Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Government
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 22:43
Репутация: 0

Помощь в подборе теплообменника

Сообщение Government »

Помогите расчитать теплообменник для квартиры
Ситуация такова, в квартире на 1-м этаже 9-ти этажного дома все стояки центрального отопления были последней точкой обрата естественно батареи были холодными. Я со старых стояков обрезал батареи, стояки пустил транзитом, а себе с рамки ввода дома подвел отдельную линию пластиковой штаби трубой Ф22, но на кранах диаметр засечен на пол дюйма (хотел поставить дюймовые краны, но жековцы побоялись что посажу стояки). Теперь за батарее нельзя взяться руками градусов 60-70 есть. На доме обрезана циркуляция горячей воды, естественно ее никогда нету, но у меня стоит водонагревательный бак Термекс 80л\3 кВ\нержавеющая сталь\плоский (кстати рекомендую отличный бак), но электричество дорогое и 6 месяцев в году (сезон отопления) я хочу греть себе воду отоплением, сразу оговорюсь комбинированные баки меня не устраивают (во первых у меня уже есть, во вторых плоских кажется нету, а круглый мне некуда ставить)
Не буду лукавить тепло счетчик стоит на доме общий и раскидывать тепло потери будет на всех жильцов, но меня это мало волнует т.к. их мало волнует моя горячая вода которой нету.

Собственно нужна помощь в расчете и выборе скоростника, посмотрел цены и ужаснулся, но так как руки растут чуть выше пояса решил сделать сам. Мое виденье этого вопроса:
1. варю из нержавейки квадратный бак с верхним фланцем по всему периметру
2. ввариваю резьбы под подачу и обрат теплоносителя (отопление)
3. мотаю из медной трубки (Ф12-16) спираль
4. монтирую наконечники и фиксирую в верхней крышке
5. Утепляю свой бойлер и подаю холодную воду в спираль

Теперь интересует техническая сторона вопроса как рассчитать длину трубки которую нужно запихнуть в бак или может уже кто-то делал и поделится опытом, или даст формулу(ы) для расчета, или подскажет что нибудь дельное по теме

Заранее благодарен

п.с. извиняюсь тему по ошибке создал не в том топике, перенесите в "Водоснабжение"

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Хотите сделать приблизительно вот это? ;)
_http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=11&topic=290

В описании вашего бойлера теплоноситель и ГВС перепутаны местами, по спирали нужно пропускать теплоноситель - безопаснее, и комфортнее. Сорвет фланец и затопит квартиру кипятком по самые уши.

Из-за тех же соображений безопасности призываю не колхозить, а использовать готовый бойлер косвенного нагрева.

Да и по мощности теплообмена вы оптимист, габариты получаются приличные. Порядок сотни ватт на погонный метр.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Теплообменник

Сообщение Прохожий »

Government писал(а): посмотрел цены и ужаснулся,
Может не там смотрели?
Или не то?
Даже с учетом пряморастущих рук, самоделка выйдет дороже кмк. Тем более они (в смысле руки) все равно понадобятся при монтаже готового теплообменника.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Government
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 22:43
Репутация: 0

Сообщение Government »

Ребята ну писал же не нужен мне мне бойлер косвенного нагрева, и причину написал, нужен именно скоростник, но какой я не знаю так как не сталкивался с ними в плотную, и рассчитать только в теории знаю как.
Прохожий писал(а):Может не там смотрели?
Или не то?
Даже с учетом пряморастущих рук, самоделка выйдет дороже кмк. Тем более они (в смысле руки) все равно понадобятся при монтаже готового теплообменника.
Подскажите что и где смотреть ) я нашел но по цене дешевле бойлер косвенного нагрева поставить, чем то что я нашел =\
Code писал(а):

В описании вашего бойлера теплоноситель и ГВС перепутаны местами, по спирали нужно пропускать теплоноситель - безопаснее, и комфортнее. Сорвет фланец и затопит квартиру кипятком по самые уши.

Из-за тех же соображений безопасности призываю не колхозить, а использовать готовый бойлер косвенного нагрева.

Да и по мощности теплообмена вы оптимист, габариты получаются приличные. Порядок сотни ватт на погонный метр.
Ну не совсем то что на картинке но смысл тот же, про бойлер написал выше =\

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Government , неужели не понятно, что Ваша идея дохлая! Даже в профессиональном воплощении это непросто и дорого. Бойлер - лучшее решение, ну хоть маленький :roll:
Лучшее решение - стандартное решение....

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Government писал(а):причину написал, нужен именно скоростник
Ну так поставьте пластинчатый теплообменник!
Тот скоростник, который Вы описали - из медной трубы- по габаритам получится как бойлер косвенного нагрева.

Government
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 22:43
Репутация: 0

Re:

Сообщение Government »

Code писал(а):
Government писал(а):причину написал, нужен именно скоростник
Ну так поставьте пластинчатый теплообменник!
Тот скоростник, который Вы описали - из медной трубы- по габаритам получится как бойлер косвенного нагрева.
Хорошо но вопрос тот же, как посчитать какой и чем они отличаются

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Government писал(а):как посчитать какой и чем они отличаются
Отличаются мощностью, выбирать по расходу

_http://www.splyse.ru/offer/offer_10083.html

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Government писал(а):Подскажите что и где смотреть ) я нашел но по цене дешевле бойлер косвенного нагрева поставить, чем то что я нашел =\
Посмотрите вот здесь. Должен по идее подешевле быть, чем альфа лаваль.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Government писал(а):1. варю из нержавейки квадратный бак с верхним фланцем по всему периметру
А не рванет квадратный бак, какое в нем давление воды будет?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Чего-то подумал, что теплообменник в данном случае тоже тупик - автор вряд ли обеспечит нужный расход теплоносителя в своей квартире.
Так что только бойлер.
Последний раз редактировалось Code 24 окт 2011, 12:08, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Code писал(а):Так что только бойлер.
"бойлер" - в смысле котёл или "бойлер" - скоростной водоподогреватель ? :wink:
Изображение

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re:

Сообщение Code »

tiptop писал(а):"бойлер" - в смысле котёл или "бойлер" - скоростной водоподогреватель ?
В смысле обычный водоподогреватель, со змеевиком и ТЭНом ;)

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Code писал(а):Чего-то подумал, что теплообменник в данном случае тоже тупик - автор вряд ли обеспечит нужный расход теплоносителя в своей квартире.
Так что только бойлер.
Не обеспечит - значит сделает контур циркуляции по ГВС через бак-водонагреватель и будет нагревать воду за несколько циклов. На крайняк догреет ТЭНом. А вообще расход теплоносителя - это исходные данные для расчета теплообменника.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить