Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Готовая СО. Помогите разобраться
Здравствуйте.
Нам для коттеджа нужно было смонтировать систему отопления. Были наняты работники, сделавшие нам забор, т.е. не профессионалы. С их слов они должны были быть хорошие сантехники...
Дом 1 этажный, частный.
Стены шлакоблок; зазор 50мм, заполненный минватой; облицовочный кирпич 120мм.
Высота потолков 2,9
Пол по ж.б плитам, с подпольем.
По поводу схемы извините, как смог нарисовал
В помещениях с керамической плиткой на полу решили сделать "теплые полы". Это кухня, коридор и ванная. На кухню и коридор сделали по две "спирали", на ванную - одну.
Ванная
Коридор, одна "спираль" так
А другая так
Кухня
Котел Vailant
Старый пол был удален полностью. По ж.б. плитам залили цементно-песчаную выравнивающую стяжку, которую покрыли гидроизоляционной мастикой и на нее приклеили 2 слоя рубероида. Поверх рубероида уложили плиты пенополистирола, толщиной 50мм(сантехники настаивали на том, что пенополистирол не нужен). Далее теплоизол, тонкий с фольгой, далее арматурная сетка 150x150мм.
По арматуре была раскатана труба Valtek 16мм и закреплена хомутами.
Для теплого пола был смонтирован термосмесительный узел (хотя делавшие это сантехники настаивали, на том что он не нужен)
Для радиаторов была выбранна двутрубная система(хотя сантехники настаивали на однотрубной).
..и Трубы Kalde 20мм
..которые были спаяны так:
так
и даже так
Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, возможна ли нормальная эксплуатация данной системы и какие "косяки здесь были допущены?
Большое спасибо!
Нам для коттеджа нужно было смонтировать систему отопления. Были наняты работники, сделавшие нам забор, т.е. не профессионалы. С их слов они должны были быть хорошие сантехники...
Дом 1 этажный, частный.
Стены шлакоблок; зазор 50мм, заполненный минватой; облицовочный кирпич 120мм.
Высота потолков 2,9
Пол по ж.б плитам, с подпольем.
По поводу схемы извините, как смог нарисовал
В помещениях с керамической плиткой на полу решили сделать "теплые полы". Это кухня, коридор и ванная. На кухню и коридор сделали по две "спирали", на ванную - одну.
Ванная
Коридор, одна "спираль" так
А другая так
Кухня
Котел Vailant
Старый пол был удален полностью. По ж.б. плитам залили цементно-песчаную выравнивающую стяжку, которую покрыли гидроизоляционной мастикой и на нее приклеили 2 слоя рубероида. Поверх рубероида уложили плиты пенополистирола, толщиной 50мм(сантехники настаивали на том, что пенополистирол не нужен). Далее теплоизол, тонкий с фольгой, далее арматурная сетка 150x150мм.
По арматуре была раскатана труба Valtek 16мм и закреплена хомутами.
Для теплого пола был смонтирован термосмесительный узел (хотя делавшие это сантехники настаивали, на том что он не нужен)
Для радиаторов была выбранна двутрубная система(хотя сантехники настаивали на однотрубной).
..и Трубы Kalde 20мм
..которые были спаяны так:
так
и даже так
Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, возможна ли нормальная эксплуатация данной системы и какие "косяки здесь были допущены?
Большое спасибо!
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Работники из серии-"фсё дэлаем". Работать будет, вопрос во времени.Смеситель для ГВС однако. Трубы-нижний сегмент качества, пайка-тройники с заглушкой,дык углов нехватило.Сетка из арматурных прутьев-это сильно.Теплоизол-фольгу бетон сожрет, к бабке не ходи. А так, все нормально, если конечно, большой баблос не отвалили за это.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Котел нравиться, хороший. Арматура под трубами теплого пола нравиться, отличная.
Шаровые краны на радиаторах не хорошо, но я сам в прошлом году так делал Но теперь не делаю Подключение радиатора желательно было сделать верх-низ.
Шаровые краны на радиаторах не хорошо, но я сам в прошлом году так делал Но теперь не делаю Подключение радиатора желательно было сделать верх-низ.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Первое что бросилось в глаза это санузлы - трубами не обошли сантехприборы. Как вы будете крепить унитаз к полу? А если в трубу попадете?
Второе - не подготовлены поверхности за радиаторами - зальете пол, снимете радиаторы, оштукатурите за ними стены - обратно радиаторы повесить будет очень сложно.
Третье - опрессуйте систему (кроме котла, его отключите кранами во время опрессовки - гыы, а кранов я что то не увидел) давлением 10бар, оставьте на ночь, если не потечет (по манометру давление не упадет) спускайте давление до рабочего и заливайте стяжку, течей быть не должно.
Три с половиной - поверх теплоизоляции надо было постелить полиэтилен. Изоляции однозначно трындец, будете греть подвал
Четвертое - сделано из самого дешевого гамна, но работать должно (лучше бы котелок купили подешевле, но не экономили на трубах)ИМХО
Второе - не подготовлены поверхности за радиаторами - зальете пол, снимете радиаторы, оштукатурите за ними стены - обратно радиаторы повесить будет очень сложно.
Третье - опрессуйте систему (кроме котла, его отключите кранами во время опрессовки - гыы, а кранов я что то не увидел) давлением 10бар, оставьте на ночь, если не потечет (по манометру давление не упадет) спускайте давление до рабочего и заливайте стяжку, течей быть не должно.
Три с половиной - поверх теплоизоляции надо было постелить полиэтилен. Изоляции однозначно трындец, будете греть подвал
Четвертое - сделано из самого дешевого гамна, но работать должно (лучше бы котелок купили подешевле, но не экономили на трубах)ИМХО
Всем спасибо за ответы! Но у меня есть еще вопросы
Еще вопрос. Чем можно опрессовать систему? и как развить давление в 10 бар? может прочесть где можно где-то?
И теплоизол вроде как, полиэтиленом покрыт с обоих сторон..
Ну и сколько может протянуть?Другой человек писал(а):Работники из серии-"фсё дэлаем". Работать будет, вопрос во времени.
Хотел спросить насчет термосмесителя. Правильно ли он сделан? Нужно ли ставить обратные клапаны?Другой человек писал(а):Смеситель для ГВС однако.
Трубы закупали эти же сантехники, не мы. Допускается ли такая пайка, или заставить их переделывать?Другой человек писал(а):Трубы-нижний сегмент качества, пайка-тройники с заглушкой,дык углов нехватило.
А какая должна быть сетка? бывает специальная?Другой человек писал(а):Сетка из арматурных прутьев-это сильно.
Почему не хорошо, какие нужны краны? Насчет верх-низ я настаивал, но мне было сказано, что принято считать что при подключении низ-низ они не додают около 5% тепла..RUZALIN писал(а):Шаровые краны на радиаторах не хорошо, но я сам в прошлом году так делал Но теперь не делаю Подключение радиатора желательно было сделать верх-низ.
Вас понял, будем решатьDim@ писал(а):Первое что бросилось в глаза это санузлы - трубами не обошли сантехприборы. Как вы будете крепить унитаз к полу? А если в трубу попадете?
скажите, почему их будет сложно повесить? Они планировали слить воду и повесить..Dim@ писал(а):Второе - не подготовлены поверхности за радиаторами - зальете пол, снимете радиаторы, оштукатурите за ними стены - обратно радиаторы повесить будет очень сложно.
Краны есть, под котлом:Dim@ писал(а):Третье - опрессуйте систему (кроме котла, его отключите кранами во время опрессовки - гыы, а кранов я что то не увидел) давлением 10бар, оставьте на ночь, если не потечет (по манометру давление не упадет) спускайте давление до рабочего и заливайте стяжку, течей быть не должно.
Еще вопрос. Чем можно опрессовать систему? и как развить давление в 10 бар? может прочесть где можно где-то?
Трындец, насколько я понял, будет теплоизолу, но под ним же еще и пенополистирол 50мм? а что ему будет?Dim@ писал(а):Три с половиной - поверх теплоизоляции надо было постелить полиэтилен. Изоляции однозначно трындец, будете греть подвал
И теплоизол вроде как, полиэтиленом покрыт с обоих сторон..
Дада, к сожалению эти материалы принесли эти же рабочие. Самое смешное, и обидное, что кателок уже был, и система отопления была. Был и теплный пол змейкой, на соеденениях уголком, который конечно же потек. Вот его фрагменты:Dim@ писал(а):Четвертое - сделано из самого дешевого гамна, но работать должно (лучше бы котелок купили подешевле, но не экономили на трубах)ИМХО
Я забил тревогу после такого вот случая.Другой человек писал(а):Работники из серии-"фсё дэлаем".
