Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Baxi slim 1.300 тактование
Добрый вечер всем участникам форума) Давненько я здесь не был(( потерял пароль(( да и времени не было))
Очень приятно видеть ваши автарки) Надеюсь вы все в добром здравии) Работаете и совершенствуетесь, не покладая рук.
Прошел год с лишним с того момента как я доделал, в своем дому СО. Но под новый год с наступлением праздников а соответственно с появлением свободного времени. Решил разобрать с некоторыми существенными косяками)
Кратко о самой СО. Котел бакси слим 30квт. Радиаторы керми нижняя подводка с ТС-бошками. Подводки Giacomini. Трубы ПП разный. В основном телескоп 32 25 20. Домик маленький 185кв.м + баня 5*8.(но до бани мои руки еще не дошли) Посему только дом. Котел на такой объем явно завышен. И в основном его работа сводится к жесткому тактованию 4мин раб 3мин отдых расход газа не значительный. Причем, уменьшал давление на горелки картина существенно не меняется) Насос стоит 25/65 на 2-ой скорости. температура теплоносителя 60/50(45) При практически любых условиях работы обратка обычно неподвижна. И "плавает" только подача. На котел навешан термостат комнатный и уличный. Теплоноситель вода. P=1.5 атм. Стоит антиконденсационный насос включается при т-ре обратки ниже 45.
Дошли руки повесить боилер. Так вот чешу репу, может коль резать, воткнуть стрелку тем более давно ее сварил опрессовал, но не поставил.
Постараюсь в скором времени выложить фото того что я накультяпил) Надеюсь здешние Гуру смогут дать ответ, на столь тривиальный вопрос. Всех с новым годом!
Очень приятно видеть ваши автарки) Надеюсь вы все в добром здравии) Работаете и совершенствуетесь, не покладая рук.
Прошел год с лишним с того момента как я доделал, в своем дому СО. Но под новый год с наступлением праздников а соответственно с появлением свободного времени. Решил разобрать с некоторыми существенными косяками)
Кратко о самой СО. Котел бакси слим 30квт. Радиаторы керми нижняя подводка с ТС-бошками. Подводки Giacomini. Трубы ПП разный. В основном телескоп 32 25 20. Домик маленький 185кв.м + баня 5*8.(но до бани мои руки еще не дошли) Посему только дом. Котел на такой объем явно завышен. И в основном его работа сводится к жесткому тактованию 4мин раб 3мин отдых расход газа не значительный. Причем, уменьшал давление на горелки картина существенно не меняется) Насос стоит 25/65 на 2-ой скорости. температура теплоносителя 60/50(45) При практически любых условиях работы обратка обычно неподвижна. И "плавает" только подача. На котел навешан термостат комнатный и уличный. Теплоноситель вода. P=1.5 атм. Стоит антиконденсационный насос включается при т-ре обратки ниже 45.
Дошли руки повесить боилер. Так вот чешу репу, может коль резать, воткнуть стрелку тем более давно ее сварил опрессовал, но не поставил.
Постараюсь в скором времени выложить фото того что я накультяпил) Надеюсь здешние Гуру смогут дать ответ, на столь тривиальный вопрос. Всех с новым годом!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А в чем вопрос то? Как уменьшить тактование? Или стоит ли вешать гидрострелку?
- Мощность котла немного завышена, можно поправить регулировкой газового клапана на меньшую мощность.
- Насколько я помню (пусть меня поправит ГУРУ от Бакси) бакси слим становится полностью "умным" и погодозависимым при подключении к нему комнатного регулятора QAA 73 KHG 714072612 и уличного датчика KHG 714062111. При подключении обычного термостата работающего на замыкание/размыкание контакта котел работает только по нему (уличный датчик становится типа бутафорией), и если в доме температура падает быстро, то и котел будет включаться и выключаться достаточно часто по термостату. Необходимо посмотреть из чего сделан и как утеплен дом.
- Для подключения бойлера понадобится датчик KHW 714087410, бойлер будет нагреваться по приоритету нагрева ГВС.
- Продайте гидрострелку и потратьте деньги на утепление дома , культяпить её в этот котел не надо, это лишнее.
- Мощность котла немного завышена, можно поправить регулировкой газового клапана на меньшую мощность.
- Насколько я помню (пусть меня поправит ГУРУ от Бакси) бакси слим становится полностью "умным" и погодозависимым при подключении к нему комнатного регулятора QAA 73 KHG 714072612 и уличного датчика KHG 714062111. При подключении обычного термостата работающего на замыкание/размыкание контакта котел работает только по нему (уличный датчик становится типа бутафорией), и если в доме температура падает быстро, то и котел будет включаться и выключаться достаточно часто по термостату. Необходимо посмотреть из чего сделан и как утеплен дом.
- Для подключения бойлера понадобится датчик KHW 714087410, бойлер будет нагреваться по приоритету нагрева ГВС.
