прошу помощи с параметрами насоса
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
прошу помощи с параметрами насоса
Имею двухтрубную СО, котел Baxi Slim 1.300 i, насос DAB A80/180XM (8 метров), стальные радиаторы Kermi с арматурой Oventrop. Байпас не организован
Поставил термологовки, после чего стали постоянно то там, то сям стучать клапаны. Хочу вылечить установкой насоса с электронной головой Grundfos Magna 32-100 (10 метров; дорогой, гад).
Очень прошу помочь мне с ответом на два вопроса:
1) верна ли идея в принципе?
2) нормально ли то, что насос на 8 метров я заменяю насосом на 10 (на 8 не нашел в наличии, а делать что-то надо)? трубы не повредятся?
если я правильно понимаю, насос с регулированием сам уменьшит силу подачи, но правильно ли я понимаю - и насколько он ее уменьшит?
Поставил термологовки, после чего стали постоянно то там, то сям стучать клапаны. Хочу вылечить установкой насоса с электронной головой Grundfos Magna 32-100 (10 метров; дорогой, гад).
Очень прошу помочь мне с ответом на два вопроса:
1) верна ли идея в принципе?
2) нормально ли то, что насос на 8 метров я заменяю насосом на 10 (на 8 не нашел в наличии, а делать что-то надо)? трубы не повредятся?
если я правильно понимаю, насос с регулированием сам уменьшит силу подачи, но правильно ли я понимаю - и насколько он ее уменьшит?
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Где то читал (не помню где), что при перепаде на клапане более 1 метра возникают гидроудары, т.е. постукивания. Но правильность подключения клапанов тоже не мешало бы проверить. И подачу с обраткой.
В системе с термоголовками я в любом случае рекомендовал бы хотябы перепускной.
В системе с термоголовками я в любом случае рекомендовал бы хотябы перепускной.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
На тех радиаторах где стучат термоклапана (встроенные в радиатор или выносные, не важно) перепутаны подача с обраткой. Насос здесь не причем и менять его не надо.
Излишне мощный насос можно определить по шуму в виде "журчания" в местах установок термоголовок, особенно слышно когда термоголовки начинаю прикрывать вентиль радиатора. Лечится установкой копеешного настраиваемого перепускного клапана в котельной, сразу после насоса или совсем бюджетно если надо - то на каком либо радиаторе убираем термоголовку что бы через него был проток постоянно полный.
Излишне мощный насос можно определить по шуму в виде "журчания" в местах установок термоголовок, особенно слышно когда термоголовки начинаю прикрывать вентиль радиатора. Лечится установкой копеешного настраиваемого перепускного клапана в котельной, сразу после насоса или совсем бюджетно если надо - то на каком либо радиаторе убираем термоголовку что бы через него был проток постоянно полный.
Докладываю.
Все радиаторы подключены сбоку.
Подача с обраткой НЕ перепутана.
Насос Alpha 2 мне не подойдет, т. к. вся эта линейка - совсем маломощная.
Мой нынешний насос не излишний, вопрос был не о его мощности, а о мощности насоса на замену.
По поводу перепускного клапана: отличная идея, но есть маленькое "но" - мне проще перекрутить один насос на другой точно такой же по габаритам, чем колхозить клапан, т. к. я, вообще-то, не очень-то умею это делать.
И еще. Если я правильно понимаю, перепускной клапан будет просто гонять воду по кругу, если давление будет вырастать. А насос с мозгами будет сбавлять обороты - это же, вроде, экономия энергии и все такое?
Все радиаторы подключены сбоку.
Подача с обраткой НЕ перепутана.
Насос Alpha 2 мне не подойдет, т. к. вся эта линейка - совсем маломощная.
Мой нынешний насос не излишний, вопрос был не о его мощности, а о мощности насоса на замену.
По поводу перепускного клапана: отличная идея, но есть маленькое "но" - мне проще перекрутить один насос на другой точно такой же по габаритам, чем колхозить клапан, т. к. я, вообще-то, не очень-то умею это делать.
И еще. Если я правильно понимаю, перепускной клапан будет просто гонять воду по кругу, если давление будет вырастать. А насос с мозгами будет сбавлять обороты - это же, вроде, экономия энергии и все такое?
Насос мне достался в наследство от системы отопления, построенной (плохо) строителями дома, включавшей в себя проржавевшие трубы и небольшие радиаторы на трех этажах, штуки по четыре на каждом.
Этим летом все трубы заменили на металлопластик, радиаторы поставили побольше размером, и на четырех этажах вместо трех. Но саму разводку в котельной (очень простую) не трогали.
И что, может, мне попробовать тогда взять Alpha2 32/60 вместо Magna? Напора хватит?
Если я поменяю насос, нужно ли все равно ставить перепускной клапан?
Этим летом все трубы заменили на металлопластик, радиаторы поставили побольше размером, и на четырех этажах вместо трех. Но саму разводку в котельной (очень простую) не трогали.
И что, может, мне попробовать тогда взять Alpha2 32/60 вместо Magna? Напора хватит?
Если я поменяю насос, нужно ли все равно ставить перепускной клапан?
Re:
Можно было бы, но не раньше НГ каникул, а хочется решить проблему сейчас.calmar писал(а):мож обратитесь к тем колхозникам, которые трубы и радиаторы меняли ?
Re:
Поправка: батареи были холодные из-за того, что насос вовсе не работал, как выяснилось (запускал его после переустановки на единицу не я сам). Так что его все равно нужно менять, а то возникает вопрос относительности надежности имеющегося.BAXI-Ural писал(а):Фига себе насосик Для этого котла ну максимум 1,8 куба в час . А это на 1 скорости больше 4,5 метров напора. Какой же "спец" смотырил систему, что "батареи холодные"...
Наверное буду брать Magna 32-60, а также посмотрю, как можно добавить перепускной клапан. Какой, кстати, лучше взять?
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов