Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл

Сообщение strausru »

Внутри напольного газового котла с чугунным теплообменником (Beretta Novella 31 RAI) секунд через 30 после розжига горелок начинает раздаваться потрескивание/пощёлкивание. Примерно через минуту начинает дергаться стрелка манометра в пределах одного деления манометра с тактом 1-2 раза в секунду.
Через какое-то время горелки котла гаснут по достижении заданной температуры и через секунд 30 звуки из котла и дёргание стрелки прекращаются.
При этом температура (судя по датчику котла) какое-то время продолжает расти (на 45 включились горелки, на 50 выключились, но температура продолжает расти до 60).
И при работе ветки отопления и при работе ветки ГВС картина одинаковая.

Потрескивания с дёрганием стрелки манометра не совпадают, и вообще они похожи больше на щелчки из-за неравномерного расширения какого-то..
Приложил деревяшку к чугунине и послушал. Отчётливо слышу звук, похожие на тиканье часов, в такт дёргания стрелки манометра.

Схема:
Изображение
Изображение

В качестве отопительной жидкости используется антифриз "Dixis-65", разбавленный 3:1.
В системе отопления до коллекторов 32 МП, к радиатором - 16 МП. Пока отопление второго этажа не запущено. На первом этаже 10 радиаторов.
К бойлеру идёт 25я гофрированная труба.
Вход/выход из котла - 3/4.
Котёл и вся система работает 2 недели.

Помогите найти причину и не угробить котёл

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

проверьте грязевик

strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Re:

Сообщение strausru »

Dim@ писал(а):проверьте грязевик
грязевик проверял. Было немного грязи, но после промывки ничего не изменилось

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а): "Dixis-65"
разводят 1 : 1-1.5(воды)...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Видимо это конструктивная особенность котла - может чугуний с дефектом. на форуме часто такие проблемы поднимают - однозначного решения и причины так и не нашли. смиритесь с проблемой.
антифриз я бы слил и залил воду - в дальнейшем проблем не будет с фитингами.

calin
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 15:51
Репутация: 0

Re: Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл

Сообщение calin »

На советских котлах если котел небыл установлен по уровню в одном из верхних углов котла собирался воздух и слышно было слабое потрескивание и легкое поддергивание манометра одна из версий.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Было у меня такое при поломке циркуляционного насоса, треск издавал обратный клапан. После замены насоса все прошло.

bwt
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
Репутация: 7
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение bwt »

Можно?? :)
Судя по симптомам проблема с циркуляцией.
При корректной работе и выходе в режим, при скорости теплоносителя 0,9-1 м/с (а не от 1,5 до 2 :) ) разница температур на подаче - обратке в пределах 13 +/- градусов, без всякого роста или падения.
На естественной циркуляции в пределах 21-22 градуса.
Замерял пирометром.
Были подобные поблемы с с заклиниванием тарелки обратного клапана, а раз, сорвало с шлицов рабочее колесо UPS 25-80 (правда на воде и через 5 лет эксплуатации). Треск в системе то появлялся, то исчезал.
Температура плавала.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Сообщение strausru »

сделал замеры температуры (в 1,5м от котла) при работе ветки отопления, а также посчитал щелчки котла и зафиксировал дёргание стрелки манометра
Изображение
а также при работе ветки ГВС (в 0,5 м о котла)
Изображение

Кроме того записал показатели манометра на группе безопасности котла.

При работе ветки отопления:
Выключенный насос 1,45; включенный (3я скорость) 1,75.
Делаем перемычку на кранах второго этажа. Коллектор открыт. 1,65
Перекрываем коллектор. Перемычку оставляем. 1,7

При работе ветки ГВС.
Выключенный насос 1,45; включенный - 1,45.

bushm
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 10:26
Репутация: 2

Re: Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл

Сообщение bushm »

Дергание стрелки -было такое -отвернули пробку нижнего коллектора, убедились, что он наполовину забит шламом, причем не по всей длине коллектора, а в отдельных местах промыли водой, далее вода + воздух. Так приходилось делать три раза за 1,5 месяца.

strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Re: Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл

Сообщение strausru »

bushm писал(а):Дергание стрелки -было такое -отвернули пробку нижнего коллектора, убедились, что он наполовину забит шламом, причем не по всей длине коллектора, а в отдельных местах промыли водой, далее вода + воздух. Так приходилось делать три раза за 1,5 месяца.
Каким давлением промывали ?
Мы с другом сегодня "промыли" все что можно и во все стороны.
Подключали Малыш и прогнали через котел в обе стороны. Поток нормальный, боз сопротивления.

То же самое сделали с бойлером, с системой отопления (все вентили открыты).

Все ветки отлично прокачиваются. Только ветка отопления дает маленькое сопротивление в 0,2 Бара.
Т.е. нигде никаких затыков для недостаточной циркуляции нет.
Однако стрелка манометра все равно дрожит в пределах одного деления. При этом "прослушивание" чугунины явно говорит о том, что внутри в такт броскам стрелки, происходят булькообразные процессы. Т.е. на литсо либо локальный перегрев, либо недостаточная циркуяция теплоностителя.
Если недостаточная, то явно не по причинам сопротивления со стороны веток отопления.

зы. Кстати, треск прекратился..

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

может манометр заменить?
Встретил дизайнера - убей сразу!

strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Re:

Сообщение strausru »

гpязнуля писал(а):может манометр заменить?
Поставили второй. Повторяет показания первого.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

измени скорость насоса.
Закрой краны посленасосов, поприкрывай. Сними питание сшнасоса.
Последний раз редактировалось гpязнуля 14 янв 2012, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Встретил дизайнера - убей сразу!

strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Сообщение strausru »

Не влияет.
Мало того, сейчас газовый кран перекрыт на 50%. Мощность котла явно упала.. А дёргания стрелки (читай закипание) осталось.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Re: Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл

Сообщение гpязнуля »

проверь все ВЕНТИЛЯ на коллекторе, на предмет дрожания тарелочек. Скорость насоса?
Встретил дизайнера - убей сразу!

strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Сообщение strausru »

На коллекторе нет никаких тарелочек.. Там мультифлексы с шаровыми кранами стоят.
Скорость насоса на положение дел не влияет. сейчас стоит на 3ей, чтобы побыстрее тепло от ТО отводить.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

И самое верное решение- подключи расширитель на подачу поближе к манометру.
Встретил дизайнера - убей сразу!

strausru
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 16:23
Репутация: 0

Re:

Сообщение strausru »

гpязнуля писал(а):И самое верное решение- подключи расширитель на подачу поближе к манометру.
а как это повлияет на закипание ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

не знаю, но как то уж совсем невнятно он сейчас подключен. Стабелизирует давление на фыходе из котла.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»