Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
forester
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 17:46
Репутация: 0

вопрос по СО

Сообщение forester »

Уважаемые спецы, подскажите решение проблемы
Есть здание фермы общей площадью 2500 м2. Здание утеплено, поставлены пластиковые окна.
Установлен твердотопливный котел, мощностью 300кВт.
СО - 57я труба с оребренными регистрами. Общий объем воды в СО около 800литров. Производительность насоса 12м3/час. Топливо - сухие дубовые дрова.
Проблема в том что на выходе из котла имеем 54С на входе 50 и соответственно температуру в помещении около 15С, что мало.
Какие могут быть причины этой проблемы?

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

forester писал(а): 57я труба с оребренными регистрами.
Нужно знать общую поверхность регистров отопления (м2) и теплопотери помещения , и свести баланс.

ZUBB
Претендент
Претендент
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:07
Репутация: 1
Откуда: ПИТЕР

Сообщение ZUBB »

Возможно низкая теплоотдача топлива и слишком высокая скорость циркуляционного насоса.Проблемы начались сразу или в процессе эксплуатации?
На Бога надейся,а сам не плошай!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Повысти площадь теплоотдачи радиаторов.Проще говоря теплоноситель не успевает отдать энергию.Ставте другие радиаторы.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Очень странно , что обратка 50. Какой котел? Это главный вопрос в этой беседе.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Для начала раскочегарь котел, или всё? больше дров не влазит? увеличишь темп подачи- возрастет мощность /тепловой напор/ отопителей. если больше прогреть не получается, все меяй /добавляй/ котел.
Навскидку - нехватает мощности котла.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

это чтож за отопление с дельтой тэ в 17 градусов ?
эт я про увеличение теплоотдачи отопителей. и дровяным котлом.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

forester писал(а):Какие могут быть причины этой проблемы?
Ну..
двери для трактора открыты нараспашку..
не хватает отдачи регистров
мала мощь котла, чтобы нагреть 800 литров..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

принимая на веру расход в 12 кубов, /в чем я очень очень сомневаюсь/ вы снимаете с котла около 200 киловатты. осталось узнать наружную расчетную темп и расчётную внутрению.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

и главный вопрос: почему не поднимаешь темп выше?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

В этом то и вопрос.Температуру такую указал,что бы дельту показать.Или выше не поднимается.Уточнить надо.Тогда и решение прорисуется.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Re: вопрос по СО

Сообщение Сантехник Ваня »

Ферма-то, наверное по проекту строилась. И отопление тож. А мощность котла всегда с конским запасом подбирается. Кочегара менять надо. А завфермой пущай проверит, все ли краники пооткрываты.

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re: вопрос по СО

Сообщение Fastwind »

Кидайте больше дров, а то получается снимаете с котла 48 000 ККал/час (54-50)х12000 = 48000, при заявленной мощности котла в 300 Квт/0,258 Гкал .Соответственно запас по мощности еще есть. Поднимайте температурку.

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re: вопрос по СО

Сообщение Fastwind »

Хотя может быть недостаток тяги в домовом тракте. На котел такой мощности надо дымосос ставить, а ежели его еще привязать к ПИд-регулятору по температуре воды + частотник на дымосос - тада вааще песня получится, регулируемое горение, просто и экономично.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Fastwind писал(а):привязать к ПИд-регулятору
ну да, ну да.. ему на ферме самое место..
Все гениальное - просто.

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re:

Сообщение Fastwind »

Пятницa писал(а):
Fastwind писал(а):привязать к ПИд-регулятору
ну да, ну да.. ему на ферме самое место..
Ну да ПИД-регулятор за три тысячи напугал, а частотник страха не вызывает)))

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Fastwind писал(а):частотник на дымосос
Лучше к коровам сзади его приделать...
Все гениальное - просто.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

forester, исходя из приведенных данных, с отопительных регистров снимается примерно 56 КВт тепла, что могут обеспечить регистры с площадью теплоотдачи примерно в 150 м2.
Какова реальная греющая поверхность региствов, и какова температура наружного воздуха, когда внутри +15°С?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

forester писал(а):Какие могут быть причины этой проблемы?
Вас подло обманули , реальная мощность котла не 300 кВт, а значительно меньше.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: вопрос по СО

Сообщение BAXI-Ural »

При дельте в 4 градуса и расходе (условно) 12 кубов будет .... 56 кВт :!:
+ малая мощность отопительных приборов или "ленинградка" :lol: с очень слабым затеканием теплоносителя в приборы...
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить