Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 мар 2012, 10:40
- Репутация: 0
- Откуда: Московская область
Господа, помогите с Олимпией 250...
Прошу помощи, имеется жидкотопливный котел Олимпия 250, в последнее время стал выключатся после 12 часов работы и самостоятельно не включается, подскажите что может быть.
С уважением, Андрей.
С уважением, Андрей.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 мар 2012, 10:40
- Репутация: 0
- Откуда: Московская область
После остановки может запуститься на короткое время, насос трещит. Думаю дело в дополнительном насосе КР-6, который раньше стоял в дополнение VSC 36, а потом вышел из строя. Высота забора солярки составляет около 2 метров. Но интересно почему котел работает именно 12 часов, не 10, не 15, а именно 12.
Бакси, в виду личного моего уважения к тебе, не хотелосьбы вступать в словесную и техническую перепалку... Поверь наслово, физика - она и в африке физика, но только не в Корее, в корее свои законы природы. Изощренный восточный мозг поперает все нравы и традиции европы. Одно применение шестеренчатого топл насоса без "обратной" линии чего стоит! Так что, особености национального, корейского национального , котлостроения позволяют, ...
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Re:
Ничего подобного. Шестерёнчатый насос на герментичной системе будет нормально работать вплоть до вакуума около 4-х метро водяного столба. Может и глубже - был свидетелем. Зависит скорей всего от насоса.BAXI-Ural писал(а):Может я чего уже забыл, но системы без "обратки" солярки должны быть "под напором", иначе могут завоздушиваються....
Более того я иногда перевожу топливоподачу специально на однотрубку, если топливопровод зарастает какой-нибудь шайзой и возрастает его гидравлическое сопротивление. Для этого параллелю подачу с обраткой возле ёмкости и в котельной и возле котла устанавливаю сепаратор воздуха. Всегда помогает.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Думаю проблема в догорании топлива в котле... При плановом отключении горелки каждые 12 часов для проверки датчика пламени, автомат регистрирует наличие пламени после закрытия клапанов и вылзит ошибка (там скоре всего нет диагностики и просто блокируется и привет). ПРоверьте - топка читсая? Клапана держут?