Всегда ли размер имеет значение?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
П.Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 14:22
Репутация: 0

Всегда ли размер имеет значение?

Сообщение П.Сергей »

Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Прошу помочь разобраться в задаче: котловой контур, 4 котла , подача,обратка каждого - труба Ду=25. По моему расчету (а я простой инженер -радиоконструктор) коллектор котлового контура - труба Ду=50. Что изменится, если я указанный коллектор выполню из трубы 76, 89 или 100? Коллектор нагружен на гидрострелку. :?:
Заранее благодарю.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

да ничего.
Измениться самооценка зака и монтажника - ''крута. у соседа тоньше. понял какую зюзю я недетскую заварил...''
Встретил дизайнера - убей сразу!

П.Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 14:22
Репутация: 0

Сообщение П.Сергей »

Делаю сам для себя.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

выложи всю схемку мож что по существу подскажем.
200 кило ваты - для себя...? скромно.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Немного изменятся расходы воды, как в общем контуре, так по параллельным контурам. Если Вы радиоинженер, вроде бы должны это понимать. :wink:
И что это за дом такой - с 4 котлами ???

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

П.Сергей
Здравствуй, коллега!
Диаметры котловых патрубков лучше не увеличивать, чтобы благодаря одинаковым сопротивлениям выравнивались расходы воды через котлы.
А для коллектора, наоборот - чем больше диаметр, тем лучше.
Последний раз редактировалось tiptop 22 авг 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

немного эт десятые процента?
Типтоп! ты ли это? Там же стрелка будет представь какой диаметр автор на стрелку забабахает с сотым та коллектором.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

гpязнуля писал(а):немного эт десятые процента?
А я что - Ванга, чтобы на расстоянии видеть ?

П.Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 14:22
Репутация: 0

Сообщение П.Сергей »

гpязнуля
Всей схемы пока нет, только мысли ы готовая подводка газа

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):Типтоп! ты ли это? Там же стрелка будет представь какой диаметр автор на стрелку забабахает с сотым та коллектором
"На бумаге" можно было бы сделать котловой контур одним диаметром.
Но если при монтаже будет удобнее, то можно и на больший перейти. :)
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Хонда. а че не видно?
Котельня 160-240 киловат расходы прикинуть легко.
Я ВАНГА!!!
Встретил дизайнера - убей сразу!

П.Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 14:22
Репутация: 0

Сообщение П.Сергей »

tiptop
Спасибо.Ду 50 для коллектора получилось "под завязку", хочется сделать с небольшим запасом.
Планирую подающий коллектор из 89 трубы (через него будут проходить 4 трубы обратки котлов),а обратный коллектор - из 76 трубы. Правильно ли я думаю? Хотя, честно говоря, не знаю, зачем через подающий коллектор пропускать обратки котлов. Просто на схемах и фото пром.котелен такой мощности так сделано. А их же не дураки проектировали.Жду Ваших советов, но посмотрю немного погодя, малому бежать в аптеку за лекарством пора.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

П.Сергей
схему выкладывайте

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

П.Сергей писал(а):Просто на схемах и фото пром.котелен такой мощности так сделано. А их же не дураки проектировали
Посмотрите ещё что-нибудь.
Есть великое множество того, что напроектировали "не дураки".
Вы можете выбирать из этого. :)
Изображение

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

4 котла, Но какой мощности ? :D Котлы разные бывают .
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Рузалин. котлы с выходом ду 25.
Что дальше разное? Монстры настенные? не думаю... Скорей (учитывая тягу к запасу. для себя) атмосферники по 50 .
проверим. Если ошибусь не растроюсь. А чё - не ошибается тот кто ничё.не делает.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Человек с 4 мя 50 ти киловатками в доме, делает для себя отопление :shock: Это какой хозяин дворца такой :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не. дом не для семььи гостиица. парник. офисы. ...
Хотя у меня есть подобные клиенты. но я стараюсь вывести их из под надзора разбивая котельни менее сотки.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):вывести их из под надзора
Да, это ценно. :!:
Изображение

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Интересно из-под чьего надзора. У газовиков котельная- 360 кВт. По СНиП 41-01-2003 в квартире не более 0,1 кВт .

Ответить