Стук в котле

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
serggi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 фев 2011, 09:21
Репутация: 0

Стук в котле

Сообщение serggi »

Всем привет,

Вопрос от пользователя, не от специалиста.

После 5 лет эксплуатации котла Atmomax Vaillant возникла следующая проблема. В последние 2 года в каждом цикле работы горелки перед отключением горелки в котле возникает стук, похожий на многократное падение шарика для пинг-понга на стол. Владелец такого котла сказал мне, что у него тоже такое было, это насос, в нем снашивается втулка и теперь он у него вышел из строя. Так ли это? Мне летом мастер менял расширительный бак, и на это сказал, ерунда, корпус трещит. Я не поверил...

Заранее благодарен за ответы!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

serggi писал(а):перед отключением горелки
Закипание ?
Изображение

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

походу да

serggi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 фев 2011, 09:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение serggi »

водолейЕкб писал(а):походу да
Что, насос?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

serggi писал(а):Что, насос?
теплообменник уже занесён, вот и стучик, как закипевший чайник
Если голова болит, значит она есть!!!

serggi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 фев 2011, 09:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение serggi »

Сан-техник писал(а):
serggi писал(а):Что, насос?
теплообменник уже занесён, вот и стучик, как закипевший чайник
Теплообменник можно промыть или надо менять?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

можно промыть!
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Мыть.
Встретил дизайнера - убей сразу!

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

мыть :!:

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

:shower:
Изображение

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

serggi писал(а):Мне летом мастер менял расширительный бак, и на это сказал, ерунда, корпус трещит.
Вывод мастера поражает))))

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

serggi, посмотрите тему http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=17072" onclick="window.open(this.href);return false; и свяжитесь с авторм, может расскажет, чем там все закончилось?

russian666
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 09:43
Репутация: 0

Сообщение russian666 »

азотной кислотой можно промыть теплообменник, только не чистой

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

russian666 писал(а):зотной кислотой можно промыть теплообменник, только не чистой
А еще проще ядерную бомбу на котелок кинуть, тогда точно трещать перестанет :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

serggi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 фев 2011, 09:21
Репутация: 0

Сообщение serggi »

После промывки стук исчез. Большое спасибо всем откликнувшимся! Интересно бы понять физическую природу такого звука...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»