Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Узел подмеса теплого пола
Здравствуйте!
Проконсультируйте если можно.
У меня в доме смонтировали систему отопления.
Котел - BAXI Eco3 24.
Разведены 2 контура радиаторов и система теплых полов (узел подмеса и 7 контуров примерно по 18 кв.м.)
К сожалению, я положился на рекомендации работника, делавшего разводку, и не проконтролировал, в результате мне налепили:
Узел подмеса вроде-бы Valtek. Два нижних тройника как мне говорят подача до гребенок теплых полов (1 и 2 этаж), два верхних обратка. Циркулярный насос давит вниз.
Термоголовка почему-то не работает нормально и термометр показывает температуру выше установленной на термоголовке. Насос котла при включенном теплом поле не продавливает теплоноситель в систему отопления (батареи прохладные).
Документацию от узла подмеса потеряли, и как мне кажется схема подключения получилась какая-то странная.
Имеет-ли такая схема право на существование?
Какую еще информацию необходимо предоставить?
Заранее большое спасибо.
Проконсультируйте если можно.
У меня в доме смонтировали систему отопления.
Котел - BAXI Eco3 24.
Разведены 2 контура радиаторов и система теплых полов (узел подмеса и 7 контуров примерно по 18 кв.м.)
К сожалению, я положился на рекомендации работника, делавшего разводку, и не проконтролировал, в результате мне налепили:
Узел подмеса вроде-бы Valtek. Два нижних тройника как мне говорят подача до гребенок теплых полов (1 и 2 этаж), два верхних обратка. Циркулярный насос давит вниз.
Термоголовка почему-то не работает нормально и термометр показывает температуру выше установленной на термоголовке. Насос котла при включенном теплом поле не продавливает теплоноситель в систему отопления (батареи прохладные).
Документацию от узла подмеса потеряли, и как мне кажется схема подключения получилась какая-то странная.
Имеет-ли такая схема право на существование?
Какую еще информацию необходимо предоставить?
Заранее большое спасибо.
неправильно смонтировано. см.схему: _http://www.valtec.ru/document/technical ... ualmix.pdf
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re: Узел подмеса теплого пола
Большое спасибо!
Теперь понятно почему "потеряли" паспорт, так как замылили или сломали предохранительный термостат и еще кое-какого "изюма" из комплекта не хватает..
Ну что, буду разбираться. Пусть все переделывают. Заодно пусть восстанавливают документы с гарантией на 84 месяца со дня покупки, а то начинают петь, что с момента монтажа прошло больше года.
Хотя при внимательном прочтении паспорта такой разворот вроде возможен, тогда получается просто либо неотрегулированный, либо неисправный экземпляр узла подмеса. После снятия термоголовки торчащий из трехходового термостатического клапана штырек должен нажиматься? У меня пальцем не получается. За счет чего термоголовка управляет трехходовиком?
Извините за непрофессиональные термины и вопросы.
Теперь понятно почему "потеряли" паспорт, так как замылили или сломали предохранительный термостат и еще кое-какого "изюма" из комплекта не хватает..
Ну что, буду разбираться. Пусть все переделывают. Заодно пусть восстанавливают документы с гарантией на 84 месяца со дня покупки, а то начинают петь, что с момента монтажа прошло больше года.
Хотя при внимательном прочтении паспорта такой разворот вроде возможен, тогда получается просто либо неотрегулированный, либо неисправный экземпляр узла подмеса. После снятия термоголовки торчащий из трехходового термостатического клапана штырек должен нажиматься? У меня пальцем не получается. За счет чего термоголовка управляет трехходовиком?
Извините за непрофессиональные термины и вопросы.
Re: Узел подмеса теплого пола
Здравствуйте!
Работники сказали, что узел подмеса называется "Люксор".
Это как правильно пишется, Luxor?
Не знаете насчет сайта производителя?
Работники приезжали, сказали, что клапан закипел. Потыркали его туда-сюда, он заработал, через день снова перестал. Вызвал снова.
Починит реально, или только замена?
Штырь под термоголовкой опять плохо нажимается.
Работники сказали, что узел подмеса называется "Люксор".
Это как правильно пишется, Luxor?
Не знаете насчет сайта производителя?
Работники приезжали, сказали, что клапан закипел. Потыркали его туда-сюда, он заработал, через день снова перестал. Вызвал снова.
Починит реально, или только замена?
Штырь под термоголовкой опять плохо нажимается.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Узел подмеса теплого пола
По поводу разворота. На трехходовом нет стрелок с указанием направления движения теплоносителя? Или только буквы.bav писал(а):
Хотя при внимательном прочтении паспорта такой разворот вроде возможен, тогда получается просто либо неотрегулированный, либо неисправный экземпляр узла подмеса...
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Узел подмеса теплого пола
Луксор три года вентиля переодически ставлю. Брака не встречал. Резинки держат. Уж Валтек однозначно не лучше. Стараюсь избегать по возможности.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Re: Узел подмеса теплого пола
На трехходовом клапане: "+", "M", "L"alikBV писал(а): По поводу разворота. На трехходовом нет стрелок с указанием направления движения теплоносителя? Или только буквы.
На одном плече обратного клапана "IV"
Re: Узел подмеса теплого пола
Согласно инструкции,что куда входит и выходит? Не все понял...яbav писал(а): На трехходовом клапане: "+", "M", "L"
На одном плече обратного клапана "IV"
Re: Узел подмеса теплого пола
Подача с котла к "+" - вверху слеваalikBV писал(а):Согласно инструкции,что куда входит и выходит? Не все понял...яbav писал(а): На трехходовом клапане: "+", "M", "L"
На одном плече обратного клапана "IV"
Обратка теплых полов к "M" - вверху справа
"L" - это вниз на обратный клапан
"IV" - внизу слева на обратку к котлу
внизу справа "без маркировки" - подача теплых полов
С валтековской инструкцией вроде совпадает - родной паспорт потеряли.
Половина итальянских брендов делает только мехобработку (краны , фитинги и т.п.),а заготовки льют на Тиемме, люксор не раскрученная марка и тягает ее в основном Терем, а эти парни с китаем не работают,как и Терморос.А вот валтёк 100% китай и компания Веста всю жизнь делала миксы, сначала в Хенко добавляла NTM, потом все перевела в китай, Сам валтек созвучен с ВестаТрейдинг(ВТ) и политика Весты накормить страну Г....м. Быдляк любит халяву и ведется на пиар,лучше срать в золотой унитаз чем поставить хорошую трубу,краны,радиаторы, и уж тем более заплатить грамотному инженеру и квалифицированному монтажнику,