Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Александр Силаев
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 22:01
Репутация: 0

Реальна-ли данная система отопления?

Сообщение Александр Силаев »

Коллеги! Есть производственное помещение 15 х 10м. Через стену стоит твердотопленный котел (с насосом и всеми припампасами). Хочу протянуть по цеху однотрубную систему отопления (трубы - армированный полипропилен) с использованием медных радиаторов от мощных холодильных установок. Общая длинна оребреной трубы в каждом радиаторе - 35 метров. Вход и выход у радиатора с одной сороны (выше-ниже). Всего 9 радиаторов. Подьем линии подводки в цехе - мах. 2,3 м (обход ворот ). Итого общая длинна контура около 370м. Труба - полипропилен 32. Насос поставлю любой. От котла около3-х метров идут по прямой и обратке металл полтора дюйма - потом пластик. Подобных 2 радиатора использую в сушилке пиломатериала. Теплоотдача - колосальная. Диаметр условного прохода радиаторов - 16мм. Однотрубная система проще в монтаже. Или все-таки тянуть через цех прямую и обратку с отводами на каждую батарею с кучей кранов? Что посоветуете -славяне?

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

какая мощность у котла? Медные радиаторы ,прикольно , а зачем?

Александр Силаев
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 22:01
Репутация: 0

Сообщение Александр Силаев »

Мощность котла 32кВт. Трубки в батареях медные (сварены 6-ю петлями, оребрение оцинковка. Габариты батареи 2,5м х 0,5м х 0,15м. Такие в свое время достались нахаляву. Состояние идеальное. Стояли раньше на промышленных холодильных установках

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

хрень будет с однотрубной наверное
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Да будет работать. Хотя лучше попуткой. Тихельмановской

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Александр Силаев писал(а):Хочу протянуть по цеху однотрубную систему отопления
Это получится - следующий радиатор ниже предъидущего..
Александр Силаев писал(а):прямую и обратку с отводами на каждую батарею
Ага.. подача сверху, обратка снизу..
Цена вопроса - стоимость труб на обратку всего то.. жаба душит по цене за трубу?
Все гениальное - просто.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

двухтрубная система с паралельным подключением каждого радиатора. а то 9 радиаторов и каждый с 35 метрами 16мм трубы еще небось и змейкой многовато для последовательного однотрубного подключения. устанете переделывать.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

sander писал(а):многовато для последовательного однотрубного подключения
Именно, при последовательном подключении этих отопительных, так сказать, приборов - получится практически неработоспособная система, также и при их параллельном подключении к однотрубной магистрали, то же - будет неработоспособно, по другим причинам.

Александр Силаев
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 22:01
Репутация: 0

Сообщение Александр Силаев »

Собрал и запустил по Тихельмановской схеме. Залил Тосолом. Ураган а не схема! Прогрев батарей абсолютно одинаков. Вот только котел работает под предел. Однако, даже с высотой потолков 5,5м в цехе комфортно работать. Теплоотдача таких регистров колосальная! Спасибо Calmar !

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Александр Силаев писал(а):Залил Тосолом
Александр Силаев писал(а):твердотопленный котел
Готовьтесь поменять котёл.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Александр Силаев
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 22:01
Репутация: 0

Отопление

Сообщение Александр Силаев »

Смею с Вами поспорить. 1) Абсолютно такой-же СТАЛЬНОЙ твердотопливный котел Минского завода работает на Тосоле на отоплении сушилки для доски уже 4 года. Замечаний нет. По аналогии купил такой-же и на цех. 2) А чем отличается замкнутая система охлаждения автомобиля и замкнутая система отопления??? Тот-же металл, тот-же теплоноситель, те-же температуры. Циркуляционные насосы разные. Вот и все. У соседа гаражный бокс (мастерская) так-же работает с тосолом уже 10 лет!!!.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Александр, не беспокойтесь. Рузалин , видно, не дочитал чуть. Навесняки тосола не любят

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Хотелось поздравить всех с новым годом и присоедениться к вышесказанному.Остаётся только добавить,наличие аллюминивых компонентов не желательно при работе с тосолом.Ну и естественно в счёт повышенной плотности мощность насосов должна быть увеличенна.Радиаторы подобные недавно наблюдал.Демонтировали холодильные установки на производстве.Они не минуты не работали.но ушли на вторчермет.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Александр Силаев
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 22:01
Репутация: 0

Re: Реальна-ли данная система отопления?

Сообщение Александр Силаев »

А кто сказал, что радиаторы аллюминевые? Они МЕДНЫЕ. Прикладываю фото
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Автомобильный тосол нежелателен по следующим причинам:
1. Дорого (в нем куча присадок которые для систем отопления не нужны)
2. Вредно для здоровья (оч.токсично, при открытых системах или утечках)
3. Разъедает прокладки и люминий в радиаторах и др соединениях
4. Более плотный = меньше ресурс цирк. насосов

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ребятки а как же люминевый радиатор в авто?
у него там стеночка потоньше и ничего
правильно называть отопительные "алюминиевые" радиаторы силуминовыми
в этом проблема тосола в отопительных системах
качество сплава
по токсичности и тосол и отопительные смеси одинаковы т.к. сделаны из этиленгликоля
молчим про полипропиленовый теплоноситель
разъедает только резиновые прокладки
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Александр Силаев
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 22:01
Репутация: 0

Re: Реальна-ли данная система отопления?

Сообщение Александр Силаев »

Ну чтож, продолжим обоснованый спор.
1) Дорого!!! Покупал в Московской фирме по 36 руб.кг!!! Подскажите более дешевый (только не вода) теплоноситель до -30 градусей !!! Где покупал - скину в личку (с сертификатами и официально)
2) Вредно. Согласен. Пары этиленгликоля вредны.Но - воздухоотводчик стоит отдельно в проветриваемом помещении.Схема опресована. И Вы не смотря на это ездите на своем АВТО!!!!
3) Разьедает прокладки. Ну это Вы загнули. А как-же Ваша машина? Вы меняете прокладки на помпе каждый сезон??? А там обычная (даже не маслобензостойкая) резина.
4) Больше плотность. Согласен на 100%. Стоит насос 32/60 и все пофигу. Гринфосты живут долго . Да и отопление работает только когда холодно. Котел затопил - и через 40 мин рабочий режим. Горит за милую душу даже замороженный с водой в пустых пластиковых бутылках отсев от каменного угля.

Вот такой расклад.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

задам вопрос производителю http://www.himavto.ru/consult/" onclick="window.open(this.href);return false;, ответ выложу :D

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Александр Силаев писал(а):А как-же Ваша машина? Вы меняете прокладки на помпе каждый сезон???
Зря Вы с машиной сравниваете. Машины проектируют под эту жидкость. Но отопление я не видел чтобы кто то удосуживался под антифриз пересчитывать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RUZALIN
я чесно говоря особо не озадачивался вопросом почему автомобильный антифриз не рекомендуют использовать в СО и наоборот. Воспринимал это как должное (например как не возникает вопроса почему электрический бойлер не ставят вместо эл.котла - как сделал один из участника форума) - но пытливые умы мастеров самоделкиных вынуждают вникать и в такие, не особо нужные нюансы... :D

Ответить