Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Теплые полы.
Помогите разобраться в такой ситуации.При устройстве ТП потребовался расчет потерь в контуре.По WILO имеем такую формулу: P=RхLхZ, где Z=1,3х1,2х1,7
1,3-потери на местных сопротивлениях,
1,2-потери на смесителе потоков,
1,7-потери на термо клапане.
Есть другая формула,например: P=RxL+Z+Pкл, где Z-местные потери,
Ркл-потери на клапане.
Ркл=100х(G/Kv)2 КПа.
И в этой формуле потери Ркл могут быть гораздо меньше потерь 1,7 по WILO.
Как правильно подойти к таким расчетам?
1,3-потери на местных сопротивлениях,
1,2-потери на смесителе потоков,
1,7-потери на термо клапане.
Есть другая формула,например: P=RxL+Z+Pкл, где Z-местные потери,
Ркл-потери на клапане.
Ркл=100х(G/Kv)2 КПа.
И в этой формуле потери Ркл могут быть гораздо меньше потерь 1,7 по WILO.
Как правильно подойти к таким расчетам?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Во второй формуле учитываем потери давления на клапане через расход, зная коэффициент Kv(s) клапана, или же то же самоё можно определить по диаграммам, которые обычно дают производители клапанов. В первой же взят просто некий эмпирический коэффициент, что не гарантирует точности, т.к. эта цифра может сильно варьироваться. А вообще это всё на поверхности, истина лежит гораздо глубже. Удовлетворил мой ответ?
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
Re:
Спасибо,да в полне.Тогда как вы думаете, почему Wilo солидный производитель дает такую "не правдо" подобную формулу? И еще такой вопрос,при расчетах ссылаются на режим 2К,как узнать в каком режиме клапан будет работать в данной системе? Если туплю,то поправьте.БАШКА писал(а):Во второй формуле учитываем потери давления на клапане через расход, зная коэффициент Kv(s) клапана, или же то же самоё можно определить по диаграммам, которые обычно дают производители клапанов. В первой же взят просто некий эмпирический коэффициент, что не гарантирует точности, т.к. эта цифра может сильно варьироваться. А вообще это всё на поверхности, истина лежит гораздо глубже. Удовлетворил мой ответ?
Re: Теплые полы.
Под скажите,как правильно определить потери давления при расчете Kvs трехходового термо смесителя? Т.е. на какую часть потерь системы опираться?
Re:
Это все понятно. Но прежде, чем смотреть диаграммы нужно не обходимо произвести расчет Kvs. А для этого надо задать потери клапана. При этом авторитет клапана будет зависить от этих потерь. По чему я задал такой вопрос, информации много и противо речивой порой. ТП в основном это контур с постоянным расходом. Есть инфа, что при постоянном расходе в контуре он не является рег. участком и потери задаются по потерям до клапана.Об этом пишет например ГЕРЦ. Есть инфа, что потери на клапане нужно задавать как обычно для двухходового, т.е. от потерь в контуре. Значит Ркл=Рконт или больше. А это уже совсем другая политика.VikT писал(а):На каждый трехходовик есть диаграмма потери давления при разном расходе.
В паспорте, или на сайте производителя, на крайний случай.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Все правильно, чего замарачиваться. Вот так и живем, на бум.Другой человек писал(а):Надо заморачиваться, когда площадь огромная.
Расход теплоносителя зависит не от клапана, а от системы.
Я имею расчетный расход.
Я имею расчетный расход.
А Вы, извините, с анального отверстия начинаете...crowes49 писал(а):Но прежде, чем смотреть диаграммы нужно не обходимо произвести расчет Kvs. А для этого надо задать потери клапана.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re:
А вы наверно в просак попадаете.VikT писал(а):Расход теплоносителя зависит не от клапана, а от системы.
Я имею расчетный расход.А Вы, извините, с анального отверстия начинаете...crowes49 писал(а):Но прежде, чем смотреть диаграммы нужно не обходимо произвести расчет Kvs. А для этого надо задать потери клапана.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Kvs не считается, он уже даётся производителем на ихнее оборудование(клапана, вентили и так далее). С его помощью рассчитывается потеря давления на этом узле. Соответственно надо задать ещё и объёмный расход.