- Продайте гидрострелку и потратьте деньги на утепление дома , культяпить её в этот котел не надо, это лишнее.
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Доброе утро господа! Дом первый этаж пенобетон толщина стены 50см + наружное утепление. 2-ой этаж легкий каркас утепление 40см утеплитель каменная вата. Уличный датчик стоит KHG 714062111 котел регулирует наклон кривой СО. Датчик KHW 714087410 для бойлера купил буду его внедрять в АСV бойлер.
Термостат который комнатный (стоит на противоположной стене от батареи) в мороз да и сейчас работает редко, (т.е не выключается) заметна его работа когда весна или поздняя осень. Мои предположения что ошибка в гидравлике( постараюсь выложить фотки)
У котла выставлено минимальное время включения (между тактами) 3мин. Если ставить меньше он включается через 2.15. На газовом клапане котла я "поджал" минимальное давление газа (правда без манометра не знаю где его взять думал поэкспериментировать с трубочкой от гидроуровня и линейкой в мм.водяного столба) теперь хоть не свистит, на плате укрутил резистор на половину иначе при розжиге давление слабовато, поджигает не с первого раза. Но существенных изменений не добился (стал только работать без шумно) и выросло время работы. Сильно "душить" подачу газа не хочу боюсь это не очень для горелки или я ошибаюсь?
Термостат который комнатный (стоит на противоположной стене от батареи) в мороз да и сейчас работает редко, (т.е не выключается) заметна его работа когда весна или поздняя осень. Мои предположения что ошибка в гидравлике( постараюсь выложить фотки)
У котла выставлено минимальное время включения (между тактами) 3мин. Если ставить меньше он включается через 2.15. На газовом клапане котла я "поджал" минимальное давление газа (правда без манометра не знаю где его взять думал поэкспериментировать с трубочкой от гидроуровня и линейкой в мм.водяного столба) теперь хоть не свистит, на плате укрутил резистор на половину иначе при розжиге давление слабовато, поджигает не с первого раза. Но существенных изменений не добился (стал только работать без шумно) и выросло время работы. Сильно "душить" подачу газа не хочу боюсь это не очень для горелки или я ошибаюсь?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А какие теплопотири дома(при какой самой холодной температуре) и сколько на данный момент градусов на улице?Vsevolod писал(а):Котел бакси слим 30квт
Vsevolod писал(а):температура теплоносителя 60/50(45
А на кокой режим проектировалось отопление? Может для покрытия теплопотерь надо в данный момент не 60/50, а больше. Он поднимает температуру до этих 60 ти и отрубается потому как дальше ему нельзя, ну разве что на 5 градусов ещё выбежит, а комнатный термостат ещё не насытился, он говорит давай давай. Вот он и пытается и ограничение котла выполнить, в то же время сразу включается потому как термостат комнатный ему всё время приказывает работать.Dim@ писал(а): На котел навешан термостат комнатный и уличный.
Чтобы не тактовала, могу посоветовать ограничить мощность на отопление, но вот не знаю, на плате Слима есть эта фигнюшка, которая есть на настенниках или нет. Но на крайняк, можно на самом газовом клапане убрать модуляцию и оставить минималку только, но пострадает нагрев бойлера, но думаю во время эксперимента сойдёт, чтобы понять логику всего процесса.
Или немного задерите кривую по погоде.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
ничего страшного, при стандартных настройках это примерно 7 кВт.Vsevolod писал(а):И в основном его работа сводится к жесткому тактованию 4мин раб 3мин
Это излишне, вплоть до температуры обратки 30С конденсата не наблюдается...Dim@ писал(а):Стоит антиконденсационный насос включается при т-ре обратки ниже 45
Не стоит, - можно пламя посадить на горелку...Dim@ писал(а):Мощность котла немного завышена, можно поправить регулировкой газового клапана на меньшую мощность.
Не так. Котел работает по эквитермической кривой, выставленной вручную. Термостат отключает котел, если эта кривая избыточна. С QAA73 кривая корректируется автоматические ( + еще кой-какие плюшки )Vsevolod писал(а):При подключении обычного термостата работающего на замыкание/размыкание контакта котел работает только по нему (уличный датчик становится типа бутафорией)
согласенСан-техник писал(а):культяпить её в этот котел не надо, это лишнее.
можно попробовать снять фаски в отверстии форсункиVsevolod писал(а): теперь хоть не свистит
Не влияет. Проблема скорее в "дохлости" искры. Радикальное решение для умелых рук головы - установка доп. трансформатора...Vsevolod писал(а): на плате укрутил резистор на половину иначе при розжиге давление слабовато, поджигает не с первого раза.
Правильно боисся..Vsevolod писал(а):Сильно "душить" подачу газа не хочу боюсь это не очень для горелки или я ошибаюсь?
