de dietrich dtg 139 кипение???

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

de dietrich dtg 139 кипение???

Сообщение molotoboec »

Уважаемые коллеги есть следующая проблема:
имеется котел de dietrich dtg 139. Отработал 3 года, теплоноситель - вода, которая ни разу не сливалась и соответственно не менялась. Пару недель назад при работе котла появился характерный звук (точнее шум) закипающего чайника, причем появляется он примерно через секунд 30 после розжига горелки. Иногда может не появится вообще. Что делалось:
1. почистил горелку
2. почистил теплообменник снаружи специальной щеткой
3. проверил циркуляцию(все ок)
4. зажег котел без теплоизоляции, верхней крышки и кожуха дымохода, убедился, что звук идет из теплообменника
5. Следил за давлением системы(думалось возможна микротрещина в теплообменнике), все ок.
котел врезался в новую систему, причем вода достаточно мягкая.

Соответственно вопрос: почему шумит?

Забиться теплообменник вроде не должен и как проверить? Если мыть то как и чем, у нас в Тамбове теплообменники напольных котлов никто не моет. Может у кого были похожие ситуации? :bawling:

Дядя Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 июл 2009, 19:06
Репутация: 1

Сообщение Дядя Ваня »

Какая температура воды в котле, когда он начинает шуметь?
Если теплообменник забит, то должна быть существенная разница между показаниями температурой в котле (см. по термометру котла или по датчику автоматики) и температурой на выходе из котла.
Система отопления старая (с естественной циркуляцией) или новая?
Нет ли воздуха в котле?
Проверьте и почистите фильтр-грязевик до котла.
АСЦ по данному оборудованию в Тамбове :
ТЕПЛОНИКА-СЕРВИС
г. Тамбов,
ул. Коммунальная, д. 51,
Тел.: (4752) 71 54 74
сот.: 8 915 880 49 07

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

фильтр прочищен, воздуха в котле нет, температура начала шума около 40 град(котловой т-р), 43-44 по пирометру. Теплоника-сервис мои хорошие знакомые, к сожалению они не моют теплообменники напольных котлов и помочь мне к сожалению не могут. Система новая, коллекторная разводка. Дом подвал+2 этажа.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Никто не лазил в настройки газового клапана, может мощности прибавили?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

да в том-то и дело, что никто не лазил, хозяин котла хороший знакомый, он от этого далек.

Дядя Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 июл 2009, 19:06
Репутация: 1

Сообщение Дядя Ваня »

Попробуйте всё-таки проверить давление газа на соплах (на горелке). Может в газовой магистрали давление "приподняли" на зиму.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

проверим, спасибо!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

molotoboec писал(а):проверил циркуляцию(все ок)
Как проверяли?
Изображение

Дядя Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 июл 2009, 19:06
Репутация: 1

Сообщение Дядя Ваня »

Как вариант - "погонять" котёл на нагрев бойлера. Если в этом случае нет никаких подозрительных шумов и щелчков, то проверяем контур(-ы) отопления : проворачиваем насосы, разблокируем обратные клапаны. Может, деформировалась "тарелка" обратного клапана и нет необходимой циркуляции?

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

molotoboec писал(а):Пару недель назад при работе котла появился характерный звук (точнее шум) закипающего чайника, причем появляется он примерно через секунд 30 после розжига горелки. Иногда может не появится вообще.
У меня на Нуволе такой звук появился через недели 3 после запуска нового котла в новой системе. И, как раз, у меня температура подачи выставлена 45 градусов. Приезжал мастер 2 раза, смотрел, слушал, сказал все нормально.
От себя добавлю. Шипение пропадает, когда горелка поработает минут 7-8 без перерыва. Даже на максимальной мощности. Стало быть, теплообменник, как минимум, не забит. Скорее всего у Вас трещат пластины теплообменника

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

такая же хрень, правильно, минут через 8 пропадает. Но почему трещат пластины?

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

Как вариант - "погонять" котёл на нагрев бойлера. Если в этом случае нет никаких подозрительных шумов и щелчков, то проверяем контур(-ы) отопления : проворачиваем насосы, разблокируем обратные клапаны. Может, деформировалась "тарелка" обратного клапана и нет необходимой циркуляции?
гонял на бойлер, такая же хрень.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Какие пластстины- там нет пластин,там одна сплошня полость-пластины снаружи для теплосъёма :mrgreen:

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Я частенько разбирал/собирал чугунину по секциям(замена) и наблюдал такую картину: внизу на теле секции обычно собирается крупный/мелкий мусор,если нет грязевика на обратке,так при работе пыхтит,шипит и постреливает))))))А если не почистить и лопнет через некоторое время :mrgreen:

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Если дело не в газовом клапане,забитом грязевике или кальций на стенках(что вряд ли)-то можна поразмятся (пару тяг,несколько нипелей,льняное масло,терм. герметик-всё удовольствие)))) :mrgreen: :twisted:

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

думаю буду разминаться...... :bawling: :bawling: :bawling:

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Да в этом ниче страшного нет,кроме как за чей счёт? :evil:

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

говорю же знакомый хороший, по этому разминаться буду за большое человеческое спасибо и кофе :)

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

хорошему-можна)))) :D

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

да вот и дело, если можно поподробнее про сам процесс сборки-разборки и расходники, а то я ниразу теплообменники не крутил. :?: :beer: :beer:

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»