проблемка с protherm

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alexxxx

проблемка с protherm

Сообщение alexxxx »

Господа формчане не дайте замерзнуть...
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Запусти насос и весь твой Help исчезнет с теплом в доме
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

alexxxx

Re: проблемка с protherm

Сообщение alexxxx »

Дружище я понемаю конечно ИПП или генератор а лучше десять гастеров, но проблемка не в том, что делать
если в мое месячное отсутствие все выключится и не произошел кердыК.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

alexxxx писал(а):как из имеющегося оборудования с min рещить проблему...?
Никак.
alexxxx писал(а):понятно что надо поставить реле
Чего уж проще...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

alexxxx
Поставить генератор с авр - на длительное отключение электричества
Поставить ипб на случай короткосрочного
Поставить резервный ветряк с генератором ...
Поселить таджика и сделать ему генератор с педальным приводом...
В общем обеспечить котел электричеством вам надо, без него система отопления работать не будет.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@, товарисч это понимает. Но ему надо, чтоб котел в блокировку не уходил. Он, вроде, надеется, что за время отключения э/э систему не прихватит...
Лучшее решение - стандартное решение....

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

если человек согласен лезть в конструкцию котла я бы поколдовал цепью обнаружения пламени (термопара), как я понимаю термостат перегрева ее разрывает в случае блокировки. Чего уж проще последовательно с ним включить промежуточное реле например 220/24/ Есть питание - реле замкнуто, нет питания - реле разомкнуто и газовый клапан закрыт
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

ступил не вчитался что есть комнатный термостат. Чего уж проще управлять этой цепью с помощью доп. реле.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

sander писал(а):ступил не вчитался что есть комнатный термостат.
не ступил - разговор ведется за аварийный термостат котла

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

В любой СО в нормальном режиме работы, кол-во произведенной энергии=потраченной
=> 3 пути решения проблемы
1) Утилизировать теплоту
а)Обеспечить работу насоса (UPS|EG)
б)Отбирать теплоту другим способом (например охлаждая котел змеивиком с проточной водопроводной водой, управление например от термостатического клапана)

2)Снизить/временно отключить генерацию теплоты.

3)(Чисто теоретический, на практике не применять!!!) Установить экспанзомат большого объема.

В остальных случаях можно угоробить котел и не только

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Чисто теоретический способ не понял. При чем здесь экспанзомат большого объема? Объясните плз
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

alexxxx

Re: проблемка с protherm

Сообщение alexxxx »

Большое спасибо за добрые советы, никто не собирается лезть в конструкцию котла, очевидно что нужно
поставить простую релешку, но так не хочется соплей, может кто-нибудь подаст идею решить проблемку
с имеющимся комнатным термостатом SIEMENS RDE10.1

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

дак кто говорит что надо сопли возле термостата? купите коробку распределительную в ней соберите мини схему: реле, вход 220, транзит от термостата комнатного с разрывом цепи на реле. Установите возле котла и все будет красиво
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

ведь одна из проблем по вашему описанию это то что при отсутствии циркуляции температура на термостате безопасности быстрее растет чем на термостате-задатчике теплоносителя. и решать ее можно либо:
1. дорого и правильно - ИБП на котел
2. недорогой колхозинг с помощью релюшки.
По идее инерции чугуна при одновременом отключении горелки и циркуляции (элетричества) хватит на заброс температуры градусов на 15-20. Ставьте подачу на 60-65
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

alexxxx

Re: проблемка с protherm

Сообщение alexxxx »

Господа поговорить поговорили а подсказочки все нет, большая просьба предложить конкректное решение
с релюшкой и использовать комнатный термостат SIEMENS RDE10.1, поскольку именно он управляет работой энерго не зависимого котла, вмешиваться в работу горелки никто не собирается, котел работает на max и выключение электричества на 10 минут влечет за собоой аварийное выключение и городить UPS- генераторы
и.т.д. просто усложняет систему, просто дом за 10 минут фактически не остывает...

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Да куда уж ясней подсказка была. Вот набросал как она должна выглядеть.
Изображение
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

alexxxx писал(а):Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим
Значит и система должна быть энергонезависима!!! (гравитационка), а иначе, как Вы убедилисьсоздаются доп. проблемы, ну если только соленоид нормально закрытый врезать на газ трубу которая идёт к горелке :beer:
Если голова болит, значит она есть!!!

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: проблемка с protherm

Сообщение slava7903 »

alexxxx писал(а):Господа формчане не дайте замерзнуть...
Итак котел proterm tlo-40 энерго не зависим, конатный термостат siemens, циркуляционный насос --
выключили электричество на 10 минут не работает насос через 2 минуты срабатывает защитный термостат
на котле (сопротивление термостата на котле максимально выкрученно) понятно что надо поставить реле
которое будет без электричества выключать термостат, но так не хочется изобретать велосипед как из
имеющегося оборудования с min рещить проблему...?
Нафига было лепить независимый котёл?)) :mrgreen: Где логика :shock:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

логика в том, что если выключат электричество можно будет выставить на термостате 60грС и по крайней мере котел не разморозится.