Воздух в системе отопления!!! Какая причина???

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
А. Коляда
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 22:43
Репутация: -1

Воздух в системе отопления!!! Какая причина???

Сообщение А. Коляда »

Добрый день коллеги!
Смотрю здесь имеются толковые люди которые понимают в системе отопления и могут дать внятный ответ на поставленный мною вопрос. Именно это меня и привело сюда.
5 дней назад у меня в доме была запущена система отопления которая состоит:
- настенный двухконтурный газовый котел Nova Florida VELA COMPACT CTFS 24 AF
- алюминиевые секционные радиаторы
- однотрубная система с последовательным подключением (низ-низ)
Дом состоит из 1 этажа.
У котла задействован только один контур - отопительный, контур на подогрев воды планируется запустить позже.
На протяжении этих 5ти дней наблюдалась картина постоянного появления воздуха в системе отопления и поднятия давления в системе (в среднем на 0.1-0.2 за день). Сегодня же давление поднялось на 0.5, что сопровождалось шумом в системе отопления - понимаю, воздух.
Вопрос: Окуда берется воздух в системе отопления? Нужно ли спускать воздух с самого котла при заполнении системы теплоносителем (с радиаторов воздух спущен)?

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Давление от воздуха ну никак не может подниматься. Надо боьше информации. Где живете. Какая температура на улице. Может это пар в котле.

А. Коляда
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 22:43
Репутация: -1

Re: Воздух в системе отопления!!! Какая причина???

Сообщение А. Коляда »

Украина, Черкасская область. Температура 5-10 градусов в плюсе. Воздух появляется. и накапливается он (преимущественно) в первом радиаторе, я сам его спускаю. Нужно ли прокачивать (убирать воздух) сам котел при первом пуске?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

А. Коляда писал(а):Окуда берется воздух в системе отопления?

Воздух берется из воды, он в ней растворён, и при нагревании он выделяется.
Поэтому "исход воздуха" первые две недели после запуска системы - это нормально.
В котле есть воздухоотводчик, если котел - самое высокое место в системе, то ничего делать не нужно. Проверьте, что копачек воздухоотводчика открыт.

В Вашем случае есть отягчающие обстоятельства - повышение давления, что наводит на мысли
- возможная неисправность расширительного бачка или несоответствие давления в нем
- ну и теоретически проблемы с алюминием

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Code писал(а):- ну и теоретически проблемы с алюминием
Особенно при использовании антифриза в системе или обвязке котельной медью.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

да коллеги правы, похоже на то что "газует" алюминий. это со временем пройдет
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

А. Коляда писал(а):- алюминиевые секционные радиаторы
Вопрос: Окуда берется воздух в системе отопления?
Это не воздух, а водород, образуется при взаимодействии алюминия с водой - коррозия.
Для алюминиевых радиаторов явление частое и непредсказуемое - зависит от качества алюминиевого сплава (состава примесей) из которого сделаны радиаторы.
Некоторые западные фирмы их изготавливают из вторсырья (лом, отходы) - отсюда и проблемы.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Sovetnik писал(а):Некоторые западные фирмы их изготавливают из вторсырья (лом, отходы) - отсюда и проблемы.
А восточные фирмы их из чего изготавливают? :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Ayrat писал(а):А восточные фирмы их из чего изготавливают?
Из отходов западных фирм. :)

А. Коляда
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 22:43
Репутация: -1

Сообщение А. Коляда »

это не повлияет на целостность самих радиаторов?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

не повлияет, погазует и устаканится. главное не закрывать оба крана на радиаторах
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

А. Коляда
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 22:43
Репутация: -1

Сообщение А. Коляда »

у меня простой принцип монтажа, без кранов. Постройка самого здания позволяет не устанавливать кранов (зачем платить больше), при этом понимаю что будет проблема при поломке одного из радиаторов (при ремонте необходимо будет спускать теплоноситель со всей системы

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

не только в сливе системы при замене радиатора дело. При отсутствии регулирующих кранов на радиаторах вы не сможете отбалансировать систему. например, включили вы отопление а один радиатор горячий а другой теплый, и ничего вы с этим уже не сделаете
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

А. Коляда
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 22:43
Репутация: -1

Re:

Сообщение А. Коляда »

sander писал(а):не только в сливе системы при замене радиатора дело. При отсутствии регулирующих кранов на радиаторах вы не сможете отбалансировать систему. например, включили вы отопление а один радиатор горячий а другой теплый, и ничего вы с этим уже не сделаете
имеются ввиду регуляторы температуры радиатора? или краны на подводящих трубах?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

имеется ввиду обычный радиаторный регулирующий кран. ручной. он в отличие от шарового имеет в среднем 3-3,5 полных оборота.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

хим состав воды сбаллансируется, ежли воду менять не будете. pH придет в норму - реакция остановится.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

calmar писал(а):хим состав воды сбаллансируется, ежли воду менять не будете. pH придет в норму - реакция остановится
Некоторые радиаторы могут просто не дожить до этого "светлого будущего" :roll:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Корозия аллюминия не остановится ,пока радиаторы будут заполнены водой.Это если повреждения и царапины верхней,оксидной плёнки были получены после заполнения .Что бы она востановилась,нужен контакт с кислородом.
Ни хрена не понял,и лыбится.

starik_sedoi
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
Репутация: 0
Откуда: г.Москва

Re: Воздух в системе отопления!!! Какая причина???

Сообщение starik_sedoi »

Алюминий/алюминиевые сплавы очень быстро покрываются окисной пленкой (минуты), которая препятствует дальнейшему окислению и служит металлу защитой и к тому же достаточно прочная. Кислород присутствует и в воде в растворенном виде. Очень спорен момент: "повреждения и царапины ... после заполнения" - КАК? Скорее следует рассматривать химический(электрохимический) вид разрушения алюминиевого сплава. Возможно стоит поискать добавки-ингибиторы коррозии...

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Не очень он и спорный.Мжет кварцевая песчинка блуждает или сружка металлическая.Хотя я тоже склоняюсь к электорхимической корозии.Тем бллее система собрана на металлопластике.Будет контакт между теплообменником и аллюминием трубы или радиатора-вот и электролитическая пара.
Так же надеюсь не применялись не покрытые латунные или бронзовые детали которые контактируют с аллюминием радиаторов.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Ответить