Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
tagir_n9
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:59
Репутация: 0

Неэффективная система отопления и способы ее реконструкции.

Сообщение tagir_n9 »

Здравствуйте. Меня зовут Тагир и мне нужна ваша помощь. Я пишу Диссертацию на тему "Особенности проектных решений по реконструкции системы отопления жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения " и очень надеюсь на вашу помощь.

Есть конкретное здание. 9-этажный дом. 1971 г строительства. Понятное дело, что система отоплени в этом здании оставляет желать лучшего. В этом доме установлеы чугунные радиаторы и трубы обычные, металлические, "по старинке". Мне нужно найти способ увеличить эффективность этой системы отопления. Я рассматривал вариант с замено труб на металлопластиковые, а радиаторы на аллюминиевые... Но! Для этого надо. чтобы у всех жильцов были средства и чтобы они одновременно все были дома, что бы в каждой. Поэтому надо найти другие варианты решения данной проблемы.

Итак, если в кратце
Проблема: Неэффективная старая система отопления.
Нужно найти способы решения этой проблемы, то есть рассмотреть наилучшие варианты реконструкции системы отопления в данном здании.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

С точки зрения технико-экономического показателя наилучший комплекс работ:
1. Утепление ограждающих конструкций (стен, крыши)
2. Установка поквартирной регулировки климата, термостатическими вентилями на каждом радиаторе.
3. Установка погодозависимого регулирования подающего теплоносителя.
Это давно уже расчитано и в Москве по данному принципу реконструируют старый жилой комплекс.

tagir_n9
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:59
Репутация: 0

Сообщение tagir_n9 »

Dim@ писал(а):1. Утепление ограждающих конструкций (стен, крыши)
2. Установка поквартирной регулировки климата, термостатическими вентилями на каждом радиаторе.
3. Установка погодозависимого регулирования подающего теплоносителя.
А не подскажете где можно подробнее узнать об этих пунктах?


А трубы и радиаторы? Ведь им уже 42 года, они забиты можно сказать. Как с ними быть?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

tagir_n9 писал(а):замено труб на металлопластиковые, а радиаторы на аллюминиевые
Это в 9 ти этажке то :|
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

поищите на форуме, здесь один товарищ bwt кажется пиарил средства от накипи и для прочисток трубопроводов и теплообменников. он более компетентен в данном вопросе

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RUZALIN
Студент - что ты от него хочешь. :D

tagir_n9
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:59
Репутация: 0

Сообщение tagir_n9 »

RUZALIN писал(а):tagir_n9 писал(а):
замено труб на металлопластиковые, а радиаторы на аллюминиевые

Это в 9 ти этажке то
Мне казалось, что дело именно в трубах и радиаторах, а не в стенах и утеплении их.

tagir_n9
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:59
Репутация: 0

Сообщение tagir_n9 »

Dim@ писал(а):RUZALIN
Студент - что ты от него хочешь.
Да... Есть такое дело :-)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

tagir_n9
Давайте для начала обозначим круг проблем и(или) задач с которыми вы хотите бороться и решать.

tagir_n9
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:59
Репутация: 0

Сообщение tagir_n9 »

У меня есть здание, в нем система отопления, мне нужно ее эффективность увеличить, чтобы было тепло и комфортно дома

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

я бы для начала определил не эфективность, её количество и качество. И в 70е были хороШие теплотехники и проекты. Соответствует ли внешнии параметры расчетным? Окна? Утечки? Грязь? А собрать всех жильцов несложно, кого небудет дома свет отключим... .
Интересно а за чей счет планируется эфектизация? А может ничего не трогать самое эфективное решение?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Уменьшение теплопотерь - т.е. утепление ограждающих конструкций (стен, крыши)
2. Промывка труб и радиаторов спец раствором (удаление накипи и отложений)
3. Установка поквартирной регулировки климата - т.е.установка термостатических вентилей на каждый радиатор.
4. Установка погодозависимого регулирования температуры подающего теплоносителя (в тепловом распределительном узле). Хотя если дом старый и стоит элеваторный узел думаю что это врятли возможно сделать.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Я вот теперь представил,как во всём доме в 9 этажей залпом будут переделывать отопление. Как говорит грязнуля, эффективнее ничего не трогать. Для жителя, резоннее требовать нормативной температуры в помещений от организаций, которая обеспечивает теплом. А если эффективность рассматривается для самой котельной, то им наверно проще заняться промывкой системы.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Человеку надо написать дисертацию, по факту никто делать не будет ничего. :D

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ну тогда крышная котельная, настенные конденсационные котлы Вайллант, автоматика Вайллант, трубы медные, радиаторы стальные трубчатые, термоголовки. И будет всем счастье....... кроме того, кто это будет оплачивать :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

техникоэкономическое обоснование не пройдет с такими затратами... окупаемости не будет никогда.
а надо что бы хотя бы лет так через 5...10 затраты окупились за счет экономии энергоносителя.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

третий пункт вызывает самый большой скептицизм, каждый скажет, что ОН же ДЕНЬГИ платит, что же себя любимого ограничивать в тепле, не видя общего блага...Так что Увы, хотели как всегда...
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

tagir_n9 писал(а):
RUZALIN писал(а):tagir_n9 писал(а):
замено труб на металлопластиковые, а радиаторы на аллюминиевые

Это в 9 ти этажке то
Мне казалось, что дело именно в трубах и радиаторах, а не в стенах и утеплении их.
Ты точно диссертацию пишешь? Не курсовик?

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Dim@ писал(а):2. Промывка труб и радиаторов спец раствором (удаление накипи и отложений)
Все радиаторы и соединения потекут [*ЦЕНЗУРА*]...
Самое дешевое и эффективное, на вводе поставить смеситель и завязать на погоду.
Поскольку ТС держат температуру из расчета средней за несколько дней и в их интересах делать перетоп. у нас сейчас днем -3, ночью -17-20, в квартире 80м2 установлено 24 аллюминиевые секции радиаторов, реально оставляю только 6 на северной стороне и 5 на южной и тот что на южной еще и прижимаю. Остальные выключил вообще.
В подъезде ваще Ташкент. А у соседей точно знаю - кранов на радиаторах нет вообще!!!

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Ну тогда предложу еще один вариант, на вводе поставить теплообменник со смесителем и счетчиками учета тепла, погода зависимую автоматику, трубы заменить, радиаторы промыть. Но все же бабла много получается.