Теплый пол-колектор. Как правильно?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Бюгель
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 02 июн 2010, 22:21
Репутация: 0

Теплый пол-колектор. Как правильно?

Сообщение Бюгель »

Какая схема подключения коллектора правильная?
Изображение
И термодатчик где должен стоять-на подаче или на обратке?

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Обе правильные. Датчик обычно ставят на подаче, но установив на обратке можно получить бонус в виде косвенного регулирования, но в этом случае должна присутствовать схема ограничения максимальной температуры подачи.