Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Теплоотдача регистров

Сообщение Кочегар »

Имеем регистры D=150 L=1-10 какая у них теплоотдача и как можно посчитать теплоотдачу регистров.

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Q=k F dt

F - площадь поверхности теплообмена

dt - температурный напор (средняя температура теплоносителя - температура в помещении)

k- коэффициент теплопередачи

k= 1 / (1/aльфа1 + дельта/лямбда + 1/альфа2)

дельта - толщина стенки
лямбда - теплопроводность стали

альфа1 - теплоотдача от наружной части трубы к окружающему воздуху

альфа1 - теплоотдача от теплоносителя к внутренней части трубы

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

если умеете считать теплопотери - анологично