главный насос остается, на каждую ветвь по трехходовому клапану с приводом. Опять же, управляются этажными термостатами.
Покритикуйте пожалуйста варианты.
В связи с тем, что разные этажи имеют очень различную степень утепленности и количество окон, подумываю о переделке системы таким образом, дабы иметь возможность управлять каждым этажом в отдельности.
Собственно вижу два варианта:
1. Главный насос убираем. На каждый этаж свой насос, который работает по сигналу этажного термостата. Но тут не хватает знаний для выбора параметров насоса. На грундфосе есть подбор, но что-то много непонятных параметров.
2. Главный насос остается, на каждую ветвь по трехходовому клапану с приводом. Опять же, управляются этажными термостатами.
Покритикуйте пожалуйста варианты.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Независимые этажные контуры отопления
Шланг резиновый писал(а): Прокачивается все это одним насосом Vortex HZ 801 DN 32
такой насос на 100 кВт котел ставится
за все время ни разу не ставил **-80 на отопление в коттеджах, только в "дворцах"
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Вам не контура отдельные делать нужно, Вам нужно сделать расчет теплопотерь после чего подобрать радиаторы и в соответствии с теплопотерями, после чего расчитать гидравлику, одним словом нужен проект. А контур для дома в 180 метров целесообразно делать один.Шланг резиновый писал(а):В связи с тем, что разные этажи имеют очень различную степень утепленности и количество окон, подумываю о переделке системы таким образом, дабы иметь возможность управлять каждым этажом в отдельности.
Опять же глупость но если очень хочется то то 25-40 за глаза, надо бы бы поменьше но таких в широкой продаже нетШланг резиновый писал(а):На каждый этаж свой насос, который работает по сигналу этажного термостата. Но тут не хватает знаний для выбора параметров насоса.
Термостаты на радиаторе не заменяют трехходового а являются дополнительным элементом комфорта. Если температура теплоносителя будет завышенная тогда термоголовки будут постоянно закрываться и не надолго открываться подавая в охлажденный радиатор перегретый теплоноситель, из-за чего радиаторы будут противно потрескивать.олег х2 писал(а):Более приемлем второй вариант но без трехходового клапана,а с регулирующим термостатическим вентилем на каждой батарее с выносным датчиком температуры.
А такая вещь как перепускной клапан Вам знакома? А еще лучше насос который плано меняет свою производительности в зависимости от поребности системы например Alfa 2. И прекратите вредные советы давать.олег х2 писал(а):И нужна небольшая закольцовка в самом дельнем конце для постоянного расхода через котел и снижения шума при перегреве.
Шланг резиновый какой котел то у Вас?
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Хороший насос, но заметил такой недостаток: при попадании в него воздушного пузыря (что нередко бывает в первые часы и дни работы новой системы отопления) он просто перестает качать...ermalex писал(а):А еще лучше насос который плано меняет свою производительности в зависимости от поребности системы например Alfa 2
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
как обычно из циркуляционников удаляютаристошка писал(а):и как удаляешь пузыри?
а вообще для уменьшения завоздушенности системы при пуске мы применяли такую технологию заполнения контуров ТП:
1. пока все контура на гребенке закрыты, перекрываем общий кран на обратке, открываем сливник на гребенке обратки, и открываем краны выбранного контура ТП на обоих гребенках.
2. ждем пока из контура выдавится воздух и водо-воздушная смесь (не забывая вовремя подпитывать систему отопления), после чего закрываем сливник, открываем общий кран на гребенке обратки и прогоняем минут 5 воду через этот контур.
3. Затем перекрываем этот контур на обоих гребенках.
4. Далее по п.п.1-3 прогоняем все остальные контура ТП.
Весь воздух все равно не выведешь при такой методе, но все же его гораздо меньше в системе бегает. чем при "стихийном"" заполнении сразу всех веток ТП.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 июн 2010, 09:55
- Репутация: 0
Re:
По расчету гидравлики - полностью согласен. Разве что только радиаторы поменять все-равно не получить. Протапливается дом вполне нормально, но управлять каждым этажом хочется в отдельности. Было бы интересно услышать ориентировочные цены по расчету гидравлики и где это можно сделать.ermalex писал(а): Вам не контура отдельные делать нужно, Вам нужно сделать расчет теплопотерь после чего подобрать радиаторы и в соответствии с теплопотерями, после чего расчитать гидравлику, одним словом нужен проект. А контур для дома в 180 метров целесообразно делать один.
Один контур - а как же управлять этажами?
Почему? Те же коллекторы гидролого, на которые мне давали выше ссылку - вроде построены по принципу первичного и вторизного кольца. Во всех вторичных - насосы.ermalex писал(а): Опять же глупость но если очень хочется то то 25-40
А можно поподробнееermalex писал(а): А такая вещь как перепускной клапан Вам знакома? А еще лучше насос который плано меняет свою производительности в зависимости от поребности системы например Alfa 2. И прекратите вредные советы давать.
Baxi slim 1.230iermalex писал(а): Шланг резиновый какой котел то у Вас?
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: Независимые этажные контуры отопления
Могу сделать если не срочно про цены по телефону который указан в моем объявленииШланг резиновый писал(а):Было бы интересно услышать ориентировочные цены по расчету гидравлики и где это можно сделать.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=21&t=14841" onclick="window.open(this.href);return false;
Для финишной балансировки используются термоголовки на радиаторах, они так сказать истина в последней инстанции.Шланг резиновый писал(а):Один контур - а как же управлять этажами?
Перепускной клапан нужен для того что бы когда все или большое количество термоголовок закроется, в контуре продолжалась циркуляция теплоносителя. В случае если применяется насос частотным регулированием тогда перепускной клапан не нужен.Шланг резиновый писал(а):А можно поподробнее
http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... ntrol.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ermalex 04 июн 2010, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Если считать, то уж с расчета теплопотерь надо начинать. После них и радиаторы подобрать, а потом только гидравлику. Заказывайте весь проект, а не кусками