Нужная программа на расчет распределительного коллектора
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Нужная программа на расчет распределительного коллектора
Нужная программа на расчет распределительного коллектора. К примеру: 2 котла Висман витогаз 100 один ведомый второй резерв. Площадь отопления 600 м2, 4 контура теплого пола, отопление всего здания теплым полом, приточная вентиляция, и там же горячая вода - 8 точек потребления. Хочу поставить болер косвенного нагрева. Котлы погодазависимые. Помогите коллектор рассчитать или скиньте программу для расчета. Заранее огромное спасибо!
Re:
А это, когда один постоянно трудится, а второй включается по мере увеличения нагрузки на СО. Или просто чисто резерв на случай отказа первого.ВСВ писал(а):Аэто как?maksik писал(а):2 котла Висман витогаз 100 один ведомый второй резерв.
Re: Народ! Помогите!!!
Вот формула для расчета коллектора fжс = Q/(3600xV) м2, гдеmaksik писал(а):Нужная программа на расчет распределительного коллектора. К примеру: 2 котла Висман витогаз 100 один ведомый второй резерв. Площадь отопления 600 м2, 4 контура теплого пола, отопление всего здания теплым полом, приточная вентиляция, и там же горячая вода - 8 точек потребления. Хочу поставить болер косвенного нагрева. Котлы погодазависимые. Помогите коллектор рассчитать или скиньте программу для расчета. Заранее огромное спасибо!
fжс - живое сечение(на просвет) м2
Q - расход через коллектор м3/ч
V - скорость теплоносителя, м/с
Скорость зададите от 0,2 до 0,4 м/с. Макс V =0,7 м/с.
Re:
А еще правильней - основной и вспомогательный и т.д. и т.п.. Кому как удобней.ВСВ писал(а):Правильно-ведущий и ведомыйcrowes49 писал(а):А это, когда один постоянно трудится, а второй включается по мере увеличения нагрузки на СО.
Лично считаю что нужна автоматика , например контроллер который будет следить за одновременной загрузкой котлов, для поддержания обеих теплогенераторов в исправном состоянии. Также чтобы регулярно менялись номера котлов (с ведущего на ведомый и наоборот). Так получите равномерный износ оборудования, а то есть шанс что когда припрет вы второй не сможете оперативно запустить
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон