Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Нужен совет по связке котёл-тёплый пол

Сообщение bellkin »

Хорошо утеплённый домик в два этажа , с настенным двухконтурным котлом , заказчик хочет отопить только тёплым полом , общая площадь ~110 квадратов . Затруднился с пониманием как лучше развязать котёл с гребёнками тёплого пола , т.к. напрямую и заставить котёл работать на температуре 40-50 градусов абсолютно безграмотно и не выдаст мощности , а те термостатические трёхходовики которые обычно применяю просто не рассчитаны на такой поток . Есть решения с миниумом элементов и скромном бюджете ? Сварить гидрострелку или короткозамкнутый коллектор не проблема . Интересно решение без использования циркуляционных насосов или не более одного помимо котлового .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

bellkin писал(а):Интересно решение без использования циркуляционных насосов
Видел домик на 120 квадратов на унибоксах :)
bellkin писал(а):заставить котёл работать на температуре 40-50 градусов абсолютно безграмотно
О каком настеннике идет речь? Большинство настенников допускает.
bellkin писал(а):не выдаст мощности
Это еще почему?

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Сообщение bellkin »

Code писал(а):О каком настеннике идет речь? Большинство настенников допускает.
Китайский Навьен , хозяева его уже купили , вариантов заменить нет .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

:oops: Котел в низкотемпературный режим, выбросить смесители и прочее ....и вперед! Коллектора с ротаметрами желательно. 110 кв.м. это не площадь.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Другой вопрос - хватит ли только ТП?

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Сообщение bellkin »

Должно хватить , стены в два кирпича , пустотелый красный , и весь зашивается 100мм пенопластом под оштукатуривание . Существенно менее тщательно теплоизолированное строение в 60 квадратов со всеми наружными стенами исключительно тёплым полом топится уже лет семь , всё нормально , зимой до -35 падает температура ненадолго .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я уже выкладывал фотографии каркасника отапливаемого только теплым полом, работает все замечательно, проблем и дискомфорта нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic писал(а):я уже выкладывал фотографии каркасника отапливаемого только теплым полом, работает все замечательно, проблем и дискомфорта нет.
Если утепление хорошее, то да. У меня есть объект - всё ТП сделано 150кв. В срубе 180мм бревно, все работает афигительно., но , если ограждающие херово сделаны , то атас может быть. Тем паче, если (как в одной сказке) кривые ручки сделали...ТП - ошибок не прощает.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

хм... так трудно воткнуть циркуляционник? а вообще подобные задачи решаются стандартно: трехходовой клапан+по желанию автоматизация, стоит это недорого... в крайнем случае "температура комфорта" подбирается ручками
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а гвс как будет делаться?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

т.к. котел двухконтурный, вопрос ГВС даже не анализировал...
интересно, в данном случае вопрос "а гвс как будет делаться?" вообще рентабелен?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет конечно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

но напомню, что с рециркуляцией прийдется приобламаться.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Re:

Сообщение ttkotel »

oleg.dmitrievic писал(а):но напомню, что с рециркуляцией прийдется приобламаться.
Ничего страшного, дом не большой, потому думаю не принципиально!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

bellkin писал(а):Интересно решение без использования циркуляционных насосов или не более одного помимо котлового .
BAXI-Ural : "В контуре ТП перевернули насос"

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... 4&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

NikoNiko
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:45
Репутация: 0

Отзывы о ООО "ЛАиН Технологии"

Сообщение NikoNiko »

Хочу пожаловаться на компанию ООО "ЛАиН Технологии" - energypoint.ru Они занимались монтажом котельного оборудования у меня. Цена услуг высокая, качество не приемлемое. Работой их не доволен.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

может выложите их цены и фотографии того чем недовольны? если честно, то очень хотелось бы посмотреть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ttkotel
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
Репутация: 0
Откуда: http://opop-servis.com.ua/
Контактная информация:

Сообщение ttkotel »

Блин а тему поста кто нибуть тут читает :shock: ау модеры!!!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Сообщение bellkin »

Я за темой наблюдаю :)
По объекту пока пауза , заказчик ознакомился со сметой и всё никак не примирится с мыслью о километре трубы в стяжке ))))
По оветроповской методичке я взял шаг укладки 100мм :)
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Re:

Сообщение ROMEO14 »

bellkin писал(а):Я за темой наблюдаю :)
По объекту пока пауза , заказчик ознакомился со сметой и всё никак не примирится с мыслью о километре трубы в стяжке ))))
По оветроповской методичке я взял шаг укладки 100мм :)
А труба какая, 16? Слишком жирно. Достаточно будет 200мм улиткой c укладкой почаще (100-150) возле окон, балконов, наружных стен.

Ответить