Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Andrew_11
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 10:40
Репутация: 0
Откуда: Московская область

Господа, помогите с Олимпией 250...

Сообщение Andrew_11 »

Прошу помощи, имеется жидкотопливный котел Олимпия 250, в последнее время стал выключатся после 12 часов работы и самостоятельно не включается, подскажите что может быть.
С уважением, Андрей.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

код ошибки? Тип насоса?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Andrew_11
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 10:40
Репутация: 0
Откуда: Московская область

Сообщение Andrew_11 »

Ошибку не знаю как посмотреть, насос вроде MP35SLR-S.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

после остановки запускается с первого раза? Насос "трещит"?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Andrew_11
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 10:40
Репутация: 0
Откуда: Московская область

Сообщение Andrew_11 »

После остановки может запуститься на короткое время, насос трещит. Думаю дело в дополнительном насосе КР-6, который раньше стоял в дополнение VSC 36, а потом вышел из строя. Высота забора солярки составляет около 2 метров. Но интересно почему котел работает именно 12 часов, не 10, не 15, а именно 12.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

или подсос воздуха, или растворенный газ в соляре. Да и работать из подземли насос даного типа не обязан. 12 часов - периуд завоздушивания, конкретно твой случай.
Я так думаю...
Встретил дизайнера - убей сразу!

Andrew_11
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 10:40
Репутация: 0
Откуда: Московская область

Сообщение Andrew_11 »

гpязнуля писал(а):Да и работать из подземли насос даного типа не обязан.
Это про MP35SLR-S или про VSC 36, есть смысл поставить дополнительно КР 6? Большое спасибо за Ваши ответы.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Нарушаете правила эксплуатации, а потом "помогите"... :evil:
Andrew_11 писал(а):Высота забора солярки составляет около 2 метров.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

ничего не видя, трудно советовать с гарантией. Замени топлив, поставь канистру рядом с котлом, опусти в нее блестящий шлангочку от насоса и пусть сутки поработает. Куда был подключен кр6 по электрике, цепляй его на вентилятор. Проверь гермитичность.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а что нарушено было? Кр6 как раз и предназначен для решения подобных задачь, но еще нехватает сепаратора с автоотводом воздуха и погружного топливного клапана. Дорого эта байда стоит.
Встретил дизайнера - убей сразу!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Может я чего уже забыл, но системы без "обратки" солярки должны быть "под напором", иначе могут завоздушиваються....
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Бакси, в виду личного моего уважения к тебе, не хотелосьбы вступать в словесную и техническую перепалку... Поверь наслово, физика - она и в африке физика, но только не в Корее, в корее свои законы природы. Изощренный восточный мозг поперает все нравы и традиции европы. Одно применение шестеренчатого топл насоса без "обратной" линии чего стоит! Так что, особености национального, корейского национального , котлостроения позволяют, ...
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Re:

Сообщение Алексей-сервис »

BAXI-Ural писал(а):Может я чего уже забыл, но системы без "обратки" солярки должны быть "под напором", иначе могут завоздушиваються....
Ничего подобного. Шестерёнчатый насос на герментичной системе будет нормально работать вплоть до вакуума около 4-х метро водяного столба. Может и глубже - был свидетелем. Зависит скорей всего от насоса.
Более того я иногда перевожу топливоподачу специально на однотрубку, если топливопровод зарастает какой-нибудь шайзой и возрастает его гидравлическое сопротивление. Для этого параллелю подачу с обраткой возле ёмкости и в котельной и возле котла устанавливаю сепаратор воздуха. Всегда помогает.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а еще если примерзает соляра, и в обратке больше 2кг течет сальник насоса.
Встретил дизайнера - убей сразу!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Алексей-сервис писал(а):Ничего подобного
У каждого свой опыт... Лучше следовать инструкции.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Думаю проблема в догорании топлива в котле... При плановом отключении горелки каждые 12 часов для проверки датчика пламени, автомат регистрирует наличие пламени после закрытия клапанов и вылзит ошибка (там скоре всего нет диагностики и просто блокируется и привет). ПРоверьте - топка читсая? Клапана держут?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

нет там клапанов.
Встретил дизайнера - убей сразу!