чистка распылителя форсунки олимпия olb 100f-r
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Re:
0.4 и 0.5 это не диаметры, а пропускная способность форсунки в US галлонах/чkarldos писал(а):Всем здравствовать. Вопрос к специалистам,можно ли поставить форсунку на дизельную олимпию большего диаметра? по паспорту стоит 0.4 а если поставить 0.5 чем это грозит? Купить диаметром 0.5 легче.
Да особо не чем, увеличится мощность котла. Топлива будет распрыскиваться на 0.1 галлона больше, соответственно больше мощность ориентировочно на 5 кВт (если конечно теплообменник ее усвоит, но у олимпии должен усвоить). Да и еще надо глянуть на топливный насос, какое давление он выдает, нужно не меньше 8,5. Соответственно и воздуха добавить немного иначе будет коптить.
Короче, надо горелку отстроить под увеличенный распылитель.