Подскажите по системе ТТ+ТА

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хитрый БолТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
Репутация: 0

Подскажите по системе ТТ+ТА

Сообщение Хитрый БолТ »

Здравствуйте. Сейчас монтирую систему отопления в своем доме по схеме, приложенной к данному сообщению.
Все выполнено сталью. Система однотрубка. Диаметр трубы - 50 мм. Дом 8х8м (пока один этаж, планируется второй).
Сейчас почти закончил обвязку между котлом и ТА.
Возникли следующие вопросы:
1. Между насосом и котлом установлен насос Wilo RS-25/4 , в контур потребителей куплен Wilo RSB-25/6. Можно ли так сделать?
2. Вопрос по 3-ходовым в контурах потребителей. Будут ли они нормально работать в такой обвязке? Нужны ли они на самом деле? Планирую на каждую батарею ставить ручной вентиль для контроля температуры.

3. С учетом объема теплоносителя был куплен экспанзомат Reflex 140 л. Это перебор по объему?

Спасибо, надеюсь на ваши ответы. Особенно важен для меня вопрос с 3-ходовыми вентилями.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

хитрая схема :D
интересно будет ли работать?

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

По идеи схема работоспособна. Желательно знать где какая труба по диаметру? Насчёт расширительного бака, как бы ещё не мало. Желательно 10% от объёма теплоносителя.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сергейсан писал(а):По идеи схема работоспособна.
логику работы не понял если честно

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

Эта схема хороша для твёрдотопливных котлов с не постоянной работой котла. Т.А. выполняет роль аккамулятора тепла, только мощность котла должна быть намного больше максимально потребляемой всеми приборами одновременно. Насос между котлом и Т.А. включается только при работающем котле, т.е. когда с него можно чтото взять. А насос в системе отопления крутит постоянно т.к на нём 3 контура связаных по обратке. Необходимо на каждой ветке на подачах поставить обр.клап.

Хитрый БолТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
Репутация: 0

Re:

Сообщение Хитрый БолТ »

Сергейсан писал(а):По идеи схема работоспособна. Желательно знать где какая труба по диаметру? Насчёт расширительного бака, как бы ещё не мало. Желательно 10% от объёма теплоносителя.
Диаметры почти везде - 2 дюйма, кроме обвязки насосов. Там 1 дюйм.
Предполагаемый объем системы 1200-1400л. Так что вроде мало уж точно не должно быть... Да и 10% это с запасом.

Видимо 3-ходовой так работать не будет. А если ставить сразу за ним, то одним насосом не обойтись - придется ставить в каждый контур выходит :( но меня это не устраивает.
И что подскажете с насосами? Могут ли быть проблемы из-за того, что в контур потребителей будет поставлен более мощный насос, чем в котловой? Хотя система должна работать с приоритетом на потребителей, чтобы уменьшить эффект от инерционности ТА

Хитрый БолТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Хитрый БолТ »

Сергейсан писал(а):Необходимо на каждой ветке на подачах поставить обр.клап.
Спасибо за совет, но будет ли такой контур потребителей работать? Как бы насос не начал давить через 3-ходовик на клапан, создавая доп. сопротивление...

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

усложняете себе жизнь зачем, слизывая чужое не разобравшись в чужой схеме :shock:

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

С насосом всё правильно. 2 отопительных контура временами могут работать по малому(замкнутому на себя)кругу.Только контур водонагревателя работат через ТА. Система получается не очень удобна в настройке, зато дешовая. Ещё не понятно зачем везде нужна труба 2 дюйма, если ставите радиаторы?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Хитрый БолТ
1) Объясните кому-нибудь (лучше всего воде :) ), что она должна течь в радиаторы.
Боюсь, что она об этом не догадывается.
Какой у нее может быть побудительный мотив - после трехходовика подниматься, затекать в радиаторы.
Мммм?
2) Найдите одно! отличие между Вашей схемой и аналогом, превращающее систему отопления в набор труб.

Хитрый БолТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
Репутация: 0

Re:

Сообщение Хитрый БолТ »

ctvtyg писал(а):усложняете себе жизнь зачем, слизывая чужое не разобравшись в чужой схеме :shock:
При чем тут слизывание? Изучил множество схем подключения ТТ+ТА в т.ч. от производителей подобного оборудования - схема обвязки у всех примерно одна с незначительными отличиями. Ее я и использовал. Или по-вашему нужно изобретать ни на что не похожий велосипед? Так или иначе все используют типовые схемы, т.к. все уже изобретено до нас. Если вы видите ошибки, укажите на них.
Сергейсан писал(а):С насосом всё правильно. 2 отопительных контура временами могут работать по малому(замкнутому на себя)кругу.Только контур водонагревателя работат через ТА. Система получается не очень удобна в настройке, зато дешовая. Ещё не понятно зачем везде нужна труба 2 дюйма, если ставите радиаторы?
Спасибо, Вам за советы. Есть опасения только, что циркуляция в контурах будет оч. мала. Как думаете?
2-дюймовая труба - как аналог теплого плинтуса. Хотелось получить не локальный перегрев под окнами но и более-менее равномерный обогрев по всему периметру ограждений.
Code писал(а):1) Объясните кому-нибудь (лучше всего воде :) ), что она должна течь в радиаторы.
Боюсь, что она об этом не догадывается.
Какой у нее может быть побудительный мотив - после трехходовика подниматься, затекать в радиаторы.
Мммм?
2) Найдите одно! отличие между Вашей схемой и аналогом, превращающее систему отопления в набор труб.
1. Воде будет объяснять насос и разная плотность горячей и холодной воды. Соответственно - побудительный мотив - разность давления и температур.
2. Одно отличие? Нет проблем - кроме "набора труб" есть еще теплогенератор, насосы, ТА, краны и еще много различных элементов. Надеюсь, все это вы тоже видите на схеме.
Если на Ваш взгляд схема не работоспособна, укажите почему. Еще не поздно исправить ошибки. Спасибо.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Хитрый БолТ писал(а):Воде будет объяснять насос и разная плотность горячей и холодной воды.
Не будет.
Например, давление за счет разной плотности на Вашей схеме прикладывается к многим контурам подключенным параллельно:
- байпас первого этажа,
- радиаторы первого этажа
- байпас второго этажа
- радиаторы второго этажа
- бойлер

И вода потечет туда, куда ей проще.
Как минимум, трехходовые клапана буду регулировать неправильно и балансировка между первым и вторым этажом будет нарушена.
При открытых трехходовиках один этаж может и будет греть.

