Подскажите что лучше Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitod

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Vitalis
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2011, 17:58
Репутация: 0

Подскажите что лучше Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitod

Сообщение Vitalis »

Доброго времени суток.
От фирмы разработчика проекта поступило два предложения по системе отопления на мой выбор, а я честно говоря в этом слабо разбираюсь, подскажите какой котел лучше мене ломок и менее проблематичен: Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitodens 200W 43 кВт. Общая площадь дома 320 м2 и четыре контура, бойлер на 300 литров. Или есть другие варианты по фирмам производителям.
Спасибо.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

У сервисников своих спросите лучше. Что им по-нутру ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Котлы примерно одного качества, выбирайте на что более распространен сервис в вашем регионе.
Главное правильно спроектированная и выполненная система отопления (должна быть низкотемпературная) - в противном случае экономии от конденсационного котла не будет. Зря потратите деньги.

Vitalis
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2011, 17:58
Репутация: 0

Сообщение Vitalis »

Спасибо что откликнулись, вроде проектировали инженера, но выбор за фирмой оставили за мной, в нашем регионе официальных сервисов Buderus и Viessmann нет, поэтому и хочется уточнить их работоспособность и ломкость, Buderus дешевле, а Viessmann дороже на 2000 евро. Да и что значит "система отопления (должна быть низкотемпературная)"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Это значит что максимальный КПД котла (118% :cool: ) достигается при макс температуре подачи/обратки котла 60/40гр.С. При такой температуре необходимо устанавливать или (и) более большие по размеру радиаторы по сравнению с размерами в традиционной системе отопления с температурой 90/70, или(и) устанавливать низкотемпературные контуры нагрева: Теплые полы, Теплые стены. Если в традиционную систему расчитанную на темп. 90/70гр.С. ставить конденсационный котел - то он будет работать как обычный котел и экономии не будет никакой.
Дешево качественно не бывает, при равном классе оборудования разница в 2000Евро очень существенна - значит или (и) автоматика получше, или (и) материал котла подороже=долговечнее.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

А дороже-гемора на 2000 больше :D
Dim@ ты не прав-мнение субъективное-кому то нравятся синие кому то красные. И в 2000 разница ни о чем не говорит
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фига се, в 2000 евро разница в цене должна быть обоснованна чем то
и явно не дополнительным гемороем ... :D
200 серия виссмана более прогрессивная по сравнению со стандартной 100-й, использованы более современные, дорогие и качественные материалы, более навороченная автоматика.
С будерусом конденсатным не сталкивался - надо попозиционно сравнение делать, по конструкции котла и возможностям автоматике.ИМХО

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Dim@ писал(а):Если в традиционную систему расчитанную на темп. 90/70гр.С. ставить конденсационный котел - то он будет работать как обычный котел и экономии не будет никакой.
В переходный период в межсезонье он(конденсатник) всё равно в выйграше :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

может быть какой то выигрышь будет - только хочется что бы он свой многотысячноевровый потенциал отрабатывал на все 100%

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Об чем разговор? Нет сервиса - нет котла.
Ставте тот котел на который есть сервис.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Vitalis
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2011, 17:58
Репутация: 0

Сообщение Vitalis »

Вот по позиционно предложение:

Buderus GB112-43кВт
автоматика 4121
датчик температуры AS 1
группа безопасности бойлера
бак SU 300W
бак мембранный 25л.(отопление)
Бак мембранный (гвс) 1
гребенка распределительная HKV3/32 1
комплект дымовой трубы GA-K 1
дымовая труба ф80х2000 4
крепление для баков 2
Насос WILO Star-Z NOVA A(рециркуляция) 1
Насос HS 25 2
Насос HSM 20 1
Насос UPS 25-40 (гвс) 1
патрубок подключения котла 1
накладной датчик для теплых полов 1
стрелка WHY 120/80 1
комплект подключения стрелки 1
комплект для настенного монтажа WMS 2 1



Viessmann Vitodens 200W 43 кВт
vitotronic 200
модуль расширения H1
водонагреватель 300л
модуль расширения AM 1
комплект подключения отопительного
контура и водонаревателя
стрелка 1
распределительный коллектор на 3 контура 1
комплект с насосом и 3х ходовым клапаном 1
комплект с насосом 2
комплект привода смесителя 1
Насос WILO Star-Z NOVA A(рециркуляция) 1
комплект дымоходов
колено 87* 80/125 1
ревизионный элемент 1
коаксиальный труббопровод 1м 1
комплект шахты дымохода 1
труба дымовая 1м 8

Vitalis
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2011, 17:58
Репутация: 0

Сообщение Vitalis »

Планируется подогревать бассейн размерами 3,5м Х 3,5м при Н=1,6м

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ну и что нам от этих предложений?
без цен, без производителей и артикулов элементов, без схем котельной...
что касается выбора котла - выбирайте тот на который есть организация которая будет его обслуживать и ремонтировать (ну типа как автомобиль что ли). мое субьективное предпочтение к виссману.
комплектующие котельной берите не родные (т.е. висмана или будеруса) - то же самое других брендов можно взять в 2-3 раза дешевле (коллектора, насосоные группы, расш.баки и пр).
проект выкладывайте - посмотрим, оценим.

Vitalis
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 апр 2011, 17:58
Репутация: 0

Сообщение Vitalis »

Комплект выше приведенный Buderus 6500 евро
Комплект выше приведенный Viessmann 8500 евро

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):максимальный КПД котла (118%
Всё выше, и выше, и выше....
Скоро до 150% доберется, а там глядишь и до 200 не далеко. :mrgreen:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Когда ж он окупится, при таких ценах?

Аватара пользователя
Otto
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 10:25
Репутация: 2

Re:

Сообщение Otto »

Dim@ писал(а):ну и что нам от этих предложений? ...

Ну мне так интересно, что у ТС за система ГВС, что туда нужен бойлер на 300л. А то скоро будет продолжение "протух бойлер, что делать?"
И куда ТС собрался конденсат девать? Были уже прецеденты со сбросом оного на клумбу под окошко. :D
Buderus

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Re:

Сообщение Igor Kuklin »

Vitalis писал(а):Комплект выше приведенный Buderus 6500 евро
Комплект выше приведенный Viessmann 8500 евро
Добрый день.
Позвольте поумничать. Эти 2-а котла нельзя сравнивать. Хоть они оба белые и настенные, у одного теплообменник из нержавейки, у 2-го - алюминиевый.. У них горелки разные и разный концепт построения.

+ GB 112 является долгожителем - более 1.5 млн шт продано по всему миру (с 1997 года), т.е конструкция практически не менялась, а если и были изменения (автоматика и.т.д.) то они оказывались полностью совместимыми с выпускавшимися ранее котлами данной серии.
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ну наконец то! Началась битва титанов - ваше слово господин маузер (представитель Виссманна т.е.) :D

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

....битвы не будет....это не корректно...

Ниже привожу оценочные параметры для любой технически сложной продукции (за исключением модных мобильных телефонов, машин....предметов роскоши)

Для предварительной оценки любого оборудования (вне зависимости от сувенирки, поездок в германию и т.д.) предлагаю обратить внимание на тех.характеристики, давность выпуска продукции, статистику кол-ва проданных экземпляров , модульность построения и взаимозаменяемость узлов ... - зная ответы на эти вопросы Вы составите сами сводную таблицу сравнения...

Прошу учесть: если фирма раз в 2-3 года меняет свою линейку, это скорее означает, что были просчеты в предшественнике. + для заказчика это сигнал: через 2 сезона...запчастей в России не найдете..
Изображение

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»