Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Уважаемые Профи!
Прошу помочь советом касательно грамотного монтажа раздельного дымохода/воздуховода на котле BAXI Nuvola 3 comfort.
Есть следующие вопросы:
1. Каков регламентированный вертикальный участок дымохода?
2. Каков регламентированный горизонтальный участок дымохода?
3. Надо ли/можно ли монтировать воздуховод из изолированной (двойной) трубы, чтобы избежать конденсат при отрицательных т-рах? Длина воздуховода около 2 м.
4. Надо ли ставить конденсатоотвод на воздуховод?
Если Вам известны тонкости монтажа воздуховода, прошу ими поделиться.
Заранее спасибо за внимание к теме!
Прошу помочь советом касательно грамотного монтажа раздельного дымохода/воздуховода на котле BAXI Nuvola 3 comfort.
Есть следующие вопросы:
1. Каков регламентированный вертикальный участок дымохода?
2. Каков регламентированный горизонтальный участок дымохода?
3. Надо ли/можно ли монтировать воздуховод из изолированной (двойной) трубы, чтобы избежать конденсат при отрицательных т-рах? Длина воздуховода около 2 м.
4. Надо ли ставить конденсатоотвод на воздуховод?
Если Вам известны тонкости монтажа воздуховода, прошу ими поделиться.
Заранее спасибо за внимание к теме!
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Невозможно гарантировать, что у Вас никогда не будет образовываться конденсат в дымоотводе. Поэтому, если у Вас дымоотвод горизонтальный, то уклон должен быть от котла. Если есть вертикальные участки, надо ставить конденсатоотводчик.andrei515 писал(а):Надо ли/можно ли монтировать воздуховод из изолированной (двойной) трубы, чтобы избежать конденсат при отрицательных т-рах? Длина воздуховода около 2 м.
При длине 2 м рекомендуется изоляция при прокладке только по холоду (снаружи, неотапливаемые помещения).
В воздуховоде конденсат не образуется (правда могут при неправильном монтаже всасываться дымовые газы ), а вот снаружи может выпадать конденсат из воздуха помещения. Желательно теплоизолировать.andrei515 писал(а):Надо ли ставить конденсатоотвод на воздуховод?
Вообще, если приток в помещение нормальный делайте забор воздуха из помещения - меньше проблем...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Это вообще не желательно делать,так как закрытая камера сгорания-это часть системы безопасности.Подразумевается,что при выбросе газа без сгорания он не сможет попасть в помещение.А вы откроете доступ.По поводу длины в инструкции написано:При одном колене 90 гр.Длина коаксиального дымохода не должна превышать 10 м.При каждом доп. колене 90 гр. максимальная длина уменьшается на 1 м.При доп. колене 45 гр.Уменьшается на 50 см.При этом макс. длина счмтаеся в сумме горизонтальный и вертикальный участок.Так называемые Сэндвич трубы применяются для отвода дымовых газов на атмосферных котлах и при раздельных дымо,воздуховодах на турбированных котлах только снаружи помещения.Вообще то для этого котла в инструкции всё это расписано довольно подробно.Выше Вам правильно советовали.BAXI-Ural писал(а):Вообще, если приток в помещение нормальный делайте забор воздуха из помещения - меньше проблем...
Ни хрена не понял,и лыбится.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Курчак
На самом деле обязательность "закрытой камеры сгорания" ввели для поквартирного отопления, чтоб от соседа к вам дым не пошел, а то кирдык... В своем доме, с индивидуальным дымоотводом лепите как хотите, главное чтоб приточка обеспечивала необходимое количество воздуха.
На самом деле обязательность "закрытой камеры сгорания" ввели для поквартирного отопления, чтоб от соседа к вам дым не пошел, а то кирдык... В своем доме, с индивидуальным дымоотводом лепите как хотите, главное чтоб приточка обеспечивала необходимое количество воздуха.
Лучшее решение - стандартное решение....
