Очень нужен совет по Viessman

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Очень нужен совет по Viessman

Сообщение LISS »

Добрый день.
Просьба помочь советом как поступить лучше в такой сложившейся ситуации.
Установлен кател Viessmann Vitogas 100 + Vititrinic 200 KW4 + Насосная группа из 3 насосов два насоса работают с сервомотором топят каждый свой этаж 1 на бойлере.
Проблема вот в чем к сервомоторам подключены комнатные термостаты следовально опустилась температура он окрыл сервомотор поднялась закрыл по дело в то что насосы подключены к автоматике котла и когда кател включаешь в режим отопления + болер включаються 2 насоса и молотят круглые сутки без остановки даже если мотор какрыт гоняет холодный тасол.

Как можно сделать так чтобы при срабатывании термостата и закрытии сервоматора отключались и насосы?

Возможно оключить насосы от котла и подключить их к термостату или же , есть какоето более разумное решение ?

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

А зачем Вам тогда "сервомоторы"? Какой в них смысл если будут отключаться насосы? Просто отключайте термостатом насосы если так хочется.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

сервомотор работает не вкл/выкл, а ступенчато. и насосы на это время отключать ненадо
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):сервомотор работает не вкл/выкл, а ступенчато
Да там по ходу впарили, все, что только можно, а подключить не сумели. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Сообщение LISS »

Ну видимо так и произошло у меня был критерий чтобы 2 этажа топились каждый своим насосом от термостатов.

Привезли эту насосную группу громадину снизу вверх коллектор - сервоматор- насос- датчик тепературы.

Смысла сервоматора я не знаю но проблема в том ,что щас зимний сезон и мне не нужно чтобы насосы круглые сутки работали.

Кто ,что подсепжет по этому поводу в выходные поеду на дачу сделаю фото чтобы была понятней ситуация.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

насосы и ДОЛЖНЫ работать, иначе будут скачки постоянные температурные, а это не комфортно, и для системы не полезно. поэтому сервопрводы и придумали.
ну нетолько поэтому конечно :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Сообщение LISS »

Для чего они должны работать когда сервопривод закрыл систему двух этажей от подачи.
Они просто гоняют холодный тосол по батареям покругу.
Люди лучше ответьте на вопрос можно ли подключить сервопривод и насосы к термостату?

Вот ,что еще сейчас думал сидел аможет подключение не гамотное получаеться у меня подключили вот как:
1) Сервоприводы поключены к термостатам но не подключены к голове котла (не термостат ни сервопривод)
2) Насосы подключены к голове котла ,но не подулючены (не ксервоприводу ,не к термостату)

Это ,есть корректно?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да, они как раз и должны гонять остывающую воду по батареям, вы абсолютно правильно это заметили.
1) корректно в вашей схеме
2) корректно в вашей схеме

по висманам не спец, но что-то мне подсказывает, что можно выкинуть термостаты и подключить сервоприводы к голове котла добавив датчик наружной и комнатной температуры. НО НАСОСЫ ВСЕ РАВНО БУДУТ РАБОТАТЬ.
они отключатся только при нагреве бака ГВС при его приоритете, ну и в некоторых других случаях.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Сообщение LISS »

Просто напрягают два фактора гул от насосов и расход электричества.

А всетаки можно подключить насосы к сервоприводам? чтобы при полном закрытие отключались и насосы.

Просто я не пойму смысла что тасол сам по себе в радиаторах остынет что он остынет при включеных насосах какая разница?

Если при закрытых сервоприводах он не как не контактирует с котловым тосолом?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

LISS
Давайте все сначала по порядку.
Обычный вариант использования сервоприводов - это плавная регулировка температуры подачи от специального контроллера, который, включая сервомотор на некоторое время, постоянно регулирует температуру. Стало теплее - сервопривод повернулся, и немного уменьшил температуру. Прошло время - подрегулировал опять. Пришло лето - нажали кнопку и все выключили до осени.

Комнатный же термостат - унылый примитивный прибор, который сравнивает температуру с уставкой. В нем находится реле, перебрасывающее подвижный контакт между двумя неподвижными. Эти контакты можно подключить к сервоприводу, тогда он будет приблизительно за минуту переходить от полностью открытого состояния в полностью закрытое.

Так вот, этот режим использования сервопривода - извращение, и тот, кто это сделал, просто впарил сервоприводы и трехходовые клапана, которые можно выбросить без ущерба качества регулирования. Можно было подключить термостат к насосам напрямую с тем же результатом, только еще бы была экономия электричества и ресурса насосов.

Ну а что делать, решайте сами.
1) Правильнее всего начать с того, что набить морду исполнителю и потребовать забрать клапана и серво. Конечно же, он скажет, хотел вам деньги сэкономить, что контроллер будет стоить еще $2000. Решайте сами, каждый должен пройти свой путь.
2) Если пункт 1 не приносит результата, подключить в параллель сервопривод и насос конечно же возможно. Купите китайский мультиметр на базаре, подключитесь на контакты термостата, определите на каких контактах присутствует напряжение во время нагрева (сервопривод открыт), и подключите в параллель насос. Только бывают сервопривода от 24В- 36В, нужно убедиться, что там напряжение сети.

Успехов.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

LISS писал(а):Просто напрягают два фактора гул от насосов и расход электричества.

А всетаки можно подключить насосы к сервоприводам? чтобы при полном закрытие отключались и насосы.

Просто я не пойму смысла что тасол сам по себе в радиаторах остынет что он остынет при включеных насосах какая разница?

Если при закрытых сервоприводах он не как не контактирует с котловым тосолом?
в панельных радиаторах или конвекторах он остынет в момент, тоесть начнется резкое понижение температуры, = тутже повенет сервопривод и запустит насос... вода в трубах горячая, тутже тепература резко начнет подниматься= захлопнет серво, отключит насос. и все по новой. утрированно но как то так. насос при закрытом вентиле гоняет воду чтоб получилась некоторая инерционность, ведь теплоинерционность в батареях всех производителей стремиться к нулю. а в трубах воды много. поэтому если надо резко отрегулировать теплопоступления, то работают термоголовки, (например вы на кухне электроплиту включили) а вообще подгоняет нужную температуру сервопривод.
напомню еще раз, он не включает выключает, он подмешивает столько сколько нужно, тоесть создает необходимую температуру теплоносителя. надо ему 20 градусов, он его конечно совсем закроет, но в это время вы можете и в ручную котельную отключить, или там в летний режим перевести, а когда будет холодать, то вы ее включите, и температура в контуре уже врятли будет опускаться ниже 20, скорее всего он протопит дом, закроется, подождет пока дом начнет остывать, и перейдет в средний режим, может быть иногда и будет практическии закрыт.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Code кстати тоже верно объяснил, и думаю даже более доходчиво. просто замените контроллеры если надо могу подсказать что и как ставить. если конечно бошка котловая это не делает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Насколько мне не изменяет память ваша панель управления поддерживает 2 смесительных контура, комнатные термостаты, сервопривода смесителей и насосы подключаете через голову. Так же в начстройках должна быть установка по выбегу насоса - т.е. насос должен отключаться при достижении заданной температуры спустя заданное время.
Позвоните в любой сервисный центра виссманна или по горячему телефону представительства виссмана - должны вас проконсультировать.

LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Сообщение LISS »

А не кто не проконсультирует сколько будет стоить вызов специалиста для того чтобы подключить все в голову котла что-бы работало не через одно место все а как надо по человечески?

Просто я как за мечал по сервоматорам он не работает на подмешивание он работает только на полность открыт или полностью закрыт.

И еще вопросик кто как видити исправлени ситуации только ,ели можно как нибудь побюджетнее а то это отопление сожрало уже тонну денег.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

LISS
регион какой?

LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Сообщение LISS »

Г. Железнодорожный от него 7 мин.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

туда на склады ездим, могу заскочить. но ждать придется неделю, а может и две. так что лучше к димке обратитесь, он по всей москве катается и области.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Сообщение LISS »

А по цене ктонибудь соориентирует что-бы знать к каким затратам опять готовиться?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Было бы в нашем районе за 10рублей перебрал бы и настроил, а ехать в железку ради этого не хочу.

LISS
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 10:39
Репутация: 0

Сообщение LISS »

Подсоединить 6 проводков стоит 10 т.р ?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»