Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
роман78
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 22:56
Репутация: 0

нужна помощь с выбором завес

Сообщение роман78 »

Доброго дня суток! В прошлом году директор моей фирмы решил поменять электрические тепловые завесы над окнами выдачи товара на водяные. Закупили завесы "тепломаш" (бездумно). Установили, подключили перед элеватором и при первом запуске были разочарованы - струя воздуха еле теплая. Когда открыли паспорт, выяснилось, что для нормальной работы требуется дельта температур на входе/выходе не менее 20 градусов. По договору с теплоснабжающей организацией разница подача/обратка сети 40 градусов. Соответственно при выводе завес на рабочую температуру получаем сильнейший перетоп, а соответственно штраф. Подскажите, существуют ли завесы с рабочей дельтой в 40 градусов,или конструкцией теплообменника как у автомобильного радиатора?