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Ни кто не вводил обязательств по выбору типов котлов.Подбираются они в зависимости от конкретных условий.А в частном доме,я считаю,турбированный котёл вообще ни к чему.Лишние затраты в угоду моде и рекламе.И в обслуживании меньше проблем.Всего лишь нужно уделить чуть больше внимания дымоходу.Любой спец вам скажет,что открывать приточку желательно для предотвращения обмерзания всасывающей трубы в критические моменты.И то он бутет работать в нештатном режиме.
Ни хрена не понял,и лыбится.
всем спасибо за внимание к моим вопросам
Планирую использовать не коаксиальный дымоход.
Дом малоэтажный, квартира - 80 кв. м. Котел будет располагаться на утепленной лоджии.
Есть уже готовый индивидуальный кирпичный дымоход с вставленной в него асбестовой трубой - так сдают строители и сейчас будет трудно и затратно его поменять. Буду стыковать котел железной трубой к асбестовой.
По правилам в квартиру можно котел только с закрытой камерой. Всего в доме 9 квартир, у каждой свой дымоход. Газ уже есть, но бумажка только на плиту, разрешение на котел еще предстоит выбивать. Есть один "товарищ", предлагающий сделать это разрешение за 35000 р., плюс к этому все официальные бумажки....+ оплата за врезку котла + только их котел плюс еще что-то...........
Хочу сделать дымоотвод одностенной (не изолированной) белой трубой (такая есть в аксессуарах бакси и у акватории тепла), а вот с воздуховодом проблема - буду выводить трубу для забора на улицу. Труба будет идти по помещению кухни - длина около 2 м. Боюсь образования на ней конденсата. В связи с этим прошу совета, как его избежать. Может имеет кто практику в устройстве раздельных дымохода/воздуховода или знает кто поставщика подходящего изолированного воздуховода (желательно белого цвета).
В схемах из инструкции нет указаний на счет конденсата на воздуховоде, но при -20 С он гарантирован.
Дом малоэтажный, квартира - 80 кв. м. Котел будет располагаться на утепленной лоджии.
Есть уже готовый индивидуальный кирпичный дымоход с вставленной в него асбестовой трубой - так сдают строители и сейчас будет трудно и затратно его поменять. Буду стыковать котел железной трубой к асбестовой.
По правилам в квартиру можно котел только с закрытой камерой. Всего в доме 9 квартир, у каждой свой дымоход. Газ уже есть, но бумажка только на плиту, разрешение на котел еще предстоит выбивать. Есть один "товарищ", предлагающий сделать это разрешение за 35000 р., плюс к этому все официальные бумажки....+ оплата за врезку котла + только их котел плюс еще что-то...........
Хочу сделать дымоотвод одностенной (не изолированной) белой трубой (такая есть в аксессуарах бакси и у акватории тепла), а вот с воздуховодом проблема - буду выводить трубу для забора на улицу. Труба будет идти по помещению кухни - длина около 2 м. Боюсь образования на ней конденсата. В связи с этим прошу совета, как его избежать. Может имеет кто практику в устройстве раздельных дымохода/воздуховода или знает кто поставщика подходящего изолированного воздуховода (желательно белого цвета).
В схемах из инструкции нет указаний на счет конденсата на воздуховоде, но при -20 С он гарантирован.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Как же не сказано.Обеспечьте уклон на воздухозаборе не менее 1см не 1м трубы.Труба 100 из аксесуаров Baxi.Общая длина труб притока воздуха не должна превышать 15м.Для подсоединения трубы или угла на выброс СО приобретите спец.переходник.Он перекрывает забор,оставляя открытым выброс.По крайней мере Вы должны позаботиться о перекрытии этого заборного зазора.andrei515 писал(а):В схемах из инструкции нет указаний на счет конденсата на воздуховоде, но при -20 С он гарантирован.
Последний раз редактировалось Курчак 07 янв 2011, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Ни хрена не понял,и лыбится.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А так же на некоторых частях котла...andrei515 писал(а):В схемах из инструкции нет указаний на счет конденсата на воздуховоде, но при -20 С он гарантирован.
andrei515, какой внутренний диаметр и длина асбестовой трубы? Может плучится изобразить LAS-систему, - вставить в асбестовую алюминевую трубу, а воздух подавать по кольцевому зазору. Все элементы есть, качайте отсюда http://www.baxi.ru/service/documents" onclick="window.open(this.href);return false;, раздел "акссесуары".
Лучшее решение - стандартное решение....
Re: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Дымоход индивидуальный - проверил.
По уклон воздуховода и конденсату на нем - воздуховод планируется разместить на кухне, где бывает влажно при готовке, отсюда конденсат на внешней поверхности трубы - посмотрим на бачок унитаза или стояк с холодной водой. Как с этим бороться? Ответа на этот вопрос в инструкции не нашел.....
Планирую использовать сендвич-трубу для воздуховода. Может кто делал так?
По уклон воздуховода и конденсату на нем - воздуховод планируется разместить на кухне, где бывает влажно при готовке, отсюда конденсат на внешней поверхности трубы - посмотрим на бачок унитаза или стояк с холодной водой. Как с этим бороться? Ответа на этот вопрос в инструкции не нашел.....
Планирую использовать сендвич-трубу для воздуховода. Может кто делал так?
Re: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Просто очень хочу избежать конденсатообразования....
В аксессуарах бакси видел эти утепленные трубы, но они а также акватория тепла их как дымоходные позиционируют.
Неужели никто не сталкивался/не заморачивался с такой проблемой, как конденсат на раздельном воздуховоде?! Также в голову приходят мысли о утепленных вентиляционных коробах - не зря же их утепляют????
В аксессуарах бакси видел эти утепленные трубы, но они а также акватория тепла их как дымоходные позиционируют.
Неужели никто не сталкивался/не заморачивался с такой проблемой, как конденсат на раздельном воздуховоде?! Также в голову приходят мысли о утепленных вентиляционных коробах - не зря же их утепляют????
Re: Подключение раздельного дымохода/воздуховода
Так кто вам мешает использовать коаксиальный.Штатный комплект отвод,участок трубы до метра,Добираете необходимую длину,уклон от котла и всех делов та.Или обязуют прямо в асбестовую врезаться.Насколько в курсе коаксиалку с пожарниками не согласовывать ни справка от них не нужны.По правилам в квартиру можно котел только с закрытой камерой
Последний раз редактировалось stager 07 янв 2011, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
andrei515
Раз схему нарисовать вы не хотите - порекомендую исходя из вышеописанного:
вам необходим переходной комплеккт на раздельные дымоходы арт. KHG 714061511 с забором воздуха из помещения + трубы и отводы диаметром 80мм
если хотите забор воздуха с улицы - то переходной комплект арт.KHG 714136210 + трубы KHG 714105410 с утеплением на забор воздуха.
Ссылка на аксесуары бакси: http://www.baxi.ru/production/accessories" onclick="window.open(this.href);return false; купить можно здесь: http://www.masterwatt.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
+ готовьте бабло на замену астбестового дымохода лет через 5
Раз схему нарисовать вы не хотите - порекомендую исходя из вышеописанного:
вам необходим переходной комплеккт на раздельные дымоходы арт. KHG 714061511 с забором воздуха из помещения + трубы и отводы диаметром 80мм
если хотите забор воздуха с улицы - то переходной комплект арт.KHG 714136210 + трубы KHG 714105410 с утеплением на забор воздуха.
Ссылка на аксесуары бакси: http://www.baxi.ru/production/accessories" onclick="window.open(this.href);return false; купить можно здесь: http://www.masterwatt.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
+ готовьте бабло на замену астбестового дымохода лет через 5
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Как я понимаю, Вы хотите делать раздельный дымоход: Труба отходящих газов будет идти по шахте, а всасывающий трубопровод будет горизонтально выведен на улицу через боковую стенку и она будет идти 2 метра внутри помещения? Если так, то вот в этом участке всасывающего трубопровода, идущая внутри помещения, будет конденсат, снаружи трубы(не внутри). Лечится утепление, но вид от этого наверно испортиться, хотя конечно чем утеплять. Ещё одна проблема, которая может при такой компоновке быть. Если труба выхлопа в шахте будет слишком длинной, то через котёл постоянно будет переток воздуха, даже когда вентилятор не работает. Теплообменник может попросту замёрзнуть при холодной погоде и не работающем котле( циклы простоя котла).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.