Теплый пол на контур бойлера.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
pin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 июл 2010, 16:16
Репутация: 0

Теплый пол на контур бойлера.

Сообщение pin »

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу вынести на суд идею подключения теплых полов. Суть в следующем,
планируется три небольших контура теплых полов 2м.кв., 6м.кв., 6 м.кв. Хочеться чтобы они работали круглый год. Так вот, а что если их завесить на контур нагрева бойлера. Летом и в межсезонье контур отопления отключается, а ГВС нет, соответственно и ТП работают круглый год. И при этом бойлер выступает в роли теплоаккумулятора и нет необходимости частого включения котла. В файлике схемка. Прокоментируйте пожалуйста.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

при небольшом бойлере и плохо утепленных ТП (у большинства такие судя по обращениям на форум) бойлер быстро будет остывать и будет включаться приоритет его нагрева (выключаться отопление). При данных частых включениях в мороз можете почуствовать перепады температуры в доме или вообще её понижение.
файл не открывается - сохраните его в Jpg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@
Файл открывается :) Посмотрел, вроде криминала особого нету, но... при более внимательном и вдумчивом взгляде - есть. Несоответствие направлений потоков.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Если пустить отдельный контур от ветки бойлера, и маленьким колектором уже развести на 3 маленьких контура, думаю будет сравнительно небольшой расход.
Особенно если воткнуть термостатический трехходовой на байпас ветки теплого пола.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Sid
что Вы понимаете под "веткой бойлера"?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А Вы понимаете, что контур бойлера работает только когда есть запрос по его заданной температуре. может он целый день не остынет(нет водоразбора), тогда теплый пол целый день гонит воду температурой какая есть :wink: И на бойлер, обычно идет вода температурой на максимуме(80 где то градусов), надо делать смесительный узел.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Нууу, эээээ, кто мешает трубы до бойлера положить в теплоизоляцию хорошую.
И температура будет держаться более менее приемлемой, во всяком случае для контура ТП.

Под веткой бойлера я понимаю отдельный контур на бойлер, на ветке насос, который включается по запросу. Вот и все. На эту ветку я так понял и планируется закинуть контур ТП.

У меня кстати тоже чаво то пдф не открывается =(

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

смесительный узел тп на схеме есть, если есть желание, то почему бы не сколхозить, на зиму можно предусмотреть переключение тп с бойлерной ветки на радиаторную.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

pin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 июл 2010, 16:16
Репутация: 0

Сообщение pin »

Dim@ писал(а):при небольшом бойлере и плохо утепленных ТП (у большинства такие судя по обращениям на форум) бойлер быстро будет остывать и будет включаться приоритет его нагрева (выключаться отопление). При данных частых включениях в мороз можете почуствовать перепады температуры в доме или вообще её понижение.
файл не открывается - сохраните его в Jpg
Бойлер - 200л, полы постараюсь утеплить хорошо :-)
Mij-gan писал(а):Несоответствие направлений потоков.
Потоки разрисовал, при работе котла на бойлер и без. Выложил все в джпег.
RUZALIN писал(а):надо делать смесительный узел
Смесительный предусмотрен. И думаю расположить его как можно ближе к бойлеру.
Котелок писал(а):то почему бы не сколхозить
Сколхозить в смысле удешивить или в разрез принятым решениям? Я просто не специалист в отоплении, делаю для себя. И готов был бы заплатить за проект. Но во-первых интересно разобраться самому, во-вторых столкнулся с непрофессионализмом проектантов. Впихнули двухконтурный котел, когда подключали газ, хотя обговаривалось использование бойлера для ГВС, что и заставило разбираться с предметом самому.
Sid писал(а):Если пустить отдельный контур от ветки бойлера, и маленьким колектором уже развести на 3 маленьких контура, думаю будет сравнительно небольшой расход.
Особенно если воткнуть термостатический трехходовой на байпас ветки теплого пола.
Примерно так и планирую.
Вообще сомнения возникали следующие: не будет ли опрокидывания потока через байпас смесительного узла, в режиме когда котел работает на бойлер. Вот установил обратный клапан. Хотя при работе котла на бойлер обратный может и не открыться. Тоесть подмес не будет происходить при работе котла на бойлер. Но тут уже зависит от цирк. насосов узла подмеса и котла. Вот примерно такая логика, может гте то я ошибаюсь? Подскажите пож.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

По мне, при таком раскладе(на линии подогрева бойлера сидят еще нагрузкой полы), надо бойлер брать больше в 2 раза чем расчетная. А то, Вы пытаетесь держать в бойлере заданную температуру, но часть мощности на себя берет подогрев полов(хоть и работающая как комфорт). И на входе в бойлер, не будут нужные 80 градусов. Получиться, что бойлер не успеет нагреваться при большом разборе воды.

Это моё видение, давайте думать дальше :roll:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Схема по потокам нарисована неправильно. Кратко - перепутано местами подключение котла к остальным трубам.
pin писал(а):Я просто не специалист в отоплении.

Что-то слишком уж глубокие познания для "неспециалиста".
;~)
Последний раз редактировалось Honda 21 июл 2010, 19:30, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

И еще, я как то не понял как там насосы работают, они получается друг у друга качают что ли :mrgreen: Насос полов, качает из обратки линий котла :?: Чё то я туплю что ли, может кто подскажет идею эту :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

pin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 июл 2010, 16:16
Репутация: 0

Re:

Сообщение pin »

RUZALIN писал(а):но часть мощности на себя берет подогрев полов
Попробую прикинуть мощность теплых полов. ТП 2+6+6кв.м должны отдавать не более 0,2+0,6+0,6 = 1,4кВт/ч.
Тоесть при такой мощности обогреваться можно только теплым полом. Хотя я не планирую обогрев за счет ТП.
Греть будут радиаторы. Тоесть считаем 1,4 кВт/ч максимально возможная теплоотдача. Если гипотетически эту теплоотдачу осуществить через радиатор 1,4 кВт (75/65/20 что очень близко к температуре воды в бойлере) то расход воды будет около 100 л/ч. С другой стороны смеситель раковины потребляет 5...10 л/мин или 300...600 л/ч, а душ вообще до 1500 л/ч в эконом режиме. Исходя из вышесказанного потери тепла на теплый пол будут незаметны на фоне потерь тепла через ГВС.
Посмотрите свежим глазом. Мож где я неправ?
RUZALIN писал(а):И еще, я как то не понял как там насосы работают, они получается друг у друга качают что ли :mrgreen: Насос полов, качает из обратки линий котла :?: Чё то я туплю что ли, может кто подскажет идею эту :)
Насос контура ТП гоняет теплоноситель по своему контуру через байпас, в момент когда тем-ра ниже заданной, приоткрывается термовентиль и подсасывается теплоноситель из контура котел-бойлер. Тоесть в норм. состоянии контура разделены. Теплоноситель подсасывается из обратки бойлера, так что на входе бойлера при работе котла будут нужные 80С.
В момент когда приоткрыт термовентиль и работает котел теплоноситель может подсасываться с линии подачи котла через байпас контура ТП, но он попадет на термодатчик и вентиль закроется. Но ветка между котлом и контуром ТП будет время от времени опрокидываться, что сильно смущает.
Honda писал(а):Схема по потокам нарисована неправильно. Кратко - перепутано местами подключение котла к остальным трубам.
Спасибо, не доглядел. Исправил. А на счет специалиста. Лестно конечно. Но действительно не от хорошей жизни. Приходится самому вникать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ну и схема! я поначалу думал что ТП подключен через рециркуляцию бойлера. при такой схеме работать ТП нормально не будет - ведь нагрев контура бойлера включается при водоразборе, при его отсутствии подогрева ТП практически не будет

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

pin писал(а):Теплоноситель подсасывается из обратки бойлера, так что на входе бойлера при работе котла будут нужные 80С.
:D Но куда тогда обратка от полов идет, на подачу бойлера, то есть выход котла? Тогда точно 80 градусов на входе бойлера не будет.
pin писал(а):Попробую прикинуть мощность теплых полов. ТП 2+6+6кв.м должны отдавать не более 0,2+0,6+0,6 = 1,4кВт/ч.
Дело не в том сколько потребляет мощности теплые полы. А в том что на подаче в бойлер не будет 80 градусов и он будет медленно нагреваться, нет той мощности змеевика которая надо.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

RUZALIN
Де шляпу дел волшебную ? :mrgreen:

pin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 июл 2010, 16:16
Репутация: 0

Сообщение pin »

Dim@ писал(а):при его отсутствии подогрева ТП практически не будет
Не, нагрев бойлера происходит по датчику в бойлере. При падении температуры до нижнего предела котел переключится с отопления на ГВС. Но конечно сути вопроса это не меняет. При отсутствии циркуляции от котла теплоноситель будет подмешиваться из контура котел-бойлер за счет перепада давлений на байпасе, при этом бойлер будет нагревать воду через змеевик, тоесть отдавать тепло в контур. Расстояния между узлом подмеса и бойлером придется сделать минимальными и утеплить.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

calmar писал(а):Де шляпу дел волшебную ? :mrgreen:
Шляпа нынче не в моде :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

pin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 июл 2010, 16:16
Репутация: 0

Сообщение pin »

RUZALIN писал(а)::D Но куда тогда обратка от полов идет, на подачу бойлера, то есть выход котла? Тогда точно 80 градусов на входе бойлера не будет.
Весомый аргумент. Может на время прогрева бойлера котлом останавливать цирк. насос ТП. Таким образом и 80С на входе в бойлер и опрокидываний никаких нет.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

pin писал(а):Может на время прогрева бойлера котлом останавливать цирк. насос ТП.
Так и делают все нормальные настенные котлы, когда приоритет ГВС, отопление не работает!. Максимальная мощность и температура на максимуме(если только нет ограничения принудительного).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»