Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Температурный график теплых полов

Сообщение Кочегар »

Нужен температурный график для систем низкотемпературнго отопления типа теплых полов, там где подача не превышает 50 градусов
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

Обьясните более точно, что требуется.

На теплых полах может быть очень широкий диапазон мощности (может 60ват с м.кв, а может и 30) и для потдержания определенной температуры в разных помещениях, требуется теплоноситель разной температуры.

Если Ваша система просчитана, и шаг укладки трубы , при расчетной температуре, соответствует теплопотерям, по каждому помещению,, температурный график (кривую) на автоматике,, подбирайте империческим путем (( методом научног ТЫКА :D ))
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Температурный график теплых полов

Сообщение Abil »

Кочегар писал(а):Нужен температурный график для систем низкотемпературнго отопления типа теплых полов, там где подача не превышает 50 градусов
... а еще нужна инфо о конструкции пола: плитка, например, ковролин или паркет на нем.
Чаще всего температура подачи в теплом полу бывает около 40 градусов (плюс-минус...), перепад между прямой и обраткой около 5°С (плюс-минус)...

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

попробуем по другому, нужен температурный график системы отопления с привязкой к наружной температуре, то-есть если мы имеем 60-70 вт/м2, то какая должна быть температура на подающем контуре, при условии что температура наружного воздуха 0 градусов, а температура в помещении +20, ну и так далее с учетом повышения или понижения температуры наружнего воздуха....[album][/album]
Последний раз редактировалось Кочегар 25 сен 2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Re: Температурный график теплых полов

Сообщение hausmeister »

Может поможет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»