предполагаемый узел на ТП (жесть)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

предполагаемый узел на ТП (жесть)

Сообщение Зелёный »

Прошу коментарии... Зак захотел сэкономить, делали люди, которые летом делают кондишн. Котёл кстати GAZ 3000 труба ТП нерж. Кофулсо

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

какие тут могут быть коментарии)))) Жесть))) лучше бы он на трубе для тп экономил))))

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

потом опять будет котел виноват?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Что за хрень? :shock:

Гарбуз
Претендент
Претендент
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 19:15
Репутация: 2

Сообщение Гарбуз »

шидол писал(а):потом опять будет котел виноват?
Всегда!Серия №2 с этим объектом:послал людей на пусконаладку,звонят-котёл турбо,коаксиала нет,отверстия под коаксиал -тоже нет,но котёл уже обвязан и приготовлена гофра :shock: Монтажники кондиционеров,они же -электрики,они же-кровельщики,они же-сантехники,не знают как её (гофру) пришпандёрить на котёл.Вопрос -где котелок брали? На выставке в Москве.Покажите документы-щас найти не можем.Ну тогда мы поехали,с вас 1500р. за ложный вызов.Не уезжайте,мы здесь замёрзнем ночью(они там оказывается живут!) . :bawling: Вы чё,совсем больные,как мы вам его запустим?А давайте гофру на котёл натянем одним концом,а второй конец в дымоход запустим! :shock: Звоню хозяину-котёл не трогать,будут проблемы,завтра приедут сделают дымоход.Да,да,конечно,спасибо...Сегодня мои приезжают,картина такая -засунули таки [*ЦЕНЗУРА*] гофру куда хотели,второй конец на патрубке котловом прикрутили проволокой,гофра-хоть яичницу жарь!

Гарбуз
Претендент
Претендент
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 19:15
Репутация: 2

Re: предполагаемый узел на ТП (жесть)

Сообщение Гарбуз »

Ну вообщем переделали вот так ,AZ 468 не нашли,пусть хотя бы временно,чтобы не окочурились.У них ещё и радиаторы Будеровские,жалко не сфоткали.
DSC01582[1].JPG

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

За такую пусконаладку надо руки обрывать-можно даже бесплатно :evil:
В таком виде котел запускать НЕЛЬЗЯ
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

тема -типа кунцкамера ?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: предполагаемый узел на ТП (жесть)

Сообщение Другой человек »

Гарбуз писал(а):Ну вообщем переделали вот так ,AZ 468 не нашли,пусть хотя бы временно,чтобы не окочурились.У них ещё и радиаторы Будеровские,жалко не сфоткали.
DSC01582[1].JPG
Ничего так, симпатичненько. :P

gazavan
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:18
Репутация: -1

Сообщение gazavan »

так работают лоси

Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

Сообщение Зелёный »

шидол писал(а): В таком виде котел запускать НЕЛЬЗЯ
О всех последствиях заказчик поставлен в известность, акт обследования оборудования составлен, акт ПНР не составлялся, но ты понимаешь ему ооооочень надо дом греть :emb: Неужели ты думаешь, что мы сами не видим, что здесь полная задница?

Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

Re: предполагаемый узел на ТП (жесть)

Сообщение Зелёный »

Или по вашему надо было упереться - иди нах..., мы такое не запускаем, даже без гарантии.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

я бы послал
себе дороже будет потом
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

аристошка писал(а):себе дороже будет потом
Точно. Но каждый только на своих ошибках учится. Не стоит мешать набирать бесценный жизненный опыт.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Зелёный писал(а):О всех последствиях заказчик поставлен в известность
Если под роспись - то и нет проблем. Как показывает практика, при виде акта с перечнем всех недостатков и возможных последствий, под которым надо расписаться, подавляющее большинство экономных заков резко умнеют :mrgreen: Но если предупреждение на бумаге не зафиксировать - у всех склероз. :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Otto
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 10:25
Репутация: 2

Re:

Сообщение Otto »

Mij-gan писал(а):
Зелёный писал(а):О всех последствиях заказчик поставлен в известность
Если под роспись - то и нет проблем...

Ну тут какой юрист попадется. Есть мнение что в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Его-то может и предупредили, что установка не соответствует, но судья на это может и не прореагировать. Тем более несоответствия с дымоходами, приточками и т.д. - серьёзные, потенциально они могут организовать на выходе трупы. За это могут около 700 тыр штрафа впаять, если поймают. ПНР нет - это хорошо. Но есть же бумажка об оплате работ и несколько свидетелей, которые в суде будут хором говорить "Да-да, это они самые, пришли, подключили, вон тот, зеленый, сказал что всё отлично, взял деньги, ПНР не дал, назвал всех нехорошим словом и они ушли, потирая руки. А что там в акте - мы неграмотные, академиев не кончали, то нам неведомо...".
Mij-gan писал(а):... Как показывает практика, при виде акта с перечнем всех недостатков и возможных последствий, под которым надо расписаться, подавляющее большинство экономных заков резко умнеют :mrgreen: Но если предупреждение на бумаге не зафиксировать - у всех склероз. :mrgreen:

Несколько раз мои друзья в похожих ситуациях делали кругом марш и впоследствии неоднократно очень сильно радовались такому решению. Понимаю, что в жизни так можно сделать не всегда и приходится иметь дело с проблемными клиентами.
Buderus

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Otto писал(а):они могут организовать на выходе трупы.
Ну я то имел ввиду менее жёсткие нарушения.
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»