Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Кипит котел

Сообщение Alecsandr »

Дорогие форумчане помогите: двухтрубка (стальная труба 320), отапливаемая площадь 60 кв.м., одноэтажный дом с толщиной кирпичных стен-55 см., окна- пластик, суммарное количество алюминиевых секций радиатора по всем комнатам - 46 секций, стоит котел таганрогский АОГВ-12,5, на обратке стоит насос, система открытая. Проблема в следующем - не могу поднять температуру в котле выше 60 градусов, он начинает постукивать и закипать, а в сильные морозы в доме прохладно. Что посоветуете?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Проверьте работает ли насос?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Или фильтр-грязевик забит...
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Сообщение Alecsandr »

Насос 100 % работает, проверяю указателем с магнитиками, да и на 3 скорости в полной тишине слышно шуршание воды по трубам. А по поводу фильтра-грязевика- что это такое и где он стоит? Отопительной системе -2 года.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Alecsandr
А что в вашем понимание двухтрубка?

Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Сообщение Alecsandr »

Подача на выходе с котла поднимается вверх ( приблизительно на 1.5 - 2 м) и с уклоном проходит по всем комнатам. В последней комнате заканчивается вводом в последнюю батарею. Обратка начинается выходом с первой батареи и с уклоном идет до котла.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Alecsandr
А стальная труба 320?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Самая вероятная причина шумов - это осаждение накипи на внутренней поверхности котла. Накипь препятствует теплообмену, поэтому стенка начинает перегреваться, отсюда и трески. Кое где накипь отвалилась - там идет поверхностное кипение теплоносителя.
Посоветую промыть котел слабым раствором лимонной кислоты, теплоноситель не сливать в канализацию, а собрать в емкость и вернуть после промывки назад. Проверить нет ли утечек теплоносителя и не сильно ли он испаряется. Соответственно часто ли приходится добавлять его. Найти наклонный фильтр и почистить. Если не нашли, то установить его.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Сообщение Alecsandr »

Извините за опечатку - труба диаметром 32 мм.
Прохожий: Вы думаете за 2 года эксплуатации на стенках отложилась накипь? А по поводу закипания что можете предположить?

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Alecsandr писал(а):Дорогие форумчане помогите: двухтрубка (стальная труба 320), отапливаемая площадь 60 кв.м., одноэтажный дом с толщиной кирпичных стен-55 см., окна- пластик, суммарное количество алюминиевых секций радиатора по всем комнатам - 46 секций, стоит котел таганрогский АОГВ-12,5, на обратке стоит насос, система открытая. Проблема в следующем - не могу поднять температуру в котле выше 60 градусов, он начинает постукивать и закипать, а в сильные морозы в доме прохладно. Что посоветуете?
В открытой системе - наполнение её давно проверяли??? Может она пустая и вы греете воздух?

Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Re: Кипит котел

Сообщение Alecsandr »

Система полная, я сужу по степени прогрева регистров в комнатах - температура примерно одинаковая. У меня подозрения на сам котел: три горелки, над ними две плоские перемычки, соединяющие правую и левую водяные рубашки и очевидно циркуляция в этих перемычках плохая

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Воду на качество проверяли, может стоит сделать закрытую систему и умягчить воду.

Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Сообщение Alecsandr »

На качество конечно не проверял: какую пьем, ту и закачал. А мембранный расширительный бачок самому сделать сложно?

arkadiimamont
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
Репутация: 7

Сообщение arkadiimamont »

Alecsandr
А радиаторы у вас последовательно подключены или параллельно ? мембранный бак дешевле купить,стоит не дорого.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение Mij-gan »

Alecsandr писал(а):А мембранный расширительный бачок самому сделать сложно?
Нет ничего проще: два таза, кусок резины, десяток болтов с гайками, дрель, "боченок", ниппель. В бортах тазов сверлишь отверстия под болты, в дно одного монтируешь ниппель велосипедный, в дно другого - резьбу. Помещаешь между тазами резину, стягиваешь болтами. Через ниппель накачиваешь насосом давление до нужной величины - и вуаля! Расширительный бак готов! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

+5 :D

Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Alecsandr »

arkadiimamont писал(а):Alecsandr
А радиаторы у вас последовательно подключены или параллельно ? мембранный бак дешевле купить,стоит не дорого.
Радиаторы подключены паралельно

Alecsandr
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 09:21
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Alecsandr »

Mij-gan писал(а):
Alecsandr писал(а):А мембранный расширительный бачок самому сделать сложно?
Нет ничего проще: два таза, кусок резины, десяток болтов с гайками, дрель, "боченок", ниппель. В бортах тазов сверлишь отверстия под болты, в дно одного монтируешь ниппель велосипедный, в дно другого - резьбу. Помещаешь между тазами резину, стягиваешь болтами. Через ниппель накачиваешь насосом давление до нужной величины - и вуаля! Расширительный бак готов! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И каким давлением набивается, если кол-во воды в системе приблизительно 120-150 литров?

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Alecsandr
Я надеюсь ,вы оценили юмор Мишгана! Расширительный бак для объема вашей ситемы нужен с самым запасом литров 20.Рефлексовский бак будет стоить 1.5 тысячи рублей,китайский таго дешевле, давление в баке нагоняется в зависимости от давления в системе.

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

АРТЁМ. писал(а):Я надеюсь ,вы оценили юмор Мишгана! Расширительный бак для объема вашей ситемы нужен с самым запасом литров 20.Рефлексовский бак будет стоить 1.5 тысячи рублей,китайский таго дешевле, давление в баке нагоняется в зависимости от давления в системе.
Зачем такой большой. Расширительный бак расчитывается согласно объёму воды в системе и в баке давление должно соответствовать статическому давлению системы + 5м.