Котел ЭВАН. Прошу совета

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ирин@
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 16:31
Репутация: 0

Котел ЭВАН. Прошу совета

Сообщение ирин@ »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к примеру дано; трехфазный котел Эван на 7.5квт с насосом , ЕЦ не предусматривается ,производственное помещение 60кв.м,две двойные двери , два окна ,стены 50см шлакоблок, утепление здания по пяти бальной шкале на четыре. .Хотел пустить две сотые трубы, но мне сказали что котел не справится с таким количеством теплоносителя.Может тогда пустить магистраль по четырем стенам в одну сотую трубу ? в среднем 200 литров теплоносителя.( если я правильно подсчитал)
Влияет ли количество теплоносителя на экономичность работы котла? Какую лучше магистраль (систему) применить в данном случае.

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

Емкость системы влияет на инерционность, что в свою очередь на точность поддержания температуры, что в свою очередь плохо сказывается на экономичности. Вам надо будет заложить верный обьем расширительного бака. Даже если возьмете серию QX (громко названный "Люксом"), то его встроенного бака не хватит.

с наилучшими

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

ирин@ Может сначала теплопотери посчитать и понять для себя. какую температуру надо держать в помещений. И по полученным данным рассчитать диаметры и количество регистров из труб. Я могу конечно сказать, что лучше будет пустить 15 той трубой 1 трубу вдоль стены, Но прогреет ли она помещение :wink: А может Вам там чтобы покрыть теплопотери, понадобиться 1-2-3-4-5 труб в параллель пустить 100 ку. А объём воды уже будет вторичным. Как уже говорилось, чем больше объёма воды, тем инерционнее система и управлять им сложнее, надо наверно погодозависимое управление делать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re: прошу совета

Сообщение CNFHSQ »

ирин@ писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, к примеру дано; трехфазный котел Эван на 7.5квт с насосом , ЕЦ не предусматривается ,производственное помещение 60кв.м,две двойные двери , два окна ,стены 50см шлакоблок, утепление здания по пяти бальной шкале на четыре. .Хотел пустить две сотые трубы, но мне сказали что котел не справится с таким количеством теплоносителя.Может тогда пустить магистраль по четырем стенам в одну сотую трубу ? в среднем 200 литров теплоносителя.( если я правильно подсчитал)
Влияет ли количество теплоносителя на экономичность работы котла? Какую лучше магистраль (систему) применить в данном случае.
Количество теплоносителя никак не связано с экономичностью. Если котел находится в помещении, то все количество теплоэнергии выработанное котлом пойдет на нагрев помещения т.е. это полезное тепло и КПД 100%.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Если производство не очень грязное, поставьте (в первую очередь под окнами) нормальные радиаторы с попутной друхтрубкой, это будет комфортнее и проще.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

CNFHSQ писал(а): Если котел находится в помещении, то все количество теплоэнергии выработанное котлом пойдет на нагрев помещения т.е. это полезное тепло и КПД 100%.
Но есть один минус, может быть лишнее тепло, которое получается потеря. Ну надо мне в комнате 22 градуса, а из за инерционности системы получилось 25 например. При этом через ограждения потери тепла больше расчётного. Не особо люблю я из за этого инерционные системы :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

RUZALIN писал(а):
CNFHSQ писал(а): Если котел находится в помещении, то все количество теплоэнергии выработанное котлом пойдет на нагрев помещения т.е. это полезное тепло и КПД 100%.
Но есть один минус, может быть лишнее тепло, которое получается потеря. Ну надо мне в комнате 22 градуса, а из за инерционности системы получилось 25 например. При этом через ограждения потери тепла больше расчётного. Не особо люблю я из за этого инерционные системы :)
Эта система легко регулируется, кроме того само помещение инерционаая система. Делайте дельта минимальным и все будет нормально.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Дельта чего?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

RUZALIN писал(а):Дельта чего?
Регулирование видимо по температуре помещения, и дельта разность между включением и выключением котла по температуре воздуха в помещении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Как раз при инерционной системе трудно регулировать по температуре комнаты, выбег по температуре после выключения большой. И при включений долго выходит на режим.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Не согласен: у меня дома отопление только полами, котел управляется по температуре помещения. Дельта вкл/выкл +0,4/-0,2 градуса (если верить котлу :mrgreen: ) Это - со стандартной настройкой котла: у Нуволы есть изменяемый параметр, учитывающий инерционность СО 1...10, кажется заводское значение 5

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

yao писал(а):Не согласен: у меня дома отопление только полами, котел управляется по температуре помещения.
уберите это предложение, пока толковые люди не увидели :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

RUZALIN писал(а):Как раз при инерционной системе трудно регулировать по температуре комнаты, выбег по температуре после выключения большой. И при включений долго выходит на режим.
Я писал об инерционности помещения ,а она не маленькая, нагреть помещение быстро на 2 градуса нельзя. Кроме того возможна регулировка котла по мощности по принципу котлов с модулированной горелкой. Включение котла происходит ниже номинальной темтературы, а отключение выше т.е. баланс и экономичность не страдает :?
Последний раз редактировалось CNFHSQ 19 янв 2011, 20:57, всего редактировалось 1 раз.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

RUZALIN писал(а):берите это предложение, пока толковые люди не увидели
Что-то не так ляпнул? :roll:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Да не, это я слишком много думаю :D Забей, не парься .
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»