Котел "Бухтит"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
doc1
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 07:40
Репутация: 0

Котел "Бухтит"

Сообщение doc1 »

Мастера Помогите!
Котел начал бухтеть, иногда очень громко. Включение выключение частично помогает но пламя все равно неравномерное со звуком бух-бух-бух...
Котел Sime Format Zip турбированый, работает первую зиму.
За окном температура -10. Попробовал снять пластиковую заглушку (для притока воздуха при использовании раздельных дымоходов) частично помогло, звук почти пропал, но пламя все равно неравномерное. Один мастер посоветовал постучать шваброй по дымоходу, на предмет замерзшего конденсата - не помогло.
Судя по прогнозам впереди приличные морозы, "чаво" делать? Сервис на выходных не работает, к сати это норма?
Заранее спасибо!!!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

doc1 писал(а):Сервис на выходных не работает, к сати это норма?
Сервис должен работать круглый год 24 часов сутки :D Наверно у Вас просто договора нет на обслуживание.

Что значит бухтит, не понимаю.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

doc1
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 07:40
Репутация: 0

Сообщение doc1 »

Если стоять рядом то издает звуки Бу-Бу-Бу. Ну если бы искусственно закрывать доступ воздуха. И пламя в такт звука меняет в два раза амплитуду пламени. Я так понимаю проблема или с притоком или с выхлопом.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Откройте крышку котла, таким образом приточку воздуха с помещения. Если поможет и не будет Бухов, то проблема скорее как и говорите в недостатке воздуха при максимальных режимах котла. Проблема с самого начала была или только при холодах появилась? Какой дымоход, длина?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

doc1
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 07:40
Репутация: 0

Сообщение doc1 »

Так я открыл заглушку сверху, она диаметром около 8 см, я думаю тоже самое что снять кожух. Длина коаксикального дымохода около 3 метров по горизонтали, уклон наружу соблюден. Когда запускали тоже забухтел, сервисмен разобрал дымоход, ничего не нашел, собрал - вроде все работает.
Потом сильных морозов не было и я несильно прислушивался, котел стоит в подвале.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Котел "Бухтит"

Сообщение BAXI-Ural »

Снимите первое коаксиальное колено, просмотрите дымоход. Это в обязательном порядке.

Но скорее всего вошел в автоколебательный режим газовый клапан. Такое, в неярко выраженном виде встречал, с Хонивел 4105G. Хозяина это не беспокоило, и так сканало... Что делать - не знаю. Плющить "обслуживающюю организацию", продавца котла... :mrgreen: Штоб меняли..
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: Котел "Бухтит"

Сообщение Курчак »

Может конечно проблема в газовом клапане. Но я думаю, что просто можно вытащить диафрагму из под колена. Длина горизонтального участка для этой схемы максимальнаяя. Я бы даже сказал критическая. Так что мало диафрагму изьять, но можно так же открыть всасывающее отверстие из помещения и выломать сегменты. В инструкции всё описано.
Ни хрена не понял,и лыбится.

doc1
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 07:40
Репутация: 0

Сообщение doc1 »

Спасибо всем за оперативные ответы.
Снял наружный пластмассовый грибок и увидел, что слетела внутренняя труба.
"открыть всасывающее отверстие из помещения" это я сообрази и уже сделал, а вот насчет диафрагмы не очень понял, по схеме в инструкции нашел, теперь осталось найти "в живую". Пошел трудится.
Еще раз СПАСИБО!!!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»