Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Переделал открытую систему на закрытую, перед насосом поставил экспазомат на 12л. на подачу рядом с котлом группу безопасности 3bar. Через обратку (слив из котла) из системы залил воду спустил везде воздух (краны Маевского,воздухоотводчик) создал давление 1бар 30 минут подождал проверил утечек нет догнал до 2бар давление не падает, сделал давление 1.5бара растопил котёл, давление поднялось до 2бар.На следующий день решил проверить остудил котёл давление упало до 0.2бара растопил до 90С поднялось до 1.8бар.
Читал что рабочее давл. 1- 2 бара. При нагреве/охлаждении колебания должны быть незначительные - 0,1-0,3 бара.
Подскажите почему у меня такие отклонения по давлению?
С Уважением Георгий
100литров,в РБ 12литров 1.5бара ,вчера вечером подпитал с 0,2 до1,2бара на холодную, сегодня вечером затопил котёл до 80град. поднялось до 1,7бара, завтра буду смотреть на холодную сразу о результате отпишу...
Если есть скрытые участки разводки труб,особенно по обратке или проходка труб через стены,то возможно при наличии более высокого давления чем в гравитационке есть невидимый свищ, аон может быть и втруднодоступном или невидимом месте.Кстаи,а РБ. новый?,если нет проверить стоит грушу...