Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
niko35
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2009, 15:36
Репутация: 0

Оцените расчет системы отопления

Сообщение niko35 »

В одной из фирм нашего небольшого города мне посчитали систему отопления. Показывали фотографии того что они делали раньше. Но почитав форум и покопавшись у меня появились сомнения в правильности их расчетов. Вот смета и чертеж. Выделение черной рамкой - это теплый пол.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

И что мы должны тут опровергнуть :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Нормально вроде всё, вменяемо. Монтаж еще и дешево, имхо..
Пенофол на тёплый пол конечно жесть :D
Последний раз редактировалось БАШКА 12 янв 2011, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Не понятно, почему во втором этаже 4 окна без радиаторов остались, провинились что ли. Или там будет производство воды с покрытия окна методом конденсации паров воды содержащихся в воздухе :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

По схеме вроде вопросов нет, цивильно всё. Диаметры и мощности обсудить не можем, нет данных.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

При нормальном влажностном режиме будет всё хорошо, имхо. Это про окна..
Диаметры с запасом..
Последний раз редактировалось БАШКА 12 янв 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Коллектор тёплого пола по смете на 3 выхода, а на рисунке 4 ветки? Насос тёплого пола почему то с выходом диаметра 15?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

RUZALIN писал(а):Коллектор тёплого пола по смете на 3 выхода, а на рисунке 4 ветки?
Точно, Рузалин, я и не заметил. :)
Да и на отоплении коллектора не соответствуют схеме..
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Комплектов радиаторных 16. На схеме 18 радиаторов. :D Похоже спецификация "чужая". Молодцы.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Там несколько радиков на один выход. Но если даже так, то на втором этаже стоит по спецификаций 5 выходов, а на рисунке 4 только, 1 лишний(наверно он и должен был быть на тёплом поле, не достающий ) :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Наверно пока не оплатил он весь проект или что там ещё, посмотреть дали левую схемку, чтоб не убежал не оплатив. Кто то же писал про это когда то.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Я и говорю, молодцы. :D
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Из личного опыта: в процессе согласования практически всегда заказчик ужимает смету, соответственно меняется схема и спецификации. Видимо и здесь зак выложил схему от одной версии расчетов, а спецу от второй. Наврятли исполнители так грубо решили на...бать заказчика, для проверки достаточно даже посчитать тройники и коллектора. В целом предложенная схема рабочая, если убрать некоторые огрехи даже работоспособная. Цена на работы очень низкая, правда это для московского региона - в сибири наверное дорого.

niko35
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2009, 15:36
Репутация: 0

Сообщение niko35 »

Спасибо за коментарии. На самом деле схема изменилась после сметы, добавился еще один теплый пол и еще что-то. Если я правильно понимаю насос учтенный в смете - для теплого пола, а в радиаторы теплоноситель будет качать встроенный в котел насос.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Я бы подводки радиаторов к коллектору выполнял индивидуально 16-той трубой с прямыми фитингами - никаких дорогих тройников и скрытых соединений. Как я понял подводки монолитятся в стяжку: распологать у наружных стен, теплоизолировать, а то пол будет перегреваться. Классическая "лучевка"...
Шаг теплого пола не более 15 см, т.е. 7 пог.м на 1кв.м.
Лучшее решение - стандартное решение....

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Коллектора не дороговаты? На общем фоне вроде и теряются...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Только что обратил внимание на стоимость монтажа :eek: Дёшево делают млин :D Если брать 18 точек(радиаторов) по 2000 тысячи и за обвязку котла примерно 4 тысячи, то уже 40 тысяч. Остальные 5 тысяч всего на тёплый пол что ли?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

RUZALIN писал(а): обратил внимание на стоимость монтажа Дёшево делают млин
Дешево за монтаж? А наценку за материалы Вы забыли?!
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

И что там за наценка, вполне цивильные цены :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

RUZALIN писал(а):вполне цивильные цены
Ага,- 20% там точно сидит. А это еще те же 45 т.р.! Беда нашей отрасли, что работа недооценена,а монтажники стараются "навариться" на материалах. "Мы работаем с этими марками...покупай у нас, или вон у того дяди (дядя нам потом откатит :roll: )" Качество, интересы заказчика при этом вторичны....
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить