Гидрострелка и конденсационный котел
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Гидрострелка и конденсационный котел
Доброго времени суток! Искал на форуме ответ на мой вопрос, но так и не нашел. Если просмотрел похожую тему, прошу вас поделиться ссылкой на нее.
Вопрос у меня такой: нужна ли гидрострелка в системе отопление которая состоит из двух конденсационных котлов мощностью 50 кВТ, двухтрубная система на 4 контура отопления с длинной каждой ветки 40-50 метров, контуром ГВС (бойлер ГВС планируется комбинированный отопление\солнце) и контур приточной вентиляции. Контура отопления не будут отсекаться на гребенке трехходовыми термокранами, так как на каждый радиатор установлены термоголовки.
И еще, стоит ли ставить на ГВС программатор с приоритетом на нагрев ГВС либо будет достаточно трехходового термокрана на гребенке?
Вопрос у меня такой: нужна ли гидрострелка в системе отопление которая состоит из двух конденсационных котлов мощностью 50 кВТ, двухтрубная система на 4 контура отопления с длинной каждой ветки 40-50 метров, контуром ГВС (бойлер ГВС планируется комбинированный отопление\солнце) и контур приточной вентиляции. Контура отопления не будут отсекаться на гребенке трехходовыми термокранами, так как на каждый радиатор установлены термоголовки.
И еще, стоит ли ставить на ГВС программатор с приоритетом на нагрев ГВС либо будет достаточно трехходового термокрана на гребенке?
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Для большинства конденсатников весьма критична бесперебойная циркуляция через теплообменник. Если сможете гарантировано обеспечить без стрелки - флаг в руки, если не сможете - в один прекрасный день грохнете теплообменник (негарантия)
Ваши высказывания говорят о том что Вы "не в теме", так что стрелку, от греха подальше поставьте, - хоть здесь без косяка обойдетесь, и так предостаточно наделаете...

Virtus писал(а):Контура отопления не будут отсекаться на гребенке трехходовыми термокранами, так как на каждый радиатор установлены термоголовки.
И еще, стоит ли ставить на ГВС программатор с приоритетом на нагрев ГВС либо будет достаточно трехходового термокрана на гребенке?

Ваши высказывания говорят о том что Вы "не в теме", так что стрелку, от греха подальше поставьте, - хоть здесь без косяка обойдетесь, и так предостаточно наделаете...


Лучшее решение - стандартное решение....
так вот тут палка о двух концах что ли. Из-за гидрострелки повышается температура обратки на входе в котел, из-за чего понижается его КПД. Но гидрострелка балансирует давление между котлами и гребенкой и выравнивает работу двух котлов в паре, чтобы не было нагрузки на один котел больше, а на другой меньше. Поэтому и хочется услышать мнение други, что лучше: максимальное КПД котлов или их повышенный рабочий ресурс.

какие именно косяки? укажите пжалустоBAXI-Ural писал(а):Ваши высказывания говорят о том что Вы "не в теме", так что стрелку, от греха подальше поставьте, - хоть здесь без косяка обойдетесь, и так предостаточно наделаете.

-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А ваше-то какое мнение!?Virtus писал(а): Поэтому и хочется услышать мнение други, что лучше: максимальное КПД котлов или их повышенный рабочий ресурс.
"скока многа букав". А все проще: гидрострелка позволяет абстрагироваться от переменных расходов в контурах (в отопительных и котловых), исключить влияние насосов друг на друга...Virtus писал(а):Но гидрострелка балансирует давление между котлами и гребенкой и выравнивает работу двух котлов в паре, чтобы не было нагрузки на один котел больше, а на другой меньше.
а кто ж Вас знает... я пока вижуVirtus писал(а):какие именно косяки? укажите пжалусто
Virtus писал(а):отсекаться на гребенке трехходовыми термокранами
сами то поняли что сказали?Virtus писал(а):стоит ли ставить на ГВС программатор
Лучшее решение - стандартное решение....
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Дело в том, что для снятия с котла полной мощности на горелку должна идти команда на увеличение её мощности.
Должно быть так. Мощность одного котла растёт, растёт... Доходит до максимума.
Потом из-за того, что заданная температура, например, прямой сетевой воды недостаточна, запускается второй котёл (и второй котловой насос).
Виссмановская же каскадная автоматика просто-напросто не даёт одному котлу выйти на максимум мощности - она поддерживает на общем выходе котлов температуру, несколько превышающую заданную температуру прямой сет. воды.
Если же "забить" максимальную величину превышения (40*С), то окажется, что в межсезонье у котлов на выходе температура завышена без необходимости...
P.S. А проблем у меня никаких нет.
Должно быть так. Мощность одного котла растёт, растёт... Доходит до максимума.
Потом из-за того, что заданная температура, например, прямой сетевой воды недостаточна, запускается второй котёл (и второй котловой насос).
Виссмановская же каскадная автоматика просто-напросто не даёт одному котлу выйти на максимум мощности - она поддерживает на общем выходе котлов температуру, несколько превышающую заданную температуру прямой сет. воды.
Если же "забить" максимальную величину превышения (40*С), то окажется, что в межсезонье у котлов на выходе температура завышена без необходимости...
P.S. А проблем у меня никаких нет.