Делают они однотрубную систему отопления, на которой сами настаивали... Я захожу в ванную комнату и вижу, он припаял одно тупиковое ответвление от одной кольцевой трубы по периметру дома. Понимаю что это для полотенцесушителя.
Спрашиваю:
-А вторая, обратная труба будет?
-Нет.
-А как же вода возвращаться будет?
-Так система отопления же однотрубная!
-Это не будет работать!
-Мы так делали, и у всех работает!
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
victa писал(а):Спрашиваю:
-А вторая, обратная труба будет?
-Нет.
-А как же вода возвращаться будет?
-Так система отопления же однотрубная!
-Это не будет работать!
-Мы так делали, и у всех работает!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
victa, магазин открывайте по продаже трубы .
Да нормально, в принципе, люди сработали!
Мне лично не нравится:
- использование арматуры на сетку(дороже выйдет чем сетка из троечки) - но в тоже время она же хорошо ложится и прижимает утеплитель - проще монтаж;
- та же сетка лучше бы выполняла свои функции, если бы была поверх труб;
- использование теплоизола с фольгой - бессмысленная трата денег, но опять есть любители, пытающиеся доказать его необходимость.
Считаю лучше всего бы - по стяжке экстудированный полистирол, потом - то же самое с пупырышками, в пупырышки - трубы, сверху сетку из троечки и залить всё это.
В гидроизоляция под тёплым полом смысла нет, потечёт - всё равно тормозить отопление и искать течь.
Да нормально, в принципе, люди сработали!
Мне лично не нравится:
- использование арматуры на сетку(дороже выйдет чем сетка из троечки) - но в тоже время она же хорошо ложится и прижимает утеплитель - проще монтаж;
- та же сетка лучше бы выполняла свои функции, если бы была поверх труб;
- использование теплоизола с фольгой - бессмысленная трата денег, но опять есть любители, пытающиеся доказать его необходимость.
Считаю лучше всего бы - по стяжке экстудированный полистирол, потом - то же самое с пупырышками, в пупырышки - трубы, сверху сетку из троечки и залить всё это.
В гидроизоляция под тёплым полом смысла нет, потечёт - всё равно тормозить отопление и искать течь.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 авг 2007, 08:34
- Репутация: 1
- Откуда: Московская обл.
Re: Готовая СО. Помогите разобраться
На мой взгляд:
1. Насос ТП стоит неправильно, нужно перевернуть мотор коробкой вверх.
2. Трубы ТП на выходе из стяжки рядом с коллектором ТП должны быть в защитной гофре.
3. В дверных проемах стяжка должна иметь компенсационные швы, труба при проходе через шов должна быть в гофре.
4. Трубы отопления в стяжке должны быть в теплоизоляции.
5. Не видно компенсаторов на трубах отопления. Может и не нужны в данном случае?
1. Насос ТП стоит неправильно, нужно перевернуть мотор коробкой вверх.
2. Трубы ТП на выходе из стяжки рядом с коллектором ТП должны быть в защитной гофре.
3. В дверных проемах стяжка должна иметь компенсационные швы, труба при проходе через шов должна быть в гофре.
4. Трубы отопления в стяжке должны быть в теплоизоляции.
5. Не видно компенсаторов на трубах отопления. Может и не нужны в данном случае?
опишите пожалуйста все увиденные недостатки, пока их еще можно устранитьValeriy писал(а):По мелочам-то много чего можно увидеть - и вваренный ППР-кран, аварийный слив без разрыва струи и т.д.и т.п., но это такие мелочи по сравнению с тем как бывает.
Полипропилен кран нельзя вваривать?
Как лучше сделать слив?
Мало того что можно, ещё и необходимо вваривать(если использовать именно его) . Имхо, ненадёжная вещь, а замена сопряжена с использованием специнструмента. Да, положено сливать с разрывом струи, но Вам это надо - открытая влага в настенном щите? У Вас там фильтрик не так стоит, как его чистить? как его открутить если потечёт по резьбе? Моторчик-то легко переворачивается(4 винта)-переверните головой вверх.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Согласен. За то будет работа следующему мастеру, если потечет кран.Valeriy писал(а):Имхо, ненадёжная вещь, а замена сопряжена с использованием специнструмента