Однотрубки или двухтрубка в частном строительстве.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Однотрубки или двухтрубка в частном строительстве.
Я вижу, что на этом форуме, ой как не любят однотрубку, только не пойму почему. Если правильно все расчитано, и средние - последние радиаторы расчитаны с учетом остывания воды, балансировать ее не надо, так же можно нацепить на радиаторы терморегулирующую аппаратуру. Чем однотрубка плоха по сравнению с двухтрубкой?
Я у местных спецов консультировался года 3-4 назад, так они наоборот, рекомендуют только однотрубку, поясняя, что ее балансировать не надо и очень надежна. Стал недавно за собой замечать, что наблюдаю, как сделана СО в разных домах, так процентов 90 - все однотрубка.
По цене - примерно одинаково (либо секций радиаторов больше, либо труб). Я знаю, тема где-то была, но не нашел.
Спасибо.
Я у местных спецов консультировался года 3-4 назад, так они наоборот, рекомендуют только однотрубку, поясняя, что ее балансировать не надо и очень надежна. Стал недавно за собой замечать, что наблюдаю, как сделана СО в разных домах, так процентов 90 - все однотрубка.
По цене - примерно одинаково (либо секций радиаторов больше, либо труб). Я знаю, тема где-то была, но не нашел.
Спасибо.
если правильно все расчитано...
Ты в состоянии правильно расчитать? Зак готов за правильный расчет платить правельные деньги. Как нистрано, но и 2х трубку правильнн расчитаную и смонтированую балансировать не надо. Долго на эту тему можно рассуждать, это как задний и передний привод.
Ты в состоянии правильно расчитать? Зак готов за правильный расчет платить правельные деньги. Как нистрано, но и 2х трубку правильнн расчитаную и смонтированую балансировать не надо. Долго на эту тему можно рассуждать, это как задний и передний привод.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re:
Я в состоянии правильно все расчитать. Я не зарабатываю на этом, я не теплотехник, я программист, так, для себя увлекаюсь уже года три -четыре. Интересно мне.гpязнуля писал(а): Ты в состоянии правильно расчитать?
Вот я и спрашиваю, в чем преимущества той или иной системы.гpязнуля писал(а): Зак готов за правильный расчет платить правельные деньги.
Но для этого надо покупать еще кучу балансировочных разных штучек. Все равно где-то что-то без штучек не отбалансируешь.гpязнуля писал(а): но и 2х трубку правильнн расчитаную и смонтированую балансировать не надо
Просто хочу понять.
Re:
Я за полный привод.гpязнуля писал(а):это как задний и передний привод.
Набор штучек практически одинаков. 2х трубка более гибкая, менее инертна, а приверженость местных сантяганов к ленинградке - костность мышления, приоритет прибыли над инженерной мыслью, лень, завышеная самооценка.
А воще странный вопрос от человека который сам в состоянии все расчитать.
А воще странный вопрос от человека который сам в состоянии все расчитать.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re:
Я не спец, я не зарабатываю на этом, мой опыт - мой дом, я просто увлекся и дружу с математикой. Сейчас у меня лучевая схема, проблем - нет, подвели трубы (семь лет назад, по неопытности, наслушался менеджеров), хочу переделать, повторить лучевую - не реально, двухтрубку - с трудом, пока не вижу препятствий для однотрубки, но хочу увидеть.гpязнуля писал(а): А воще странный вопрос от человека который сам в состоянии все расчитать.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Однотрубка вообще ограничена по сути свой 5-6 радиаторами на одной ветке. А двухтрубка по сути нет. Рассчитать то можно, но когда на первый радиатор подходит 80 градусов, а на 7 мой на этой ветке достаётся 50 градусов всего подача, то иногда радиатор рассчитанный на этот режим, для удовлетворения теплопотерь получается настолько большой, что думаешь, накрена это надо. А ведь городят ещё и 10, 20 радиаторов на одной ветке по ленинградке, я сам видел, я оттуда ухожу даже не комментирую, просто тяжело становиться.
Кстати двухтрубку считать намного легче.
Кстати двухтрубку считать намного легче.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Как не бывает? Хочешь сказать, что при ленинградке на все радиаторы приходит теплоноситель одинаковой температуры?гpязнуля писал(а):насчет разности тем ты погорячился, в ленинградке такого небывает.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Практически и теоретически полностью согласен с Грязнулей. Тема весьма обширна и 'обмусоливалась' везде уже не раз. Грамотный инженер может с успехом использовать разные одно и многотрубки в зависимости от условий и поставленых задач, и все они будут прекрасно работать. Моё имхо - двухтрубка при принудительной циркуляции предпочтительнее. Более эстетична, более гибкая система, менее энергозатратна (в плане обеспечения той самой циркуляции). Если ещё чего вспомню - добавлю.