Подпитка чугунных котлов

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Подпитка чугунных котлов

Сообщение calmar »

Уважаемые спецы, не лучше делать подпитку чугунных котлов, дабы избежать возможности холодного удара, в подающую магистраль, или , если есть бойлер - то через него ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Если форум перечитать и все схемы пересмотреть, то эту мудрую мысль можно встретить :)

Можно еще две подпитки сделать - одну для первичной заправки холодной системы, а вторую, зажатую, с ограничением протока - для подпитки горячей системы.

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Сообщение ttkotel »

Подальше от котла, а то чугун материал надежный, пока холодной водички в разогретый котел не подпитать :cry:
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Не романтики вы, господа! И не экстремалы! :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Mij-gan писал(а):Не романтики вы, господа! И не экстремалы! :mrgreen:
Как это ?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Code писал(а):вторую, зажатую, с ограничением протока - для подпитки горячей системы
У меня была мысль пустить подпитку через трёхходовой кран под манометр 11б18бк.
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

tiptop писал(а):У меня была мысль пустить подпитку через трёхходовой кран под манометр
и что вас навело на эту гениальную мысль?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Малый диаметр канала в этом кране и в то же время простота прочистки (после поворота пробки крана на 90* - каналом к фланцу, предназначенному для подключения контрольного манометра).
Была мысль ставить такие краны и в качестве балансировочных на верхней трубе отопительного прибора в двухтрубной системе отопления. Там через него можно было бы и воздух выпускать. :)
Изображение

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Хорошо, хоть смайлик поставили :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

А я часто ставлю смайлики. :)
Что не так с трёхходовым краном под манометр ?
Может быть, надо было написАть "11б38бк" ? :)
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

:shock: такое слышу в первый раз...

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Code писал(а):Можно еще две подпитки сделать - одну для первичной заправки холодной системы, а вторую, зажатую, с ограничением протока - для подпитки горячей системы.
Обязательно найдется "умник", который при горячем котле откроет кран "первичной заправки". :lol:
tiptop писал(а):Что не так с трёхходовым краном под манометр ?
Не внушают мне они особого доверия....
Во всем виноваты проектировщики!