Чугунный котел. Треск в теплообменнике
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Чугунный котел. Треск в теплообменнике
Всем добрый вечер!
Ситуация вкратце такая: котел Attack 25P,система открытого типа, давление в системе 0,5 атм, насос 32/40. Системе отопления(металл) лет 10.
При включении горелки, минут через пять с нарастающей частотой наблюдается треск в теплообменнике, как-будто кипит. Изначально котел смонтировали без фильтра грубой очистки.
Что сделали: закрыли систему, давление 1 атм(пробовали варьировать давление до 2 атм), поставили насос 32/80(было предположение что циркуляции недостаточно)-температура подачи и обратки практически сравнялась, воздуха в системе нет, пробовали менять давление газа на горелке. Но он все равно кипит как чайник гад((((
Вопрос: может ли это быть из-за мусора в теплообменнике, если да, то возможно ли его удалить, промыв последний под давлением??? Может ли это быть связано с дефектом теплообменника???Или нужно искать проблемы в системе отопления???
До Аттака стоял древний котел очаг, таких проблем не наблюдалось.
Мы уже голову сломали, может кто сталкивался с таким чудом???))
Ситуация вкратце такая: котел Attack 25P,система открытого типа, давление в системе 0,5 атм, насос 32/40. Системе отопления(металл) лет 10.
При включении горелки, минут через пять с нарастающей частотой наблюдается треск в теплообменнике, как-будто кипит. Изначально котел смонтировали без фильтра грубой очистки.
Что сделали: закрыли систему, давление 1 атм(пробовали варьировать давление до 2 атм), поставили насос 32/80(было предположение что циркуляции недостаточно)-температура подачи и обратки практически сравнялась, воздуха в системе нет, пробовали менять давление газа на горелке. Но он все равно кипит как чайник гад((((
Вопрос: может ли это быть из-за мусора в теплообменнике, если да, то возможно ли его удалить, промыв последний под давлением??? Может ли это быть связано с дефектом теплообменника???Или нужно искать проблемы в системе отопления???
До Аттака стоял древний котел очаг, таких проблем не наблюдалось.
Мы уже голову сломали, может кто сталкивался с таким чудом???))
Ну мы решили пойти трудным путем, промоем теплообменник под давлением и запустим на другом объекте, где стоит точно такой же котел)) Клиент уперся, что это дефект литья теплообменника, хоть кол на голове теши))) Придется доказывать таким вот диким образом))) Если кипеть там не будет, с клиента снимается энная сумма в валюте, за работу и потраченные нервы и клиент долго и нудно самостоятельно ищет темную материю в своей системе отопления)))
Позже отпишусь чем все закончилось)
Позже отпишусь чем все закончилось)
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Чугунный котел. Треск в теплообменнике
Одна из секций забита грязью, накипью. Циркуляция через неё стоит, вот и закипает.
Раствор фосфорной кислоты (она чугун пассивирует) с циркуляцией, но не факт....
Раствор фосфорной кислоты (она чугун пассивирует) с циркуляцией, но не факт....
Лучшее решение - стандартное решение....
Уменя была похожая ситуация: шуршание и шипение в Бакси Нувола через месяц после начала работы котла. Приехал сервисный инженер, посмотрел, послушал, сказал: "Котел работает хорошо. Трещит кожух горелки..." Он сделан из тоненькой оцинковки, похоже, температурные напряжения возникают: через 5...7 минут шуршание прекращается, даже когда горелка выходит на полную мощность, и котел работает как часы Кстати, пользуясь случаем, еще раз благодарю всех, кто поучаствовал в той теме: нашел свои косяки, которые не сразу и увиделДядя Витя писал(а):котел проработал 2 месяца, начались проблемы с самого начала
-
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 23:49
- Репутация: 0
Re:
Интересно под каким давлением? 150-200 атм-это поможет, а низким давлением бесполезно.Дядя Витя писал(а):Ну мы решили пойти трудным путем, промоем теплообменник под давлением
Очевидно котел подключился на старую СО. Промывки не было. За счет резкого снижения скорости теплоносителя в котле (по аналогии с грязевиком) вполне возможно, что шлам подтянулся в нижний коллектор котла и более того "спекса" там.
Вот реальный пример:
Три года назад перед химической очисткой чугунного Dietrich-а в крышной котельной, снял заглушку с ни жнего коллектора и из любопытства сунул туда простой советский лом, он дошел только до третьей секции (всего их вроде бы 12 шт.) и уперся, пришлось нажать и промыть шлангом, но поскольку рядом представителя заказчика не было я все же "развел" его на полную химочистку котла и как оказалось очень не зря.
С такой же проблемой обратился недавно владелец коттеджа у него чугунный протерм. Пока котел прогревается до температуры близкой к уставке термостата-тишина, далее начинает трещать до момента отключения.
Есть подозрения и на завоздушивание и на накипь. Но поскольку котел стоит давно весной решили все таки промыть его.
Смущает меня что трещать он начал после полного опорожнения системы и последующего заполнения.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 дек 2012, 09:08
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Добрый день,хотелось бы продолжить тему, уже не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой особенно отличается Красиловский парапетный двух контурный котел "Вулкан", последний начал стрелять через полгода после установки, порядок такой-зажглась горелка, трещит, потухла, тишина, хозяин говорит таким образом уже 3 года работает и к шуму привыкли, других нареканий нет ни разу не подводил, есть предложение провести промывку после окончания отопительного сезона, хочется послушать мнение спецов в этом деле.