Хитрый БолТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Хитрый БолТ »

Code, как думаете, придется устанавливать отдельный насос в каждый контур? Или есть решение этой проблемы? Может вообще отказаться от 3-ходовых и поставить вентили на каждую ветку, чтоб можно было сбалансировать вручную?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Хитрый БолТ писал(а):как думаете
Есть такая поговорка, что выход из безвыходного положения находится в месте входа.
Вы привели схему польских сантехников (кстати, они покорили весь мир - после объединения Европы разъехались по Англиям да Германиям, что даже стали говорить об экспансии "польских гидравликов").
И угробили эту схему экономией на насосе.
Вернитесь к оригиналу. Поставьте насос за трехходовиком, объедините два контура радиатора в один, если хотите сэкономить, сделайте двухтрубку вместо обозначенной ленинградки, поставьте термоголовки на радиаторы.
Сделайте, как сделано в миллионах домов!

Хитрый БолТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
Репутация: 0

Сообщение Хитрый БолТ »

Code писал(а):Вернитесь к оригиналу. Поставьте насос за трехходовиком, объедините два контура радиатора в один, если хотите сэкономить, сделайте двухтрубку вместо обозначенной ленинградки, поставьте термоголовки на радиаторы.
Сделайте, как сделано в миллионах домов!
Объединить контуры это хороший вариант, подумаю над этим. Спасибо. Правда, двухтрубку уже поздновато делать, т.к. однотрубка уже лежит по дому (правда, радиаторов пока нету, только сама труба).
Еще вопрос - объединить контуры этажей в один - не проблема. А вот как быть с бойлером и теплым полом (его нету на схеме)? Объединить их в отдельный контур и поставить насос для них?
По поводу польских сантехников может вы и правы, но когда отдельный насос чуть ли не к каждому радиатору лепят, это тоже не кошерно.
По поводу миллионов домов - тогда мне придется выкинуть ТА, стальные трубы, слепить систему на ПП-трубах. Такой вариант тоже не радует :)
Code, спасибо за конструктивные ответы!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Хитрый БолТ писал(а):А вот как быть с бойлером и теплым полом (его нету на схеме)? Объединить их в отдельный контур и поставить насос для них?
Загрузка бойлера без насоса невозможна. Значит, нужен или еще трехходовик или еще один насос со стрелкой. Тонкостями с приоритетами даже не гружу.
Решение с теплым полом зависит от площади пола, при площади больше десятка квадратов обычно применяют смесительный узел.
Дальше возникает вопрос увязки всего этого...Изобретайте
Хитрый БолТ писал(а):тогда мне придется выкинуть ТА, стальные трубы, слепить систему на ПП-трубах. Такой вариант тоже не радует
Думаю, что если считать по всему миру, то медь рулит.
При наличии ТА не имеет значения, какие трубы применены.
Все современные примочки типа ТП, бойлеров и проч работают только при наличии электричества.
А есть электричество - пятидесятые трубы никому не нужны, непонятно, почему Вы ими гордитесь.
Если Вы живете в медвежьем углу, и электричества нет, забудьте про бойлер, ТП, стройте баню и печку.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Хитрый БолТ писал(а):Вопрос по 3-ходовым в контурах потребителей. Будут ли они нормально работать в такой обвязке?
Должно быть всё нормально.
Изображение

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

Всётаки интерестно какая пиковая потребляемая мощность вашей системы? Надеюсь хоть приблизительный расчёт у вас имеется?

Хитрый БолТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
Репутация: 0

Re:

Сообщение Хитрый БолТ »

Сергейсан писал(а):Всётаки интерестно какая пиковая потребляемая мощность вашей системы? Надеюсь хоть приблизительный расчёт у вас имеется?
Сложный вопрос, т.к. дом не достроен - нет второго этажа, окна на первом нужно менять и пр. Понимаю, что это не совсем верно, но исходил из упрощенных 100Вт/1м., общая площадь будет ~130м, что при нормальном утеплении должно дать 15-17 кВт/час., в пике они не должны превысить 20 кВт.
tiptop писал(а):
Хитрый БолТ писал(а):Вопрос по 3-ходовым в контурах потребителей. Будут ли они нормально работать в такой обвязке?
Должно быть всё нормально.
Мнения разделились. Как же быть?
1. Добавить перед 3-ходовыми обратный клапан
или
2. Объединить контуры по этажам в один, бойлер и теплый пол (площадь не более 10м2) в другой и на каждый повесить насос.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Хитрый БолТ писал(а):Объединить .... бойлер и теплый пол (площадь не более 10м2) в другой
Это опять что-то толкает Вас изобретать :(
Кто-то об этом писал?
Хотя ... знаю... Пушкин!

"В одну телегу впрячь не можно.
Коня и трепетную лань."

Еще столетия назад гениальный русский поэт написал о бойлере и теплом поле.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»