Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
demonvrn
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:39
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

нужна периодичность в работе насоса

Сообщение demonvrn »

суть такова, имеется аогв, и насос, работающий постоянно, нужно сделать так, чтоб насос гонял только тогда, когда котел греет, как бы это сотворить при помощи сторонних (бюджетных) приспособлений :?:

Аватара пользователя
demonvrn
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:39
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение demonvrn »

насос Wester WCP 25-40G

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

циркуляцию в СО лучше поддерживать постоянную, так как разные части дома остывают по разному, и соотв если насос один то и теплоноситель в разных частях дома будет остывать с разной скоростью. это что касается комфорта и регулирования, не говоря о вредности остановки циркуляционного насоса для самого котла.

с наилучшими

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Я сначала точно так же понял вопрос. Но скорее всего товарищ спрашивает, как сделать, чтобы насос останавливался при ручном отключении котла. А вот это кто его знает. В-общем купили АОГВ - мучайтесь теперь. А зато недорого заплатили ! :cool:

Аватара пользователя
demonvrn
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:39
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение demonvrn »

Honda писал(а):Я сначала точно так же понял вопрос. Но скорее всего товарищ спрашивает, как сделать, чтобы насос останавливался при ручном отключении котла. А вот это кто его знает. В-общем купили АОГВ - мучайтесь теперь. А зато недорого заплатили !
не совсем так.. как раз нужно, чтобы насос включался при включении системы нагревания теплоносителя и отключался при переходе котла на так называемый "запальник" :|
bozzZ писал(а):циркуляцию в СО лучше поддерживать постоянную, так как разные части дома остывают по разному, и соотв если насос один то и теплоноситель в разных частях дома будет остывать с разной скоростью. это что касается комфорта и регулирования, не говоря о вредности остановки циркуляционного насоса для самого котла.
я не силен в системах отопления, вопрос возник из экономических соображений, ведь котел работает только ~20% времени, а насос постоянно, возникли сомнения, если поставить какое-нить термореле (или еще какую-нить штуковину для регулировки работы насоса) снизится потребление электроэнергии и увеличится общий срок службы насоса.. bozzZ как я понял, не стоит оно того, только хуже будет?

Kriz@
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2010, 15:48
Репутация: 1

Сообщение Kriz@ »

Гильзовый термодатчик, который будет включать и выключать насос! датчик надо будет ставить соответственно у котла, где изачально идет нагрев. Насос будет включаться при достижении определенной температуры и выключаться по снижению! и стоит он не дорого, максимум 1000 руб.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Неверно. или я неправильно понял. Котел нагрелся перешол на запальник, насос выключился, радиаторы остыли, а котел горячий на запальнике.... пока работает насос радиаторы греют.
Дешовое решение это термостат но по КОМНАТНОЙ температуре.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

+1гpязнуля
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
demonvrn
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:39
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение demonvrn »

гpязнуля писал(а):Котел нагрелся перешол на запальник, насос выключился, радиаторы остыли, а котел горячий на запальнике.... пока работает насос радиаторы греют.
дело в том, что греют даже не радиаторы, а ~60е трубы, насос их прокачивает довольно быстро, и получается, что трубы по всему дому примерно одинаковой температуры, но насос всё равно по ним гоняет воду, то есть, вникуда тратит свой ресурс и сжигает электроэнергию...

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Правильно написал гpязнуля
ставьте комнатный датчик, который будет управлять насосом!
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
demonvrn
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:39
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение demonvrn »

Сан-техник
не посоветуете какой-нить?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Re:

Сообщение Сан-техник »

demonvrn писал(а):Сан-техник
не посоветуете какой-нить?
любой, можно механический (500-1000руб), можно недельный программатор (2000-3000руб.)
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
demonvrn
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:39
Репутация: 0
Откуда: Воронеж

Сообщение demonvrn »

Сан-техник
спс, займусь этим вопросом плотнее...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

demonvrn писал(а):не стоит оно того, только хуже будет?
bozzZ написАл абсолютно верно.
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Трубы от того и горячие что насос гоняет. а по большому счету секономить можно больше и быстрее установкой нормального котла.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

при остановке насоса нет возможности контролировать температуру теплоносителя в СО
и есть возможность заморозки теплоносителя в трубах или приборах
это из практики
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

если стоит цель экономить, а 50-60 Вт (усредненная мощность насоса), это не экономия. всегда окупают себя капитальные затраты на утепление. Снижайте теплопотери, насос оставьте включенным.

с наилучшими

Kriz@
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2010, 15:48
Репутация: 1

Сообщение Kriz@ »

Разница между термореле и комнатным термостатом будет в том, что при термореле насос будет включаться после того как котел нагреет теплоноситель до определенной температуры! А с комнатным термостатом насос будет включаться раньше, чем котел! Но, а в целом, две эти идеи имеют право на существование!

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

demonvrn
Посчитайте, сколько времени насос будет "в ожидании",, оцените "экономию";; и сравните с затратами, для получения этой "экономии". Сколько лет окупаться будет?
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Re:

Сообщение Сан-техник »

wasermen писал(а):demonvrn
Посчитайте, сколько времени насос будет "в ожидании",, оцените "экономию";; и сравните с затратами, для получения этой "экономии". Сколько лет окупаться будет?
Экономия будет однозначной, причём львиная доля, на топливе!!!
Потому что, будет поддерживаться оптимальная температура помещения!
Если голова болит, значит она есть!!!

Ответить