Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
andreew
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:16
Репутация: 1

какой трубой подключать радиаторы?

Сообщение andreew »

интересуют трубы из сшитого полиэтилена. Есть ли какие нибудь нормы. например на 16 трубу можно повесить там три например радиатора, на 20 десять, или как это расчитывается?

AlexeyS

Сообщение AlexeyS »

У каждого производителя есть свои допустимые нормы по мощности, как пример: у трубы tece 25 диаметра max мощность 15 кВт, и так далее. смотря какую трубу выберете. Могу предложить вам немецкий сшитый полиэтилен с оооочень хорошей скидкой. если интересно звоните *(903) 508 33 46

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

andreew писал(а):или как это расчитывается?
Делается гидравлический расчёт :)
AlexeyS писал(а):у трубы tece 25 диаметра max мощность 15 кВт
А если эта мощность сидит в километре от источника :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

AlexeyS

Сообщение AlexeyS »

RUZALIN писал(а): А если эта мощность сидит в километре от источника
Допустим у вас лучевая система, на 1 этаже стоит 12 радиаторов + 1 коллектор от коллектора до каждого радиатора идет 16 труба, мошность радиатора не превышает 15 кВт. так вот от котла до этого коллектора можно соединять 25 трубой. если же мощность радаиаторов болеше 15 кВт, то дальше подключение к коллектору идет 32ой трубой.

А если в километре эта мощность сидит, то это магистральные дела, а это уже совсем другая история :D

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Вот в магазине Manager может говорить так:
AlexeyS писал(а):у трубы tece 25 диаметра max мощность 15 кВт
А мы же инженеры, нам бы посчитать :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

AlexeyS писал(а):А если в километре эта мощность сидит, то это магистральные дела, а это уже совсем другая история
Какая это интересно? :shock:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну длинна трубы вообще как я понимаю должна по сопротивлению потоку считаться. ну и теплоотдаче.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Делается гидравлический расчёт
я так понимаю ему нужно что-то усредненное. типа для отопления 10кв метров помещения нужно 1 киловат....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Предлагаю три киловатта на полдюйма для сферической дельты в вакууме.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я видел гараж на три машиноместа и над ним этаж жилой. и подключено все это хозяйство к котельной за 50м было через 20 ппр... что удивительно все работало.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Re: какой трубой подключать радиаторы?

Сообщение For2na »

oleg.dmitrievic писал(а):я видел гараж на три машиноместа и над ним этаж жилой. и подключено все это хозяйство к котельной за 50м было через 20 ппр... что удивительно все работало.
RUZALIN писал(а):А мы же инженеры, нам бы посчитать :wink:
Если все правильно рассчитать, то все всегда работает.
AlexeyS писал(а):у трубы tece 25 диаметра max мощность 15 кВт
при каком давлении и какой скорости теплоносителя и какой теплоноситель???
Да и при использовании каких фитингов и какая дельта будет у пребора.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да какой там расчитать? белорус спаяли теплотассу. сказали что заказчик принес то и спаяли. Вопрос в том, что хватило этой трубы чтоб записать 7 радиаторов. (сами радиаторы уже я ставил по звезде. к каждой 16 трубой рехаувской) но сути это уже не изменило. к гаражу то 20 идет. точнее подача 32 а обратная 20.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

andreew
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:16
Репутация: 1

Сообщение andreew »

спасибо за ответы но хотелось бы узнать именно методику расчета, или как правильно сказали наверное, некий средний показатель. вот например 3кв на полдюйма, это из опыта или как?
Мне к примеру надо подвести 7кв на этаж, и распределить в 4 панельных радиаторах. 16 подойдет?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну 20 точно пойдет, а вот 16 незнаю. возможно да. Но я в расчетах не сильный спец. только учусь :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Какая суммарная мощность радиаторов будет на одной ветке, и какой трубой ППР или металлопласт или pex.

andreew
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:16
Репутация: 1

Сообщение andreew »

7-8 киловат на ветке. а труба еще не знаю. или рехау или полипропилен. говорят что рехау может провиснуть от температуры. даже и стабилизироанный.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

andreew писал(а):7-8 киловат на ветке. а труба еще не знаю. или рехау или полипропилен. говорят что рехау может провиснуть от температуры. даже и стабилизироанный.
А ппропен не провиснет значит :lol: Ну уж я лучше с провиснувшим Rehau буду спать спокойно ,чем с не провиснувшим ППропеном. :wink: А про желоба никто не "говорил". :)
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Кстати, а никто невкурсе? желоба все такие внешне убогие как у рехау? или есть симпатичненькие?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Какой будет стоять насос и на сколько веток он будет давить, или вы планируете ставить просто котел с насосом (тогда вопрос сколько будет веток отопления?)

andreew
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 10:16
Репутация: 1

Сообщение andreew »

три этажа, соотвественно три ветки. насос возможно и тот что на котле будет стоять. я еще и с котлом то доонца не определился, или будерус настенный или такойже валлиант. хотя у них обоих насосы есть.