котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Дотационный регион - денег наших туда вбухивают не меньше чем чехам.шидол писал(а):РСО это не Чечня
Надо попробовать температуру выставить поменьше - если доберет и выключится, значит дело в недостаточном давлении газа.шидол писал(а):Дефицит мощности-недобор температуры-нет команды на отключение горелки
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Ты вперёд забегаешь, там же до этого ещё много интересного, с давлением газа разберёмся, дойдём до алгоритма котлагpязнуля писал(а):Походу никто не вкуривает!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Масква-Бад качает деньги со всех, в т.ч. и жителей Москвы и Замкадышей. И иллюзия что Москва живет богаче всех остальных регионов из-за этого не верна (мы говорим про рядовых жителей), в москве люди настроены работать, а в регионах многие работать не хотят и могуть только искать виновных в своих проблемах.BAXI-Ural писал(а):...в смысле хантских, мансийских, ненецких. Масква то, поди, деньги оттудова качает...
RUZALIN
Мне кажется разбираться пустое дело - проще человеку нанять специалиста.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
При 0,6 мбар работать не может, при 0,6 бар тоже. Если работает и заданную температуру набирает - значит газа хватает. Если бы горелка не отключалась из-за высокого давления... - исключаем этот вариант.
Если при достижении заданного плямя уменьшается и температура на повышается - все гуд! Чего еще надо? Попробуйте заданную уменьшить до 40 наример - должна погаснуть полностью (возможно не сразу).
У одного товарища Bu с We, такаже история, звонит беспокоится почему горелка не выключатся
Если при достижении заданного плямя уменьшается и температура на повышается - все гуд! Чего еще надо? Попробуйте заданную уменьшить до 40 наример - должна погаснуть полностью (возможно не сразу).
У одного товарища Bu с We, такаже история, звонит беспокоится почему горелка не выключатся
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Если ступенчатая, то перейдет на 1 ступень. при дальнейшем повышении темп отключится, при неповышении будет молотить на первой ступени и при понижении будет включать вторую ступень. Если одноступенчатая (в данном случе очень даже не похоже, раз пламя уменьшается) то должна выключиться.шидол писал(а):а если горелка не модулированная?
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Котел достигает заданной температуры, пляамя на горелке уменьшается, но не гаснет. Что тут непонятного?
-
- Претендент
- Сообщения: 246
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
- Репутация: 5
- Откуда: г.Азов
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Котёл чугунный или стальной.кударец писал(а):Котел достигает заданной температуры, пляамя на горелке уменьшается, но не гаснет. Что тут непонятного?
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Котел стальной теплообменник
-
- Претендент
- Сообщения: 246
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
- Репутация: 5
- Откуда: г.Азов
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Спасибо, хоть один вразумительный ответ!Я тоже подозревал, но хотел услышать это от компетентных людей. Еще раз благодарствую!