А нафига он ваще???Vsevolod писал(а):3-х ходовой работает в режиме подмеса не дает температуре подниматься выше 75гр. Ничем не управляется хотя, есть обычные привод к нему на 120сек. 220в.откр./закр.
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Есть. На Slim такая-же плата как и и на "старых" настенниках Nuvola. Можно ставить и на "старые" Luna....BAXI-Ural писал(а):Чтобы не тактовала, могу посоветовать ограничить мощность на отопление, но вот не знаю, на плате Слима есть эта фигнюшка, которая есть на настенниках или нет.
Лучшее решение - стандартное решение....
Re: Baxi slim 1.300 тактование
Приятно что есть обсуждение))) Котельная винегрет Согласен на все 100)))))) Я его слепила из того что было))))))))
Рассказываю про эксперименты. При уменьшение мощности на горелке происходит следующие котел работает намного дольше 14-15 мин при этом факел (язычок пламени) практически сидит на горелке. И видимо (как мне кажется) в таком режиме происходит неправильный (неравномерный) прогрев нижней части теплообменника потому как после остановки котла начинаются глухие удары похожие на удары молоточка по внутренним частям котла, с начало слабые потом нарастают а последние 2-а как будто сейчас треснет. Как только поменял на режим визуально симпатичный с точки зрения горения. Они прекратились или стали на много тише.
На котле есть резистор отключающий (регулирующей) модулятор.
Что использовать в качестве газового манометра? Можно ли использовать U образную трубку с водой и линейкой?
Дальше больше) при установке 3-х ходового в режим 3а это как я понимаю режим разделения. котел стал простаивать 5-6 мин. При этом раньше отдыхал не больше 3-х, хотя и время работы уменьшилось до 2.30.
Но подозреваю что это не хорошо "зажать" сечение подач.
Система "проектировалась" с поправочным коэффициентом на температуру до 75гр. Но в столовой где стоит термостат-выключатель оду батарею я не стал подводить из за эстетике, не хотел трубы тащить в стенах, а в коробе это не аис.
Рассказываю про эксперименты. При уменьшение мощности на горелке происходит следующие котел работает намного дольше 14-15 мин при этом факел (язычок пламени) практически сидит на горелке. И видимо (как мне кажется) в таком режиме происходит неправильный (неравномерный) прогрев нижней части теплообменника потому как после остановки котла начинаются глухие удары похожие на удары молоточка по внутренним частям котла, с начало слабые потом нарастают а последние 2-а как будто сейчас треснет. Как только поменял на режим визуально симпатичный с точки зрения горения. Они прекратились или стали на много тише.
На котле есть резистор отключающий (регулирующей) модулятор.
Что использовать в качестве газового манометра? Можно ли использовать U образную трубку с водой и линейкой?
Дальше больше) при установке 3-х ходового в режим 3а это как я понимаю режим разделения. котел стал простаивать 5-6 мин. При этом раньше отдыхал не больше 3-х, хотя и время работы уменьшилось до 2.30.
Но подозреваю что это не хорошо "зажать" сечение подач.
Система "проектировалась" с поправочным коэффициентом на температуру до 75гр. Но в столовой где стоит термостат-выключатель оду батарею я не стал подводить из за эстетике, не хотел трубы тащить в стенах, а в коробе это не аис.
Организм работает на обогрев в холоде а в жаре отдыхает расслабляется))))) А зараза не дремлет, только расслабишься и сразу ....
Поставил термовыключятель на температуру 17 гр. Он зараза находится в самой теплой комнате(( Да еще мене всего остывающей) Думаю если к утру не остынет, буду звенеть яйцами в своей и без того холодной мансарде))))))
Поставил термовыключятель на температуру 17 гр. Он зараза находится в самой теплой комнате(( Да еще мене всего остывающей) Думаю если к утру не остынет, буду звенеть яйцами в своей и без того холодной мансарде))))))
Re: Baxi slim 1.300 тактование
QAA73 кто нибудь подключал сколько из него выходит проводов?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Baxi slim 1.300 тактование
"Кулибин" Вы наш, инструкцию то читали?... Или некогда - надо чё-нить крутить, мостырить...Vsevolod писал(а):QAA73 кто нибудь подключал сколько из него выходит проводов?
Лучшее решение - стандартное решение....
Читал вроде 2-а))) + и -
Насосик красный включается при пуске котла после простоя, ограничивает температуру холодной обратки)
Про работу котла, я сомневаюсь что это правильно)))
Так как на счет стрелки, я не услышал ответов)
Правильно ли я понимаю дохлый насос до ГР , ГР , главный насос. Кто в этом случае должен управлять насосом до ГР?
Насосик красный включается при пуске котла после простоя, ограничивает температуру холодной обратки)
Про работу котла, я сомневаюсь что это правильно)))
Так как на счет стрелки, я не услышал ответов)
Правильно ли я понимаю дохлый насос до ГР , ГР , главный насос. Кто в этом случае должен управлять насосом до ГР?