Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

БАШКА писал(а):Про статическое давление в обратке очень интересно. Можно подробнее плз?
У меня разница высот между подачей и обраткой составляет 1,4 метра => разница давлений 0,14кг/см2
А вообще высота столба жидкости у меня 2м (работа на атмосферный теплонакопитель) Для высоких температур это существенно.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

ну так и подключи расширитель и к обратке то же.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

гpязнуля писал(а):ну так и подключи расширитель и к обратке то же.
Ну он и на обратке нормально стоит =) А подключение невозможно, т.к. котел работает на атмосферный теплонакопитель, т.е. бак из 2мм стали размерами 1х1(основание) на 2 метра сверху закрытый крышкой с вентиляцией. Бак стоит практически на одном уровне с котлом и давление там создается только столбом воды в 2 метра.

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

О чем спор то? ГБ должна лишнее плюнуть, а лишнее при закипании, особенно когда на антифризе работает, именно на подаче (пар, пена) К томуже после запуска отопления, лишний кислород выделяется в котле, и по чуть чуть в насосах. И если его не убрать то он вполне может опять раствориться в системе. Поэтому воздухоотводчик ставят на подаче, сразу после котла, ну а поскольку на плашке ГБ водухоотводчик уже прилеплен, то зачем ее мостить на обратку?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а на интегрированом в насос воздухоудалитель стоит на всасывающей линии.
Встретил дизайнера - убей сразу!

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

Который ставиться на подающую линию, или что-то подобное. а нужен он для того что защитить насос от завоздушивания.

ЗЫ написав про то что в насосе кислород выделяется, я указал на сам факт а не на то что его надо оттуда удалять, потому что это вряли получиться, он тутже растворяется.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

посмотри устройство, да ладно, фиг с ними.
Встретил дизайнера - убей сразу!

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

Да не, поясни, я тоже могу чего-то недопонимать, или незнать, или заблуждаться.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Нет! Ты не можешь! Авва, цезарь!
Картинку найду выложу.
Встретил дизайнера - убей сразу!

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

Буду ждать, хотя возможно мы с тобой просто о разных вещах говорим.

loginza18258
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 03:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18258 »

Подскажите, пожалуйста, можно ли разбирать предохранительный клапан в группе безопасности отопления. При остановке насоса сработала ГБ. Должна держать давление 3 атм. После аварийного срабатывания выдерживает всего 1,8-2 атм. , происходит сброс воды и давление падает до 1 атм. При попытке поднять давление добавлением воды, происходит её сброс и в системе снова появляется воздух...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет, надо заменить. только вот почему там воздух появляется?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

loginza18258
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 03:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18258 »

Клапан заменили, поставили на на 6 атм. Как это повлияет на работу котла?

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

loginza18258 писал(а):Клапан заменили, поставили на на 6 атм. Как это повлияет на работу котла?
Думаю для отопления многовато 6 атм.Не стрельнет чего-нибудь?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

на 6ть нельзя. 6ть это на воду. на отопление должен быть три
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Re: Группа безопасности

Сообщение For2na »

Аварийные клапана одноразовые, в инструкции к ним всегда пишут, что после срабатывания заменить на новый. Если один раз сработал, то значит и в будущем аварии не избежать, поставьте 3 атм, не встречал бытовых котлов рассчитанных на давление выше 3 атм. Если не замените аварийник то замените котел ))).

loginza18258
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 03:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza18258 »

В магазинах не нашлось клапана на 3 атм. Выхода было два: ставить на 6 атм, или вместо клапана ставить заглушку. Как временный вариант можно использовать 6 атм? Отопление из полипропиленовых труб ( длина труб примерно около 35 метров в одну нить, диаметром 25), радиаторы биметаллические. Отопление эл.котлом или дровами, насос Wilo-Star-RS 25/6. Прежде стоял насос с высотой вод.столба на 4м, но прослужил не долго, заменили на то, что нашли в нашей местности (зима все-таки)

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

Как говорится на без рыбье и рак щука....
Можно как для самоуспокоения поставить на 6 и потом (в ближайшие два/три дня) заменить на 3
Что у вас там за глубинка, что ничего в продаже нет?!

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

loginza18258 писал(а):... или дровами...
Если имеется ввиду,что это твердотопливный котел, то не встречал котлы раб.давлением выше 4-х бар.
И тем не менее подрывник на 3 бара ставить,побыстрее,даже если дрова в печке.

loginza18258
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 03:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza18258 »

kiturami писал(а):Как говорится на без рыбье и рак щука....
Можно как для самоуспокоения поставить на 6 и потом (в ближайшие два/три дня) заменить на 3
Что у вас там за глубинка, что ничего в продаже нет?!
Свердловская область, 100 км от Тюмени, 360 - от Екатеринбурга. В пятницу 01.03. будет попутная машина в Тюмень, закажем клапан на 3 атм.

Ответить